Добрый день.
Заказал проект у спец организауии (прикрепил)
интересует ваше мнение. Годный ли проект?)
Устновка Komfovent 500 V .
Площадь 250 Кв
Достаточно одного "косяка" что сделали.
Все решетки (напорные и удаление отработанного воздуха) стоят рядом друг с другом.
Т.е. все эти комплекты решеток работают, грубо, "сами на себя" и практически никакой вентиляции помещений не будет.
Между приточной и вытяжной решеткой должно быть не менее 2-2.5 метра. А лучше - еще больше. В идеале - диагональ помещения.
Дальше смотреть уже стало не интересно ...
Это мое мнение и его не навязываю
Ким, Уважаемый Ким. Спасибо большое за комментарий. Был бы очень признателен если бы продолжили замечания))
Нормальное увлажнение на вентиляции реализуется очень успешно. Для этого необходимо установить увлажнитель, например, Carel xPlus, который подает пар в приточный воздуховод по датчику влажности в вытяжном воздуховоде. Датчик-ограничитель влажности ставится в притоке и признак включения берется от ПВУ.
Такая система была смонтирована десятки и сотни раз и является общепринятым стандартом.