Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/ написал:
Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила.
Remonter\/ написал:
Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила.
мокрые работы ведутся?
я бы переделал.
AN63, нет, только принудительной вентиляции ещё нет. На улице холодно, дома жара. Двери в ванну нет, мб от пара из ванны он раздулся?
Remonter\/ написал:
Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?
Remonter\/ написал:
Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила.
Remonter\/ написал:
Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?
dmitro+, через 600 и стояли, ранее мне уже сделали такой потолок, я его сломал, хотел натяжной. Сейчас опять решил гипсокартон. Короче, через 40 см профиля и один поперечный пустить? Насчёт фугена - просто нравится им шпаклевать. Кому-то делал так - стыки ГКЛ унифлотом + лента, шпателем сбил неровности, сверху стеклохолст и три слоя Ротбанд паста. Получилось хорошо. Но себе делать- все по максимуму.
Hitgher написал: Remonter\/,
Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.
Hitgher, плюсуюсь. Шаг слишком большой. 9,5 мм вообще для таких целей не предназначен. Его назначение - обшивка криволинейных поверхностей. Благодаря небольшой толщине он лучше гнется. Поэтому, при большом шаге обрешетки набрал влагу и провис. Для влажных помещений лучше гвлв или аквапанель.
Hitgher написал: Remonter\/,
Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.
Hitgher, плюсуюсь. Шаг слишком большой. 9,5 мм вообще для таких целей не предназначен. Его назначение - обшивка криволинейных поверхностей. Благодаря небольшой толщине он лучше гнется. Поэтому, при большом шаге обрешетки набрал влагу и провис. Для влажных помещений лучше гвлв или аквапанель.
Shkeddy, что посоветуете? Сделать шаг 400 мм? Или ещё меньше? Профиля кеауфского у меня много ещё, могу через 200 мм поставить)))) Насколько знаю, 9.5 мм - для потолков, 12 мм - для стен.
Shkeddy, что посоветуете? Сделать шаг 400 мм? Или ещё меньше? Профиля кеауфского у меня много ещё, могу через 200 мм поставить)))) Насколько знаю, 9.5 мм - для потолков, 12 мм - для стен.
Remonter\/, нет, Вы не знаете, 9.5мм на потолок не идёт!!!
Hitgher написал: Remonter\/,
Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.
Hitgher, плюсуюсь. Шаг слишком большой. 9,5 мм вообще для таких целей не предназначен. Его назначение - обшивка криволинейных поверхностей. Благодаря небольшой толщине он лучше гнется. Поэтому, при большом шаге обрешетки набрал влагу и провис. Для влажных помещений лучше гвлв или аквапанель.
Shkeddy, что посоветуете? Сделать шаг 400 мм? Или ещё меньше? Профиля кеауфского у меня много ещё, могу через 200 мм поставить)))) Насколько знаю, 9.5 мм - для потолков, 12 мм - для стен.
Remonter\/, советуем это безобразие зашить вторым слоем 12,5 мм
Remonter\/ написал:
Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?
dmitro+, через 600 и стояли, ранее мне уже сделали такой потолок, я его сломал, хотел натяжной. Сейчас опять решил гипсокартон. Короче, через 40 см профиля и один поперечный пустить? Насчёт фугена - просто нравится им шпаклевать. Кому-то делал так - стыки ГКЛ унифлотом + лента, шпателем сбил неровности, сверху стеклохолст и три слоя Ротбанд паста. Получилось хорошо. Но себе делать- все по максимуму.
Remonter\/, фуген вообщето по хорошему шпакло-клей для стыков гкл, ну никак не для шпаклевания, живет в ведре мало, слишком плотный, не пластичный, трется никак, жеский, и скажите, в чем удовольствие работы?
Remonter\/ написал:
Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?
dmitro+, через 600 и стояли, ранее мне уже сделали такой потолок, я его сломал, хотел натяжной. Сейчас опять решил гипсокартон. Короче, через 40 см профиля и один поперечный пустить? Насчёт фугена - просто нравится им шпаклевать. Кому-то делал так - стыки ГКЛ унифлотом + лента, шпателем сбил неровности, сверху стеклохолст и три слоя Ротбанд паста. Получилось хорошо. Но себе делать- все по максимуму.
Remonter\/, фуген вообщето по хорошему шпакло-клей для стыков гкл, ну никак не для шпаклевания, живет в ведре мало, слишком плотный, не пластичный, трется никак, жеский, и скажите, в чем удовольствие работы?
dmitro+, именно в сложности работы, лёгкие пути - слишком все просто и неинтересно.
Вообще исходя из практики, подобные потолки лучше всего шить двухслойные и на каркасе с шагом 30см, не реже. Решетка не нужна, достаточно одной группы параллельных профилей . В идеале шить ГВЛом
Ну а шить только из 9,5мм одним слоем очень опрометчиво, да ещё с таким огромным шагом в 60мм