Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.12.2018 Новосибирск Сообщений: 10
#6530339

Хотелось бы услышать критику и предложения по схеме
Квартира 3х комнатная 50кв.м. Предстоит ремонт в ванной и на кухне в связи с чем будет частично меняться проводка
Сейчас в подъезде установлен диф 32А 30ма - счетчик - 2 автомата С16А
Хочу к этому всему после счетчик> цитируемый текста добавить 2 дифа и от них в счетчик в квартиру автоматы по схеме

austin, Схему - в топку...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 14.12.2018 Новосибирск Сообщений: 10

MaSeVi написал:
austin, Схему - в топку...

MaSeVi,

austin написал:
Хотелось бы услышать критику

Ну вот же -

MaSeVi написал:
Схему - в топку...

Добавить нечего ... austin, очень плохо , правда - правда

И это пройдёт ...

Регистрация: 14.12.2018 Новосибирск Сообщений: 10

serj12 написал:

austin написал:
Хотелось бы услышать критику

Ну вот же -

MaSeVi написал:
Схему - в топку...

Добавить нечего ... austin, очень плохо , правда - правда

serj12,

austin,
Что сказать то , хотели , своими аплодисментами ?
Ведь действительно - дело дрянь. Идите дальше думать и только потом уж рисовать .

Регистрация: 14.12.2018 Новосибирск Сообщений: 10

dokar написал:
austin,
Что сказать то , хотели , своими аплодисментами ?
Ведь действительно - дело дрянь. Идите дальше думать и только потом уж рисовать .

dokar, Аплодисменты за хороший ответ, конструктивную критику и дельные предложения.

austin написал:
конструктивную критику и дельные предложения

кабель до распайки и после должен быть одинакового сечения. В чем смысл до распаек вести 6кв?
Автоматы завышены.

austin написал:
дельные предложения.

Почему вводной аппарат оставлен на 30 мА ? И после него опять та же песня ? Дифф на диффе и диффом погоняет ? Что тут

austin написал:
конструктивную критику

Какую можно дать , если с первого шага через ж ... и поехало дальше ещё хлеще - 3х6 в распайки какие-то а автоматы где будут стоять ? Б-р-р-р , чур меня .

И это пройдёт ...

serj12 написал:
Дифф на диффе и диффом погоняет ?

Ну продублировал защиту от сверхтока, что плохого-то? В конце концов это снижает риск незащищенного кз практически до нуля.

serj12 написал:
3х6 в распайки какие-то

Не в распайки, а в счетчик.

serj12 написал:
а автоматы где будут стоять ?

Ну в счечике, где и положено:

добавить 2 дифа и от них в счетчик в квартиру автоматы по схеме

Radio, да , это что - то я не дотянул , старею точно же - двухступенчатая диффзащита и тройная по току Вот что значит работа с штроборе... или я - без

И это пройдёт ...

austin, действительно, уж постарались так постарались...
А слабо взять одну из готовых схем с форума?

ЗЫ. Вот честно, вообще непонятна Ваша логика, для чего установлены два дополнительных диффа, ну ващще непонятно.

Вечный студент

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

austin, мда, новый год и все остальные праздники видимо очень хорошо встретили....

austin написал:
Предстоит ремонт в ванной и на кухне в связи с чем будет частично меняться проводка

Подумайте о новом щите в квартире. И рисуйте схему на всю квартиру. Теперь вопросы: дом какого года,
сечение питающего стояка, дом с газом или с электроплитой. Проточный нагреватель актуален при
мощности больше 6 кВт, если это для душа. 3,5 кВт только посуду помыть. Проще посудомой поставить.

austin написал:
Аплодисменты за хороший ответ, конструктивную критику и дельные предложения.

Вы ... цатый или ...тый с таким желанием.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 14.12.2018 Новосибирск Сообщений: 10

megrad написал:
austin, мда, новый год и все остальные праздники видимо очень хорошо встретили....

austin написал:
Предстоит ремонт в ванной и на кухне в связи с чем будет частично меняться проводка

Подумайте о новом щите в квартире. И рисуйте схему на всю квартиру. Теперь вопросы: дом какого года,
сечение питающего стояка, дом с газом или с электроплитой. Проточный нагреватель актуален при
мощности больше 6 кВт, если это для душа. 3,5 кВт только посуду помыть. Проще посудомой поставить.

austin написал:
Аплодисменты за хороший ответ, конструктивную критику и дельные предложения.

Вы ... цатый или ...тый с таким желанием.

megrad,
дом 1970 года постройки, на сколько питающий уточню, дом с газом поэтому в схеме нет электроплиты.
проточные нагреватели разные по мощности для разных целей, две недели без горячей воды можно прожить и на 3,5 кВт (но в целом с замечанием согласен, можно рассмотреть)

MrGalaxy написал:
austin, действительно, уж постарались так постарались...
А слабо взять одну из готовых схем с форума?

ЗЫ. Вот честно, вообще непонятна Ваша логика, для чего установлены два дополнительных диффа, ну ващще непонятно.

MrGalaxy,
Первый диф уже установлен до электросчетчика, его я на данном этапе ремонта снимать не буду
После электросчетчика по 1 дифу на две группы (в случае неисправности в одной группе, вторая будет работать)

serj12 написал:

austin написал:
дельные предложения.

Почему вводной аппарат оставлен на 30 мА ? И после него опять та же песня ? Дифф на диффе и диффом погоняет ? Что тут

austin написал:
конструктивную критику

Какую можно дать , если с первого шага через ж ... и поехало дальше ещё хлеще - 3х6 в распайки какие-то а автоматы где будут стоять ? Б-р-р-р , чур меня .

serj12,
Диф на 30мА оставлен пока до момента ремонта в остальной квартире, потом будет другая схема.
3*6 заходят из подъезда в квартиру в распред коробку, где подключаются к автоматам.

mpmaks90 написал:

austin написал:
конструктивную критику и дельные предложения

кабель до распайки и после должен быть одинакового сечения. В чем смысл до распаек вести 6кв?
Автоматы завышены.

mpmaks90,
может не правильно выразился на схеме два распределительных щита слева в подъезде, справа в квартире. Распаечных коробок схематически нет.
3*6 идет до автомата в распред щиток в квартире, от автомата до распаек уже другие сечения

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!

austin написал:
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!


Давненько не заходил, а тут вон чего!

austin написал:
После электросчетчика по 1 дифу на две группы (в случае неисправности в одной группе, вторая будет работать)

Нет , скорее всего и первый до счётчика в подъезде сработает .

austin написал:
Диф на 30мА оставлен пока до момента ремонта в остальной квартире, потом будет другая схема.

Это хорошо .

austin написал:
в распред коробку, где подключаются к автоматам.

то есть в щит ? Тогда зачем 2 кабеля 3х6 и 2 диффа в подъезде ? Два щита в квартире ?! Ого

И это пройдёт ...

austin написал:
Хотелось бы услышать критику и предложения по схеме

Кабель 1,5 - автомат 10А.
Кабель 2,5 - автомат 16А.

Регистрация: 14.12.2018 Новосибирск Сообщений: 10

serj12 написал:

austin написал:
После электросчетчика по 1 дифу на две группы (в случае неисправности в одной группе, вторая будет работать)

Нет , скорее всего и первый до счётчика в подъезде сработает .

austin написал:
Диф на 30мА оставлен пока до момента ремонта в остальной квартире, потом будет другая схема.

Это хорошо .

austin написал:
в распред коробку, где подключаются к автоматам.

то есть в щит ? Тогда зачем 2 кабеля 3х6 и 2 диффа в подъезде ? Два щита в квартире ?! Ого

serj12,
да возможно сработает и первый до счетчика диф, но в таком случае можно второй диф обесточить и временно пользоваться другой группой
Один щит в подъезде, второй щит в квартире, два дифа после счетчика в первом щите можно и в квартиру перенести, это не принципиально (только придется в подъезде автомат ставить в любом случае на каждый кабель 3*6, а в квартире УЗО)

Юрка написал:

austin написал:
Хотелось бы услышать критику и предложения по схеме

Кабель 1,5 - автомат 10А.
Кабель 2,5 - автомат 16А.

Юрка,
Тоже думал об этом, только боязно что будут постоянно вырубаться от перегруза. Как думаешь?

austin написал:
возможно сработает и первый до счетчика диф, но в таком случае можно второй диф обесточить и временно пользоваться другой группой

Ваш дифф до счётчика - это капкан , зачем все ваши ухищрения с кабелем и диффами , если этот дифф ( не известно какой ) будет отрубать вам всё ? Кто ставит дифф на 30 мА на вводе ? Либо тот кто не разбирается , либо о-о-о-очень уверен в своей работе .

austin написал:
два дифа после счетчика в первом щите

Да не нужны они .

И это пройдёт ...

austin написал:
боязно что будут постоянно вырубаться от перегруза

Боязно, когда не вырубаются при перегрузе. А когда вырубаются - это некомфортно, но безопасно.