Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли убирать такого рода перемычки внизу дверного проема в несущей стене? Толщина стены 25см. Не хочется поднимать уровень пола на уровень нижней перемычки.
На фото видно что внизу идет слой раствора с арматурой, а на него ложиться несущая стена и внизу дверного проема есть перемычка с арматурой высотой примерно 5см.
Дверь из коридора в комнату
НЕЛЬЗЯ!!!
Если интересно почему-зайдите на форум МИСИ -там есть тема, где всё подробно описано. Или просто поверьте, что строительные нормы и правила написаны не на пустом месте.
Спасибо за ответы, тоже подозревал что скорее всего нельзя, ладно буду что-то придумывать.
А варианты с согласованием с БТИ и проектной организацией, чтобы например рассчитать и укрепить данный проем возможны? или это сильно геморно-дорого?
Или без вариантов придется либо поднимать пол либо мудрить со ступенькой.
raybrig написал:
Можно ли спилить арматуру внизу дверного проема в несущей стене.
В несущих стенах арматуру удалять нельзя. Эти стены несут на себе нагрузку. И при потере несущей способности вся конструкция разрушается.
Не хочется чтобы была ступенька, но хочется существенно сократить себе жизнь и другим. Завалит к чёрту рухнувшими конструкциями. В лучшем случае суд и зона.
Если образования не хватает самому высчитать распределение нагрузок, то обращайтесь к сертифицированным специалистам. Да, они возьмут за свои услуги деньги. И убирание порожка может стать золотым. Расчёт специалистами, согласование с БТИ, переделка, принятие работ специалистами.
Либо деньги и нет порожка, либо сэкономить и разрушить жизнь себе и другим.
А лучше оставить всё как есть. И порожек, и деньги. Через порожек и переступить можно, не каждые пять минут вы же через него ходите. Или сделать равномерный подъём пола у порожка.
ИМХО (IMHO)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.