Здравствуйте. Пригласил сантехника сделать разводку. Новостройка студия. Он работу сделал говорит что все прекрасно, я все оплатил. Теперь вот смотрю и точит меня червь сомнения все ли хорошо.
Выводы под радиатор хорошо бы примерять и фиксировать при установленном радиаторе. Иначе вас может ждать сюрприз в виде неожиданной высоты радиатора.
Трубы на полу было бы неплохо сразу запрятать в энергофлекс, особенно углы. Герметично.
Вывод на смеситель ванной проверить установкой смесителя: межосевое, вертикаль, заглубление. Лучше расковыряйте и с плиточником установите заглубление по уровню плитки.
Пол зафотографируйте с рулеткой, чтобы после заливки стяжки не боялись пол сверлить. Особенно актуально под унитазом и в дверных проемах.
Мишутк,
Тут разбирать нафиг все надо, а не проверять. Трубы ни одной во флексе нет включая под стяжку.
Выход на умывальник перекошен и разнесены выводы. Не удивлюсь если ещё запаяны пара стыков.
Hitgher, согласен. Но для умывальника это не критично. А вот работу надо было принимать до пены. Если внутри все хорошо, то напрягающие моменты я озвучил.
vfyuecn написал: Рлоиш, резьбовое соединение при переходе на пекс будете замуровывать?
vfyuecn,
Че это, где это?
Если это там где синии шланги с пластиком стыкуются, то сначала это было все наружу. Когда я это увидел то задумался. А как кухня будет стоять? Ведь к этому месту будет прилегать боковая стенка тумбочки кухонной. Тогда сантехник раздобал пазогребень и утопил всю эту инсталляцию но краны торчат и как ими пользоваться в собранной кухне я хз.
Рлоиш написал:
точит меня червь сомнения все ли хорошо.
Сейчас ВСЁ плохо и удивляет одно, что четыре года назад вы зарегинились здесь на Форуме и в итоге так "круто попали" с исполнителем. Неужели с 2015 года не было времени вникнуть хотя бы в элементарные правила сантех. монтажа
Судя по всему , мастер ведь выполнил оговоренные с ним работы ?Собранная схема вполне рабочая. Косяков конечно много. Например , сливная труба , идущая от ванны и раковины к стояку , смонтирована через угол 90".Через короткое время там будет засор.И т.д. Но вот на что я хотел бы обратить особое внимание.Вот смотрю я на " уложенный " по полу эл.кабель .Кусочек гофры на его выходе из будущей стяжки говорит мне о том , что к выбору мастеров вы относитесь очень халатно.
вэл,
Эта гофра от застройщика в ней провод для радиоточки. И я его уже отрезал на входе в квартиру.
"Выполнил оговоренные работы" - Я сказал мастеру- Сделайте мне разводку как считаете нужным ведь вы же мастер, профессионал. И показал где что будет. И вот результат. Мастер кстати с форума.
Страна должна знать своих героев, тем более это будет рекламой для него (если он считает это верхом качества) или пополнит его антирейтинг и другие не попадут в руки этого человека. А то может и автор творения присоединится и обоснует полученный результат со своим представлением с точки зрения:
С тем контентом что на проводе для пожилого населения с постоянной обработкой срочно звонить и нести свои деньги со всякого рода капилары, суставиты, памятины, простатиты и т.п. фигня, да ещё и за твой счёт ни какая война не нужна...
Да и цифровизация же. Теперь вещание до 20-30 каналов ТВ в эфире, а так же подготовка суверенного интернета...
Рлоиш, Я сказал мастеру- Сделайте мне разводку как считаете нужным ведь вы же мастер, профессионал.
——————————————
Вам просто завидуют. Не слушайте завистников, вода по трубам идёт? И горячая, и холодная?!
Вооот!!! И это главное. Каждый Мастер он в какой-то степени Творец, он каквидел прекрасное, так и сотворил.
вэл написал:
Косяков конечно много. Например , сливная труба , идущая от ванны и раковины к стояку , смонтирована через угол 90".Через короткое время там будет засор
Через ванну промоет, так что не очень страшный косяк.
Косяки -
Визуальный - водорозетки для умывальника не по уровню.
Технический - трубы не в изоляции, относится основно к тем, что по полу.
второй технический - пены не жалел, что может отразится на на укладке плитки и потом при установке смесителя для ванны.
Плюсы -
Не раздолбал несущий бетон для канализации стиралки.
Если все нормально спаял, то какие проблемы?
Отопление пропускаю, там столько пены, что ничего не понятно...
А были бы радиаторы...
А те кто плюнули на работу - что сделаете за 18000 рублей?
Грэй,
Это стоимость работ?
Тогда да.
Порнуха конечно жесточайшая.
Жаль конечно что мы так и не услышали выступления начальника транспортного цеха ( мастера с нашего форума) изваявшего этот шедевр.
вэл написал:
Косяков конечно много. Например , сливная труба , идущая от ванны и раковины к стояку , смонтирована через угол 90".Через короткое время там будет засор
Через ванну промоет, так что не очень страшный косяк.
Очень сомневаюсь. Мыло, жир, шерсть домашних животных и женщин это ещё тот гремучий клубок.
вэл написал:
Косяков конечно много. Например , сливная труба , идущая от ванны и раковины к стояку , смонтирована через угол 90".Через короткое время там будет засор
Через ванну промоет, так что не очень страшный косяк.
Очень сомневаюсь. Мыло, жир, шерсть домашних животных и женщин это ещё тот гремучий клубок.
Covboy, Да даже не в шерсти женщин проблема - она оседает на решетках выпусков длинными водорослями.
На крутом повороте происходит перекрытие трубы водой, далее труба заполняется до поворота и потом когда вода в ванной заканчивается может происходить срыв водяного затвора, слышимый как хрюканье
Насчет ванны согласен, но мы про тройник, который на умывальник. Все остальные отводы по лежаку на 45гр. Так что если будут сливать жир в умывальник, только тогда могут быть проблемы.
Нашел еще один косяк - переходной тройник 110/50/90гр. для унитаза и стиралки.
Там есть ошибка разположения 50 отвода на тройнике.
Баш майсторът