Пытался ужать количество групп, но меньше не получается. Помимо этого, проведу линии для проточного нагревателя и духового шкафа. На всякий случай, вдруг понадобится в будущем.
Подскажите, что в этой схеме можно улучшить? В электрике полный ноль. Боюсь, что при включении электроплиты будет большой перекос по фазам. Как его выровнять при данном списке потребителей - не знаю.
P.S. Всё будет собираться на ABB. Какой щит посоветуете?
tolya21,
Это квартира ? Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ?
Хотя если вам действительно выделили столько то проточник можно позволить себе трехфазный , равно как и варочную панель Да , схема полная каша.
dokar, Да, есть такое. 40А стоит в подъезде. При расчетах должно стоять 32А, но ABB таких не делает. А 25А уже совсем впритык. Плита 6 Квт.
Посмотрел сколько стоит проточник + отдельное УЗО = 18 тысяч. И решил, что он мне не нужен. Это так, на всякий случай провод кину. Тоже самое и с варочной панелью. Встраиваемая кухня не нужна, ибо дороже выходит. Мне достаточно обычный 4-хкомфорочной плиты на 1 фазу.
НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов почти во всех группах!
Перекос фаз!
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
.
MaSeVi написал: tolya21, С благословения коллеги Rumato скажу одно: Собирайте…
MaSeVi,
Ну не злыдень?)))
Дети мои, во имя Ампера, Вольта и Ома, объявляю Вашу сборку благословенной. Да не сработает Ваш УЗМ от неправославого жёлтого конденсатора просто так, и да будет УЗО Ваше на страже, силами товарищей Джоуля и Ленца. Во имя Кирхгофа. Тыдыщь!
Куда я попал. Соседи вообще не ставят УЗМ. Говорят зачем? Дом новый, скачков быть не должно. А я оказывается ещё и сэкономил На входе тоже ставят 40А. Спасибо!
tolya21, тёплый пол, кондей, аквастрож, сигналку, посудомой планируете?
На балконе только освещение? Экономия штука прикольная, но я бы три УЗО поставил - на каждую фазу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Одно УЗО 0,03 А после вводного автомата не хорошо, при сработке будет обесточена вся квартира, лучше поставить на каждую фазу по двухполюсному УЗО. Насчёт плиты вам уже писали.
megrad, Ничего из этого. Электроплита - единственный мощный потребитель.
На балконе розетка и освещение. MaSeVi,
УЗМ можно не ставить. А если ноль оборвется?
Как и бессмысленно автоматы с хар-кой В. - Можете объяснить? Везде вижу статьи, что В - на свет, С - на всё остальное.
А взять плиту с 2-х или 3-х фазным подключением. Появится ощущение покоя - Кстати, это вариант. Спасибо.
UK600 - может щит можно попроще взять? Он как-то влияет на безопасность?
ser6672,
У меня в родительском доме вообще одно стоит на входе 63А 0,03 и нормально 1 фаза, большая трёшка. Не выбивает ничего. То, что выбивало, уже починили. Было затопление небольшое, коротило где-то. Вас понял, хотя разорительно получается. Vadim 161,
УЗО 10мА после УЗО 30мА - смешно - Почему? Для стиральной машины лучше занизить значение на всякий случай. Мокрая зона.
как и расположенные под этим УЗО (16/0,01) 4 линии. - ок - Свет ванна, кухня, балкон. - нагрузка очень скромная. Розетки ванная - для красоты. Чисто на всякий случай. Будет простаивать. Розетка стиральная машина - вот это да, будет периодически использоваться. Розетка холодильник - тоже маломощный потребитель. Почему бы не поставить на УЗО? Реально только можно убрать свет на балконе и на кухне под отдельную группу. ну это такое. В однушке 11 групп - это круто...
dokar,
На одной фазе выбивает. Писали соседи, что приходилось попеременно включать электроприборы. Хотя у меня такого точно не будет. 6Квт плита - самый мощный потребитель.
tolya21 написал:
Везде вижу статьи, что В - на свет, С - на всё остальное.
А вот ещё рекомендации ,от ОЧЕНЬ АВТОРИТЕТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Диапазон токов мгновенного срабатывания
(тип защитной характеристики) В:
преимущественно для защиты протяженных кабелей и цепей
в жилых домах (цепи освещения, розетки). Рекомендуется
для применения в деревянном домостроении. Диапазон токов мгновенного срабатывания
(тип защитной характеристики) С:
для защиты кабелей и цепей, особенно с возможными пусковыми
токами (группы светильников, мощные бытовые приборы,
маломощные электродвигатели и т. д.).
Ну так тысяч на 8 дороже вышло Лишь бы нормально было.
MaSeVi, Как ладно? Тогда там, где было 220В, станет 380В. И всё электроприборы сгорят.
Про щит - ну просто что там может стоить 5к? Кусок металла. Гореть же там нечему?
Про стиральную машину - везде пишут, что на неё лучше не 30 мА, а 10мА. Если сработает, то 30 будет бесполезно для меня
Маленький оффтоп. Узнал, что для двухклавишного выключателя света от выключателя надо вести 4хжильный кабель. Учитывая, что металлических включателей сейчас никто не ставит, обязательно ли вести 4-хжильный кабель или можно не вести туда PE и обойтись 3-хжильным? Не проблема поставить4 жилы, но есть ли в этом реальный смысл?
dokar, за 3 х жилку? Нет. До недавнего времени всего два раза сталкивался
с заземлением выключателей:первый раз на заводе, подключали освещение покрасочных камер,
второй раз был проект, в котором требовалось заземление выключателей. Кабели
были проложены, схема питания была собрана, но объект не закончили. Поэтому
что за выключатели должны были устанавливать не в курсе.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
dokar написал:
Это квартира ? Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ?
да в относительно новых домах везде так
я вот не понимаю зачем 3ф в квартире - проще фазы раскидать между квартирами чем балансировать их внутри квартир
Rumato, Извините. От 2-кнопочного выключателя до люстры провод 3 жилы или 4 (с PE или без него)? И на каждой ли люстре есть возможность присоединить PE? Dron/9K, Кому-то проще, а УК сложнее. Вот как раз в данном случае, если оборвётся ноль, кто будет виноват? Собственник квартиры. И будет всем возмещать. А так 3 фазы завели в одну квартиру. И делайте там, что хотите. Напортачите, сами погорите. Остальных ничего не коснётся. УК ни при чём будет.
Кстати, электроплита 6кВт на 4 конфорки. Только когда я их буду все 4 включать? Это так, тоже на всякий случай. И получится 3кВт реальной мощности на 2-х конфорках. Можно обойтись без трехфазного подключения и "лишнего" УЗО.
tolya21, даже если клеммы заземления на светильнике нет, проводник РЕ в кабеле должен быть при наличии межэтажного РЕ проводника).
К схеме вы как-то оптимистично подошли), уверены,что все розетки к примеру на кухне подсчитали и твердо решили,что с чем будет одновременно работать?)
Если плиту поставить на 3 фазы, то с распределением вообще проблем быть не должно. Максимум было бы 2 кВт на фазе (чайник, утюг). У меня нет мощных потребителей, только плита.
tolya21,
Будьте здоровы. А напряжение на люстре откуда возьмётся?
С РЕ конечно.
Чего то вспоминаю... и вспоминается, что люстру без РЕ я пока не видел...
dokar написал:
За наличие подведенного PE к освещению в любом случае
Вопрос был за выключатель, на линии к светильникам только с проводом РЕ.
tolya21 написал:
что для двухклавишного выключателя света от выключателя надо вести 4хжильный кабель.
Э-э, Вы про что? Если выключатель модульный и запитан от разных групп, то
придётся вести 4 х жильный. если, это одна линия, то можно обойтись перемычкой.
Rumato написал:
Вы бы нарисовали то что узнали, а то
Присоединяюсь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Rumato, Тогда я ничего не понимаю От выключателя до распаячной коробки идёт 4-хжильный кабель. 2 жилы (N и PE) не используются до момента пересечения с распаячной коробкой. Далее эти 2 жилы соединяются с кабелем от щита и идут дальше на люстру, также, как и 2 фазных жилы.
tolya21 написал: Rumato, Тогда я ничего не понимаю От выключателя до распаячной коробки идёт 4-хжильный кабель. 2 жилы (N и PE) не используются до момента пересечения с распаячной коробкой. Далее эти 2 жилы соединяются с кабелем от щита и идут дальше на люстру, также, как и 2 фазных жилы.