Дом не мой. Услышал запах, открыл щиток. А он красный. Я отключил. Вот разобрал. Пока поставил такой же. Все опять работает, потребители те же. Контакты на вводе - выводе не были ослаблены. Какая причина? Может будут предположения. Со слов хозяина, нагрузка стандартная, ни чего дополнительно подключено не было. Прошла неделя, полет нормальный.
Нет не смотрел. Я сразу ушел. Я знаю точно, что ни чего не менялось, и вновь установленный автомат работает. Если буду еще в том доме, постараюсь выяснит какая нагрузка. А разве это имеет значение? При какой температуре срабатывает тепловая защита?
Вроде как при 60 гр. цельсия окружающей среды, срабатывает тепловая защита. Судя по фото, косичка которая идет от подвижного контакта, поменяла цвет, и температуры для движения термопластины было достаточно. Вот почему не сработал исполнительный механизм?
25А АВ превращается в 16А Так она может и срабатывала ,только хозяин может дурака включать А если постоянно перегружать АВ,то рано или поздно он таким может стать
Ни у кого подобных случаев не было? Тогда у меня вопрос к экспертам. Если предположить, что автомат был исправным, что могло привести к подобной ситуации? Предлагайте самые рапространенные примеры из своей практики.
Признаться, вопрос не понятен. Даже, если бы ТС написал, что АВ новый, только что из упаковки. Все когда-то ломается, вечного ничего нет. За последние 15 лет таких АВ и УЗО у меня с десяток наберется. Чьи, наверняка не скажу, хотя, скорее всего, тоже АВВ. Просто потому, что в шкафах, от рождения, АВВ. Вот, если я ставил, то, скорее всего, Шнейдер или Сименс. Я не задавался подобным вопросом, заменил и пусть дальше работает.
Лет 10 тому, на каком-то форуме (кажется, electric.org) пользователь (зав. эл.лабораторией), писал, что, хотя, разумеется, качество ИЭК и брендов (разных) слабо сравнимо, но, если кто-то думает, что у брендов нет брака - сильно ошибается. Есть. Не в тех количествах, но есть. Так что, повторяю, вопрос не имеет ответа.
В подлиннике Пушкина не видел, но писал-то он судя по всему, на языке очень близком к современному. Вот за сто лет до него, при Петре I, язык очень сильно отличался от современного, читать и понимать сложно.
dokar написал:
Вы глагол - то другой, можете предложить ?
AndyMirror написал:
Даже обсуждать не надо подобное. В топку их и всё,
Кого в топку? Бренды?
Собственно, вопрос то не о применяемости тех или иных марок. ТС спрашивал: в чем причина сгоревшего АВ? а я считаю, что особо задумываться над этим нет смысла. Согласен с:
Radio написал:
Нам-то электрикам какая печаль до этого? Я вообще могу открыть щиток, увидеть, что автомат воняет, и немедленно его заменить.
На первом фото в правом нижнем углу разворотило от нагрева дырку в которую входит ось подвижного контакта. Автомат включен, пластик размягчается, а пружина продолжает давить...
Могло перекосить внутри подвижный контакт, от чего перегрев стал ещё больше. А та фигня, которую тянет вниз металлическая тяга расцепителя, к тому времени уже потекла.
Впрочем, это всё теории... Недавно демонстрировали здесь Легран, который мало того, что сам накрылся, так ещё и два соседних автомата угробил. Так и осталось загадкой, отчего сгорел тот Легран.
Может 333-яя гармоника, может тёмная материя, кто его знает...
А вот новенький SH для сравнения.
Abrikos написал: MaSeVi, нормальный. Американские из карболита тоже горят)
Abrikos, Так горит-то все: это ж не только сама автоматика, но и ряд всяких там различных условий, которые объяснить не могут). Вон, у меня 3-е воскресенье подряд гаснет стояк, а что там за причина - никто толком и не может выяснить)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
AndyMirror написал:
Над одним автоматом да, но отслеживать ситуацию обязательно.
Какую ситуацию? Скажем, у меня АВ сгорели в разных цехах, в разных шкафах, в разных цепях и в разное время. Что я там отследить могу. Да и не НИИ у меня. Обычное производство
А не могло быть так: на контакт размыкателя попала грязь (пыль). Он подгарал себе пока не залип и расплавил механзм разрыва. На фото пружина размыкателя явно не на своем месте.
Глядя на сгоревшие миниатюрные автоматы, хочется задать вопрос: а может ну их, миниатюрные-то? Может, хотя бы себе домой поставить что-то посолиднее, что не сгорит по "непонятной" причине?
Юрка, так я ж про что и говорю. Неужели не убедились в качестве?
А потом, ну что значит не сгорит? Вам поискать фотки сгоревших автоматов посолиднее? Интернет готов предоставить их в любую минуту, он большой и ему плевать.
Radio, да при чём тут смысл? Телевидение определяет модели поведения.
Несколько новых фильмов про Джеймса Бонда, в которых он будет ездить на самосвалах BMW и Ferrari - и через пять лет в каждом автосалоне будут стоять две-три модели самосвалов.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.