Рад приветствовать всех и отдельно не прошедших мимо!

Задумка следующая, весной планирую закладывать фундамент под мастерскую из газоблока на фазенде, кладка на 300мм шириной. Габариты постройки 7000 / 6000мм, кровля двускатная металлочерепица. Ворота 4000/2700мм. Далее ряд газоблока, армпояс и фронтон продолжить газоблоком до конька.

Теперь вопрос:

Есть большое желание перекрыть 7 метров одним пролетом. По советуйте варианты развития событий стропильной системы с таким положением вещей и возможные последствия и их решения. Так как только в теории связан со строительством терзают меня смутные сомнения. А строительство принципиально планирую произвести собственноручно дабы наградить себя безценным опытом.

Из сомнений:

1) Висячая стропильная система с высокой (завышенной) затяжкой. По моим теоретическим расчетом угол наклона кровли получается не больше 25* и вроде проходит по снеговой нагрузки в нашей широте. Но хочу услышать мнение профессионалов.
2) Проем ворот шириной 4 метра опять же вопрос к стропильной системе, озвученной выше. Что будет надежнее вложить уголок 100/100 либо 150/150 в перемычку либо залить по месту монолитом с армированием с учетом армпояса. Понимаю, что так же на надежность влияет фундамент, он будет монолитной летной.
3) И пока последнее, высота армпояса. Какой высотой следует залить? Так же будут армироваться и ряды блоков.

За ранее прошу проявить понимание к новечку и возможно не совсем корректных вопросах) Ну и естественно благодарность сочувствующим будет безгранична!

Устройство кровли я бы сделал по технологии лстк. Можно обратить к проектировщикам, рассчитают нагрузки, рассчитают фермы. Сами фермы благодаря небольшому весу можно установить без крана.

Shkeddy написал:
Устройство кровли я бы сделал по технологии лстк. Можно обратить к проектировщикам, рассчитают нагрузки, рассчитают фермы. Сами фермы благодаря небольшому весу можно установить без крана.

Shkeddy,

Благодарю за коментарий! А в чем преимущество технологии лстк?

Да много преимуществ.
В основе оцинкованная сталь, которая не подвержена гниению, плесени, усадке, воздействию насекомых, стабильная геометрия, не требует защитного покрытия. Простой монтаж, небольшой вес. И, что очень важно, можно заказать уже собранные фермы.

Shkeddy написал:
Да много преимуществ.
В основе оцинкованная сталь, которая не подвержена гниению, плесени, усадке, воздействию насекомых, стабильная геометрия, не требует защитного покрытия. Простой монтаж, небольшой вес. И, что очень важно, можно заказать уже собранные фермы.

Shkeddy, Спасибо! Остановился всетаки на стропильной систме с завышеной затяжкой

Romzes написал:

Shkeddy написал:
Да много преимуществ.
В основе оцинкованная сталь, которая не подвержена гниению, плесени, усадке, воздействию насекомых, стабильная геометрия, не требует защитного покрытия. Простой монтаж, небольшой вес. И, что очень важно, можно заказать уже собранные фермы.

Shkeddy, Спасибо! Остановился всетаки на стропильной систме с завышеной затяжкой

Romzes, чем же выгодна стропильная система с завышенной затяжкой?

Nicorus написал:

Romzes написал:

Shkeddy написал:
Да много преимуществ.
В основе оцинкованная сталь, которая не подвержена гниению, плесени, усадке, воздействию насекомых, стабильная геометрия, не требует защитного покрытия. Простой монтаж, небольшой вес. И, что очень важно, можно заказать уже собранные фермы.

Shkeddy, Спасибо! Остановился всетаки на стропильной систме с завышеной затяжкой

Romzes, чем же выгодна стропильная система с завышенной затяжкой?

Nicorus, в моем случаи, это пролет в 7 метров. балки такой дины трудно достать, естественный провис и давление на стены.

Большая глупость. Наверное, вас отговорили строители с 30-летним стажем, которые по факту являются алкозависимыми.
В моем доме стоят стальные стропильные балки на стропильных ногах на стенах, расположенных на расстоярии шириной 8,5 метров.