Добрый день!
На стояке смонтирована одноплоскостная крестовина 110х50. В 110 сливается унитаз, в 50 раковина и ванна. Есть ли опасность заброса стока из унитаза в 50 отвод? Если есть, то чем это грозит?
Не хотел серыми трубами, т.к. все будет на виду. А белую нашел только Equation в Леруа и McAlpine. Компрессионное соединение мне показалось более надежным и вышло не сильно дороже.
BV, заброс из унитаза уже через метр 50-мм трубы будет сходить на нет. Всмысле, вода в трубе подниматься будет, но уже без скорости. Так что опасность хрюканья только если ванна подключена в 20-30 см от стояка, что крайне сомнительно.
АПОСТОЛ, ух... Ещё раз: прямая чугунная крестовина, 90 градусов, в одну сторону - отвод ДУ 65, в другую - ДУ 100.
Навалом таких! Работает десятилетиями.
Провел эксперимент. Схема (стояк, 45гр, удлинитель, 45гр, 67гр, гофра, унитаз) сейчас выглядит вот так:
Выливал в унитаз залпом 10 л ведро. При этом открутил крышку с противоположного тройника и смотрел, что происходит в 50 отводе. Отвод заполняется примерно на 1/3, воды от стояка заливается примерно 1/2 литра. Те же манипуляции провел при сливе заполненной раковины - вода на 3-5 секунд заполняет трубу целиком и на пару сантиметров поднимается вверх по тройнику (из тройника ничего не выливается).
Мне кажется, при таких условиях проблем с гидрозатворами ванны и раковины быть не должно. В моем случае цена ошибки не очень велика - вся канализация внешняя и легко разбирается, если что - переделаю.
Еще раз большое спасибо всем высказавшимся!
P.S. Был очень удивлен, сколько гадости попадает в трубу из стояка без всяких унитазов. А в 110 отводе грязь долетает аж до 67 угла:
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.