В новостройке перед счетчиком воды стоит КФРД10-2.0, подскажите, если смыл его оставлять, или лучше поменять отдельно на грязевик и РД?

Менять

Бугатти - грязевик - РД - счетчик?
Если подскажите альтернативу Бугатти- пуду признателен.

Хедин написал:
грязевик - РД - счетчик?

поменять РД и счетчик, в общем случае.
Но бывает и так, как Вы написали - ответ в проекте ВАШЕГО дома.

Хедин написал:
Если подскажите альтернативу Бугатти- пуду признателен.

Альтернатив полно - и есть тема по кранам...
Виега и тд

подскажите, вот из этого нормальный коллекторный узел будет?
грязевик
редуктор давления
счетчик
Обратный клапан
фильтр
какой-то переходник с 1/2 на 3/4?
гребенка

Хедин, хороший набор.
Порядок расположения только другой.

Mazayac, не подскажите какой? Может еще, что докупить?

Хедин, шаровой кран - ФГО - счётчик - ОК - промывной фильтр - редуктор. Это если счётчик нормальный. Самая адекватная схема, дополнительно защищающая редуктор.

Шаровой - ФГО - редуктор - счётчик - ОК - промывной фильтр. Это если счётчик дрянь и УК против промывки до счётчика.

Шаровой - промывной - редуктор - счётчик - ОК. Это если счётчик дрянь и УК не против слива фильтра мимо учёта.

Невозможно сказать, что ещё докупить - потому что при монтаже конкретного узла много мелочи требуется по месту. Фитинги, трубы, кронштейны.

Mazayac написал:
Хедин, шаровой кран - ФГО - счётчик - ОК - промывной фильтр - редуктор. Это если счётчик нормальный. Самая адекватная схема, дополнительно защищающая редуктор.

Соглашусь и дополню более развернуто:

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Хедин написал:
В новостройке перед счетчиком воды стоит КФРД10-2.0, подскажите, если смыл его оставлять, или лучше поменять отдельно на грязевик и РД?

Хедин -конечно же КФРД поменяйте на раздельные фильтр и редуктор, ведь не зря такие же , но другой серии ФРД сняли с производства и у меня вон их какая коллекция собралась в гараже ))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Mazayac написал:
Шаровой - ФГО - редуктор - счётчик - ОК - промывной фильтр. Это если счётчик дрянь и УК против промывки до счётчик

Дело не в счетчике, а в проекте дома.
Сейчас у проектировщиков становится модно экономить на зональной схеме, и заменять ее редукторами.
Тоже и рекомендуют на АВОК теоретики-проектировщики - можно подумать, что редукторы никогда не травят в статике и не выходят из строя

Регистрация: 23.03.2019 Железногорск Сообщений: 31

Хедин, лучше менять, у меня простояли 4 года, а когда пришлось менять места не хватает на все пооддельности, пришлось голову поднапрячь, пришлось П образу делать, зато все отдельно, не люблю три в одном, люблю один в одном так надежнее