Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#353598

Подскажите, как правильно (и главное, почему) должен быть установлен стеклопакет с i-стеклом? Интуитивно - i-стеклом внутрь квартиры. А вот как это объяснить логически? Ну, пусть, i-стекло стоит с внешней стороны стеклопакета - так может, тепловое излучение из квартиры пройдет внутреннее простое стекло и все равно отразится внутрь от внешнего?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Потому что, установив со стороны квартиры i-стекло будет отражать тепло в квартиру.
А установив со стороны улицы, будет отражать в стеклопакет, который частично поглатит тепло, а частично отразит тепло в сторону улицы.

Все-таки, это не вполне очевидно. Как я понимаю, такая установка лишь снизит эффективность этого покрытия - ведь внутреннее стекло без i-покрытия пропустит отраженное от i-стекла тепло обратно внутрь, лишь немого (или не немного?) поглотив его? (получается даже, что поглощение будет происходить дважды)
Можно ли говорить, что эффект i-стекла полностью пропадет или все-таки только будет ослаблен на некоторую (какую?) величину?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Эффект конечно не пропадет, но снизится.
По крайней мере, поглощенное внешним стеклом тепло будет просто греть улицу.

Да, наверное, так, спасибо! Вот еще бы в процентах это как-то оценить...
Дело в том, что по словам одного из специалистов, поставленный таким (неправильным) способом стеклопакет имеет коэффициент сопротивления теплопередаче как у обычного однокамерного стеклопакета (0.32 против 0.58) - вот я и заинтересовался методикой расчета...

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Возможно он имел ввиду то что i-стекло должно быть установлено покрытием внутрь стеклопакета.
То есть если ставить его внешним, то оно будет отражать только излучение идущее с улицы, а не из квартиры.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

По крайней мере летом не так жарко будет

Radj написал :
По крайней мере летом не так жарко будет

в моих краях это неактуально

Регистрация: 17.06.2008 Смоленск Сообщений: 32

Возникает вопрос: А как определить какое стекло в стеклопакете i ?

bot67 написал :
Возникает вопрос: А как определить какое стекло в стеклопакете i ?

Думаю, что для I-стекла эти методы тоже подходят.
Самый простой и доступный метод определения это метод «свечи».
Метод основан на том, что отражение пламени свечи (спички, зажигалки и т.д.) от поверхности с покрытием имеет более светлый оттенок против отражения от поверхности без покрытия. Для определения поверхности с покрытием необходимо на расстоянии около 10 см о поверхности низкоэмиссионного стекла расположить пламя свечи (спички, зажигалки и т.д.) и наблюдать отражение пламени от двух поверхностей стекла. Наблюдается два отражения желтого и темно-желтого цвета. Более светлый цвет пламени относится к поверхности, на которую нанесено покрытие. Конечно, лучше этим методом пользоваться, когда поверхность стеклопакета защищена от попадания прямых солнечных лучей, а еще лучше в темное время суток.
В стеклопакете состоящем из двух стекол, одно из которых низкоэмиссионное (К-стекло или И-стекло), количество отражений будет три. Соответственно у двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех стекол, одно из которых низкоэмиссионное – четыре.
Существуют еще метод органолептический, т.е. «на ощупь». Поверхность стекла, на которое нанесено покрытие, шероховато. Естественно этот метод применим тогда, когда обеспечивается свободный доступ к любой поверхности стекла, то есть до сборки стеклопакета.
И еще один существующий метод – инструментальный.
Метод основан на емкостном принципе и позволяет с помощью датчика фирмы EBOR. GLASS EQUIPMENT LTD определить:
поверхность с низкоэмиссионным покрытием,
наличие в стеклопакете стекла с низкоэмиссионным покрытием,
ориентацию поверхности стекла с низкоэмиссионным покрытием, установленного в стеклопакет,
ориентацию стеклопакета и стекла с низкоэмиссионным покрытием в окне.

"Предположение - мать всех ошибок"

Регистрация: 17.06.2008 Смоленск Сообщений: 32

2 Sdik_S
Спасибо. Сегодня поэкспериментирую со свечкой..

Посмотрите на тибете, там этот вопрос детально обсуждался