Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.12.2018 Красноярск Сообщений: 8
#6521181

Добрый вечер! На данный момент квартира подключена вот таким способом к квартире.

Хочу переделать полностью щит, и возник вопрос, будет ли такой способ подключения вводного кабеля через ВН правильным и не будет ли с этим проблем?

Как я понимаю, что вводной кабель в данном случае будет защищен от пробития и возникновения КЗ.
А защита по перегрузки линии, ляжет уже на автомат расположенный в квартирном щите.

kirillpifi написал:
будет ли такой способ подключения вводного кабеля через ВН правильным и не будет ли с этим проблем?

Нормально. Но ВН в этажном щите ставить далеко не обязательно, проще клеммы на дин рейку поставить.

Грубый, но справедливый

kirillpifi,
Зачем сначала 40А потом 32А ?
Дом с газом?
Что стоит в аналогичных квартирах исходно?

Vadim 161 написал:
Но ВН в этажном щите ставить далеко не обязательно, проще клеммы на дин рейку поставить.

То на то. ВН в качестве клемм ни разу не хуже, и плюсом функция отключения

Регистрация: 16.12.2018 Красноярск Сообщений: 8

Дом с электричеством, выбор автомата на 32 из-за того что вводной кабель свежий 6 КВ.мм

"Как я понимаю, что вводной кабель в данном случае будет защищен от пробития и возникновения КЗ.
А защита по перегрузки линии, ляжет уже на автомат расположенный в квартирном щите."


А что это за инновации такие - защищать кабель от КЗ автоматом в начале кабеля, и защищать этот же кабель от перегрузки другим автоматом в конце кабеля?
Новые Правила вышли?

BV написал:
Зачем сначала 40А потом 32А ?

Таким образом обеспечивают селективность.
Мне больше не понятен исходный вариант, при котором сначала стоит АВ на 25А, а уже за ним на 32А. Тут номинал в 25А может быть выбран как "ограничитель" мощности.

kirillpifi написал:
будет ли такой способ подключения вводного кабеля через ВН правильным и не будет ли с этим проблем?

Способ подключения правильный, а вот не будет ли проблем, это вопрос не сюда. Так как АВ на 25А стоит в этажном щите,то возможность его замены на ВН зависит от уровня "коммунизма" в Вашем доме.

Abrikos написал:
Новые Правила вышли?

Зачем новые? Старых правил и разумной логики вполне достаточно.

Abrikos написал:
А что это за инновации такие

100 лет так делают. Просто не всегда это в такой форме преподносится.

Мегавольт. написал:
Таким образом обеспечивают селективность

Чтобы такое утверждать, надо сначала ТКЗ измерить, и никак иначе. А до измерения ТКЗ это лишь ваши ничем не подкрепленные догадки.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 16.12.2018 Красноярск Сообщений: 8

Раньше было как автомат на 40 ампер, потом счётчик, и два автомата на 25 и 16 ампер под одной шиной, то есть через них постоянно мог проходить ток 41 ампер без последствий, после замены вводного алюминиевого кабеля оставили только автомат на 25 ампер, так как все распределение свет розеток и и.д, в квартирном щите

kirillpifi, если Вы ищете простой способ присоединения нового кабеля (без распломбировки и последующей опломбировки счётчика), то сразу бы так и сказали.
А то не совсем понятно почему 40А >> Счётчик >> ВН >> 32А.

Регистрация: 16.12.2018 Красноярск Сообщений: 8

Abrikos, Да, я ищу такой способ, но при этом хотелось бы чтобы при превышении лимита по мощности, выключался автомат не в подъезде а в квартирном щите

kirillpifi написал:
о при этом хотелось бы чтобы при превышении лимита по мощности, выключался автомат не в подъезде а в квартирном щите

Вы его не превысите, не берите в голову...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:
Чтобы такое утверждать, надо сначала ТКЗ измерить, и никак иначе. А до измерения ТКЗ это лишь ваши ничем не подкрепленные догадки

99% проводок сделано на таких ни чем не подкреплённых догадках. Или все в кармане ИФН-200 носят? Опять же Вы говорите о токах КЗ, а о селективности чаще всего вспоминают при перегрузках.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

kirillpifi написал:
но при этом хотелось бы чтобы при превышении лимита по мощности, выключался автомат не в подъезде а в квартирном щите

Поставьте ограничитель мощности или реле приоритета.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.