Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6566828

Уважаемые мастера!
Торцевая трешка в девятиэтажке II 49. Замена советской алюминиевой проводки на медь.
Зная из интернета, что в таких домах горизонтально штробить нельзя (хотя многие и штробят), придумала вариант: часть кабелей идет в каналах плит, а часть горизонтально по стене и потом закрывается потолочными плинтусами из гипса. Дэзовский электрик сказал, что можно протянуть в каналах, он уже это делал в аналогичных квартирах, но про гипс сказал, что так нельзя. На вопрос "почему", ответить не смог- нельзя, и всё.
Прочитала всё ПУЭ, кроме промышленных частей. Почему нельзя гипсовые плинтусы, не поняла: бетонная плита -негорючее основание, гипс негорюч, кабель ВВГ-НГ-ls можно укладывать прямо по негорючему основанию, причем открыто. Вопрос эстетики и цены-моё личное дело, интересует только техническая сторона.
Если кто-то может ответить, большое спасибо заранее.

Конечно можно, хоть за плинтусом, хоть по плинтусу.

Можно. Просто человек делает как привычно.

Большое спасибо!