Всем доброго времени суток!

Прошу подсказать, как поступить с редуктором типа honeywell fk06-1/2 aam (который совмещен со 100 микронным грязевиком).

Симптомы следующие:
1) Даже при настройке редуктора на 2,5 - 3 атмосферы, манометр показывает 5.
2) При включении крана давление сразу падает до выставленных 2,5 атм. (стрелка резко дергается влево)
3) Потом давление плавно растет до 5 атм.
4) Если выставить 1- 2,5 атм, то редуктор начинает свистеть..

Схема простая: стояковый кран - грязевик - счетчик - редуктор - гребенка - потребители.

Прошу совета, как лучше поступить в данном случае?

Иван И, прочтите, вот здесь уже рассматривали аналогичные проблемы с этим комбинированным фильтром

Мой вам совет, меняйте эту туфту на раздельные фильтр и редуктор.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Поблемы с этими фильтрами я озвучивал ещё 8 лет назад 24 января 2011 года.