Добрый вечер! На данный момент квартира подключена вот таким способом к квартире.
Хочу переделать полностью щит, и возник вопрос, будет ли такой способ подключения вводного кабеля через ВН правильным и не будет ли с этим проблем?
Как я понимаю, что вводной кабель в данном случае будет защищен от пробития и возникновения КЗ.
А защита по перегрузки линии, ляжет уже на автомат расположенный в квартирном щите.
"Как я понимаю, что вводной кабель в данном случае будет защищен от пробития и возникновения КЗ.
А защита по перегрузки линии, ляжет уже на автомат расположенный в квартирном щите."
А что это за инновации такие - защищать кабель от КЗ автоматом в начале кабеля, и защищать этот же кабель от перегрузки другим автоматом в конце кабеля?
Новые Правила вышли?
Таким образом обеспечивают селективность.
Мне больше не понятен исходный вариант, при котором сначала стоит АВ на 25А, а уже за ним на 32А. Тут номинал в 25А может быть выбран как "ограничитель" мощности.
kirillpifi написал:
будет ли такой способ подключения вводного кабеля через ВН правильным и не будет ли с этим проблем?
Способ подключения правильный, а вот не будет ли проблем, это вопрос не сюда. Так как АВ на 25А стоит в этажном щите,то возможность его замены на ВН зависит от уровня "коммунизма" в Вашем доме.
Раньше было как автомат на 40 ампер, потом счётчик, и два автомата на 25 и 16 ампер под одной шиной, то есть через них постоянно мог проходить ток 41 ампер без последствий, после замены вводного алюминиевого кабеля оставили только автомат на 25 ампер, так как все распределение свет розеток и и.д, в квартирном щите
kirillpifi, если Вы ищете простой способ присоединения нового кабеля (без распломбировки и последующей опломбировки счётчика), то сразу бы так и сказали.
А то не совсем понятно почему 40А >> Счётчик >> ВН >> 32А.
Vadim 161 написал:
Чтобы такое утверждать, надо сначала ТКЗ измерить, и никак иначе. А до измерения ТКЗ это лишь ваши ничем не подкрепленные догадки
99% проводок сделано на таких ни чем не подкреплённых догадках. Или все в кармане ИФН-200 носят? Опять же Вы говорите о токах КЗ, а о селективности чаще всего вспоминают при перегрузках.