Добрый день,
в 2хкомнатной квартире имеется разведенная проводка, собранный щиток и 3 фазы входного напряжения. Щиток выглядит следующим образом:
Также в подъездном щите имеется общее 3х фазное узо на всю квартиру и вводной рубильник. В квартирном щитке узо электроплиты и духового шкафа (25А, диф. ток 30 мА) подключены отдельно от остальных автоматов, и на работу розеток и освещения не влияют. Автоматы работают, электричество в розетки и освещение исправно поступает, при коротком замыкании происходит их аварийное отключение.
Однако тут есть следующая проблема. При попытке включения узо электроплиты (и духового шкафа) при включенных автоматах освещения и/или розеток тут же происходит аварийное отключение этих узо несмотря на то, что автоматы (освещения и розеток) через узо плиты и духового шкафов не подключены, питание на них подается через верхние контакты узо (параллельно), а не через нижние, и при отключенном узо плиты (и/или духового шкафа) автоматы продолжают работать.
Подскажите пожалуйста, в чем причина данного поведения?
Я пытался поискать причину в обрыве изоляции и сначала выключил все автоматы в щитке, а потом включил узо плиты. При всех выключенных автоматах оно включилось и заработало. Затем я начал по очереди включать автоматы розеток и освещения один за одним и выяснил, что при некоторых включенных автоматах узо не выключалось, при других отключалось тут же. Я выбрал 1 такой автомат (на нем было 2 выключателя и 150 ваттная лампочка) и начал экспериментировать с ним - разобрал все выключатели в цепи, напрямую соединил фазовые провода, которые раньше соединялись через выключатели, также осталась только лампочка в патроне. Включил узо только с этим автоматом - узо отключилось. Далее я поставил лампочку меньшей мощности (100 ватт), и включил вместе с узо - узо не отключалось. Неужели мощность нагрузки (150 ваттная лампочка) влияет на параллельно подключенное узо электроплиты?
Также я попробовал включить узо с другим автоматом, на котором были лампочка освещения и выключатель - узо держало, лампочка горела. Когда я пощелкал выключателем для включения/выключения лампочки, узо также отключилось. Может ли включение/выключение света влиять на узо электроплиты, которое подключено параллельно?
В общем помогите разобраться с данной проблемой - почему подключенное таким образом узо электроплиты реагирует на включение/выключение других элементов сети и как сделать так, чтобы оно не отключалось при включении различных, самых маленьких потребителей?
Буду признателен за любой совет. Спасибо
Serge3leo, спасибо за ответ,
подскажите пожалуйста, а как должно быть в таком случае? Да, там 1 нулевая шина.
и как померить ток утечки в данном случае? может ли он идти при практически всех выключенных потребителях?
mrib, схему бы щита нарисовали. Нет? - Скажите "спасибо", тому кто делал.
Ещё один типичный пример, когда не помешали бы 2Р или 4Р АВ). А плита точно от 3ф работает, а не от 1 или 2 от силы?
BV написал:
выбивает одно УЗО при включении автоматов под другим УЗО
там, насколько я понимаю под узо стоят только плита и духовой шкаф, каждый под своим + 3-полюсные автоматы. Автоматы освещения и розетки живут само по себе и под узо не находятся (только под коридорным если, который в коридорном щитке)
SB3 написал:
А плита точно от 3ф работает, а не от 1 или 2 от силы?
в плите есть контакты на 3 фазы, вроде как и схема подключения приложена, без перемычек, хотя и от 1 и 2х фаз запитать ее тоже можно перемычками, но раз уж контакт есть, можно и его использовать
mrib написал:
Сам слабо разбираюсь в данном вопросе..
наймите НЕСЛАБО разбирающегося специалиста
Потому как давать советы не разбирающемуся человеку опасно.
Кроме того, судя по виду на фото .... после работ того кто это исполнил надо проверять ВСЕ.
mrib написал:
А подскажите пожалуйста, как переделать, с чего начать?
mrib написал:
BV написал:
У каждого УЗО своя нулевая шина.
это должно уже в квартиру приходить или надо как то самому делать, через какой то аппарат?
после этого советов не будет, тк уже написал выше.... их Вам давать опасно. Мы для Вас на Марсианском диалекте говорим
Весь курс электро... тут будет сложно написать.
mrib написал:
там подключение насколько я понимаю типичное для большинства плит (это где 3N):
Это ваша панель? Что, линия от щита к ней проложена 3-х жильным кабелем или просто временное подключение такое? На сколько ампер вводной автомат в этажном щите?
bnmuyt написал:
Это ваша панель? Что, линия от щита к ней проложена 3-х жильным кабелем или просто временное подключение такое? На сколько ампер вводной автомат в этажном щите?
панель не моя, но контакты 1 в 1, сейчас нет возможности сфоткать((
линия от щита проложена 5 жильным кабелем, 3 фазы + синий ноль + желтая земля
в этажном щитке стоит энергомера на 63 ампера по моему
bnmuyt написал:
Это ваша панель? Что, линия от щита к ней проложена 3-х жильным кабелем или просто временное подключение такое? На сколько ампер вводной автомат в этажном щите?
панель не моя, но контакты 1 в 1, сейчас нет возможности сфоткать((
линия от щита проложена 5 жильным кабелем, 3 фазы + синий ноль + желтая земля
в этажном щитке стоит энергомера на 63 ампера по моему
mrib,
я Вам уже ответил, что у каждого узо должна быть своя нулевая шина.
Вам уже ответили, что щиток надо перебирать ВЕСЬ.
Ошибки от незнания могут привести к выгоранию техники и пожару.
Что после работ энтого элехтриха надо проверять ВСЕ.
Потому как может быть что угодно и где угодно - уже проходили и неоднократно - только копни, само посыпется .
Потому как он дуболом.
Это разумно, нужен очередной электрик. Желательно хороший.
mrib написал:
да я не против, мне хотя бы самому понять, в чем проблема, что не так?
Чисто для понимания, ВДТ(узо) и АВДТ, грубо говоря, работают так: сколько с L тока ушло, столько на N должно вернуться (или для трёх фаз L1+L2+L3-N ≈ 0). А если у тока появляется несколько путей и он "возвращается" не весь, значит неисправность - всё отключаем.
Таким образом, если N соединяется с PE или с N от разных ВДТ или с N до ВДТ, то появляется несколько путей, что рано или поздно диагностируется как неисправность.