И снова здравствуйте.
Имеется ввод в квартиру с подъездного щита. По проекту он 4х жильный - ВВГнг 4х4. 2 фазных проводника - к счетчику, синяя нейтраль - тоже к счетчику, желто-зеленый ноль - на болт в щитке. Подъездный щит заземлен.
В квартирном щите - 2 фазных объединяются на клемме реле контроля напряжения, синяя нейтраль и желто-зеленая на на общей шине PEN, от неё идут 2 шины: отдельно PE (на которую приходят все желто-зеленые проводники с потребителей) и отдельно шина N (с которой идет проводник на клемму реле контроля напряжения).
Подскажите схема верна? Особенно интересует на сколько допустимо наличие шины PEN внутри квартиры.
Хатхи, 2 фазных проводника получаются потому что кабель был выбран по "совету" не очень образованного электрика. Но уже проложен и меняться не будет. Фактически вопрос только в организации деления на N и PE в квартирном щите.
mpmaks90,
Послушайте, то что Вы описываете, это бред сумасшедшего. 2 фаз у Вас не будет. Сделайте фото этажного щита и всё станет ясно. Неважно сколько жил в кабеле, который Вам проложили.
Rumato, бред это потому что вы читаете между строк. Кабель был неправильно выбран. Фаз ОДНА. Был вопрос по объединению защитного нуля и рабочего с последующим их разделением внутри квартирного щита.
mpmaks90 написал:
Был вопрос по объединению защитного нуля и рабочего с последующим их разделением внутри квартирного щита.
Именно это действие Вам запрещено однозначно и независимо от сечения жил в кабеле.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
И в советских домах с электроплитами это правило соблюдалось. Совмещённый PEN в трёхфазном стояке, выделенный PE на вводе в квартиру.
Radio, так как лучше сделать, кинуть отдельный проводник PE в подъездный щит на всякий случай, или занулить имеющиеся прямо на рабочий ноль и не париться.
ebf, у меня был вопрос можно ли завести PEN в квартирный щиток. Тут ответили нельзя. Придется кидать отдельный PE проводник в щиток. А там либо кидать на болт, или изолировать до лучших времен.
mpmaks90 написал:
И снова здравствуйте.
Имеется ввод в квартиру с подъездного щита. По проекту он 4х жильный - ВВГнг 4х4. 2 фазных проводника - к счетчику, синяя нейтраль - тоже к счетчику, желто-зеленый ноль - на болт в щитке. Подъездный щит заземлен.