Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231
#6539676

Мужики, помогите советом:
выровнял пол в комнате ровнителем Ветонит 5700 толщиной от 6 до 18 мм, поверхность получилась шершавая, сверху планирую залить финишный наливной пол Ветонит 3000 толщиной 2 мм, через какое время после укладки ровнителя можно заливать наливной пол?

sander, как только вам станет ясно, что вы залили удачно, нигде ваш ВЕтонит 5700 не треснет, и ремонта не потребуется. Если вы не сомневаетесь в этом, то лейте, как только можно будет по нему ходить

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Грэй, сегодня 4-й день как залил, трещин вроде бы нет, поверхность сухая, твердая (не скоблится)….а так в инструкции на упаковке написано, что нанесение следующего слоя через 7-10 дней, и ждать не хочется и сомнения есть

sander написал:
и ждать не хочется и сомнения есть

хотите чтобы я за вас принял решение? и бесплатно?

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Грэй, ну что вы , что вы....весь груз ответственности на мне
А как считаете, если есть локальные впадины глубиной 2 мм, то при заливке наливной пол не повторит ли их при прокатке валиком? (все таки толщину его планирую не большую - 2 мм)

sander написал:
если есть локальные впадины глубиной 2 мм, то при заливке наливной пол не повторит ли их при прокатке валиком?

зависит от ширины этих впадин... если они меньше чем ширина валика, то не повторит. Кстати, 2 мм маловатая толщина быстро высыхает, я лично не успеваю валиком прокатывать. Я всегда на 5 мм ориентируюсь

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Грэй, ширина впадины 50 мм, длина 1300 мм, если вдоль прокатить валиком?
а высоту принял исключительно чтобы неровности закрыть, площадь пола 12 м.кв. как раз 2 мешка наливайки хватит

sander, ветонит 3000 ровняется широким шпателем, а не валиком. Валиком вы такой слой не прокатаете. Воспринимайте его скорее как жидкую «шпатлевку».

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

bc----, а необходимость выгнать воздух или же в таком тонком слое его не будет?

sander, необходимости выгонять воздух никогда не было- Он просто выходит быстрее с валиком, но это никому не нужно, это просто "бонус", который не нужен совсем)

sander, вы на сайте вебера инструкцию почитайте, там все есть.

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Грэй, соответственно, при слое в 2 мм необходимо налить местами смесь и разогнать шпателем равномерно по поверхности, а в плане самонивелирования уже как получится, я верно понимаю?

sander, верно. после, может и валиком пройтись, лишним не будет. Если успеете, пока не загустеет

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

bc----, согласен, но зачастую теория с практикой расходятся

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

благодарю за ответы!

sander написал:
планирую залить финишный наливной пол Ветонит 3000 толщиной 2 мм,

это практически не реально.
Для начала стоит понять, что наливной пол - не вода.
И еще понять - что даже вода имеет поверхностное натяжение... и не сразу моментально разливается слоем 2 мм по большой поверхности.
И в сравнении с водой наливной пол может начать застывать через 20минут

Грэй написал:
необходимости выгонять воздух никогда не было- Он просто выходит быстрее с валиком, но это никому не нужно, это просто "бонус", который не нужен совсем)

интересные новости

bc---- написал:
ветонит 3000 ровняется широким шпателем, а не валиком.

Раклей.

bc---- написал:
Валиком вы такой слой не прокатаете.

Прокатать -то прокатает, но распределить по поверхности совершенно не реально.

bc---- написал:
Воспринимайте его скорее как жидкую «шпатлевку».

Угу

BV написал:
Раклей.

Шпателем. Гладким.

bc---- написал:

BV написал:
Раклей.

Шпателем. Гладким.

bc----, чтобы с шпателем в руках в шипастых ботах не стоять раком проще использовать ракель

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

нигде ваш ВЕтонит 5700 не треснет
На пятый день по стяжке пошли микротрещины. Во время первого грунтования их не увидел , а вот во время второго на следующий день трещины проявились во многих местах. После высыхания второго слоя грунтовки трещин не стало видно , кроме некоторых с шириной раскрытия примерно 0.2 мм. Это нормальное явление?

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Фото после грунтования

_

sander написал:
Это нормальное явление?

да, обычное явление. Шпаклюйте уже))