Уважаемые подскажите как быть с крайней стальной батареей. Дело в том что сварил СО на полипропилене. Разводка в подполе магистраль 25мм и на радиаторы 20мм. Краны ставить шаровые не стал вовсе не на одну из 5 батарей. Те что ближе к котлу огненные а последняя тупиковая, еле теплая. Котёл двухконтурный 24квт Бакси. Суть в том что она нагревается когда котёл уже отключился погоняв горелочкой. Как бы сказать с опозданием. Как только выходит на норм темпр котёл начинает включение и всё по кругу. Но низ холодный. Стальные батареи. Двухтрубка.Возду в чистеме нет. Заужений при пайке тоже (руки не из ж..ы). А вопрос в том можно ли разогнать тепло равномерно без перепайки, зима на улице.Кстати нижнее подключение радиаторов ради эстетики. Может вместо Маевского какую хрень вкрутить приглушив поток воды в первых батареях. Короче голова кругом.

Игорь И, ожидаемое порно на выходе, когда головы нет на плечах.
Требуется балансировка радиаторов, для этого у каждого должен быть соответствующий вентиль.

Mazayac написал:
Игорь И, ожидаемое порно на выходе, когда головы нет на плечах.
Требуется балансировка радиаторов, для этого у каждого должен быть соответствующий вентиль.

Mazayac, как теперь быть?

Игорь И написал:
как теперь быть?

Делать вазэктомию.

Игорь И,
Краны ставить шаровые не стал вовсе не на одну из 5 батарей.
Ну так впаяйте, раз на полипропилене. И отбалансируйте, ограничив, проток в ближних к котлу до последней по нарастающей.
Правда изначально ответвление от ветки на два радиатора не очень правильно сделано.

Да, душить все батареи кроме последних. Потом открывать на достаточный минимум. Есть еще способ. Можно уравновесть систему, пустив дополнительные трубы подачи и обратки. Как бы сделав 2 кольца. На подаче кольцо и на обратке. Помогает.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить краны. Бо душить уже нужно будет последнюю.

Мэд Огурец написал:

И ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить краны. Бо душить уже нужно будет последнюю.

Мэд Огурец, переделаю весной. Но странно то что эта большая батарея сверху огненная а низ чуть-чуть тёплый. То чувство как будто обратка зажата до упора. Но приливов от пайки нет.

Игорь И, Вот ни на йоту ничегошеньки нет странного или непонятного в описанной ситуации.
В двухтрубной системе отопления строго необходимо обеспечить повышенное сопротивление запорно-регулировочной арматуры у каждого из радиаторов.

Сейчас же первые радиаторы устраивают в системе «короткое замыкание», прогоняя весь объём теплоносителя через себя. Да были бы заужения-заплавления после отводов - всё бы лучше работало.

Ставить не шаровые краны! Их и запрещено использовать в полузакрытом положении, и регулировка ими фактически невозможна.
Спарку из регулировочного вентиля с ручкой на подачу и вентиля под шестигранник на обратку.

Ну ещё и перепускной клапан между подачей и обраткой не помешает.

Mazayac написал:
Игорь И, Вот ни на йоту ничегошеньки нет странного или непонятного в описанной ситуации.
В двухтрубной системе отопления строго необходимо обеспечить повышенное сопротивление запорно-регулировочной

Mazayac, а угловыми можно выполнить? И с ПП на металл такие фитинги?

У меня вот так выглядит подключение

Кстати а не сыграла роль от вида подключения радиатора по диагонали? Всё же 1400мм длина его тот что не прогревается!?

Игорь И, можно и угловыми. Да, стык через комбинированную муфту с наружной резьбой.

Смена подключения на диагональ или наоборот - ничем не поможет, вообще ни капли. Потому что причина не в расположении точки подключения подачи, а в фактическом отсутствии разницы давлений «подача-обратка» у этого радиатора. Циркуляция теплоносителя через радиатор обеспечивается именно за счёт разницы давлений (есть ещё конечно естественная циркуляция, но в этой системе для неё условий нет).

Mazayac написал:
Игорь И, можно и угловыми. Да, стык через комбинированную муфту с наружной резьбой.

Смена подключения на диагональ или наоборот - ничем не поможет, вообще ни капли. Потому что причина не в расположении точки подключения подачи, а в фактическом отсутствии разницы давлений «подача-обратка» у этого радиатора. Циркуляция теплоносителя через радиатор обеспечивается именно за счёт разницы давлений (есть ещё конечно естественная циркуляция, но в этой системе для неё условий нет).

Mazayac, а что дадут оба девайса? Тот что слева это кран регулировочный а справа?

По диагонали - идеальное подключение батареи. Но проблема не в этом, а в вышеуказаных моментах. Далее. На гравитационных системах большая разница температур между верхом и низом батареи вполне нормальна

Игорь И, а справа - балансировочный. Настраивается именно ими система до достижения одинаковой температуры обраток всех радиаторов (при полностью открытых регулировочных вентилях). У ближних радиаторов на несколько оборотов он будет закручен.
Потом колпачки накрутили - и всё, не трогаем никогда больше.

Игорь И написал:
, как теперь быть?

Игорь И написал:
подскажите как быть с крайней стальной батареей.

Сделать балансировку СО по статье - "Балансировка системы отопления
Гидравлическая балансировка двухтрубной системы отопления".

Найти можно любым поисковиком.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 20.03.2009 Нижний Новгород Сообщений: 9

петля тихельмана - супер средство! У себя так сделал и все проблемы исчезли!