Планируется обновление проводки в деревенском деревянном доме.
Проводка будет открытая (незаглублённая в тело бревен)

Вопросы:
1) К розеткам: ВВГ-НГ-LS 3x2.5 или NYM 3x2.5?

2) Делать открытую проводку на скобах(ранее вообще была древняя проводка на изоляторах) или в пластиковых кабельканалах? Или категорически только в металлических трубках?

Спасибо!

  1. ВВГ-НГ-LS 3x2.5
  2. в кабельканалах

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.04.2017 Нижний Новгород Сообщений: 734

kznt, Что ВВГ что NYM разницы нет. Разница только в удобстве монтажа. нг(А)-LS желательно, но в деревянном доме погоду не сделают. В металлических трубах если проводка скрытая. Открыто по потолку можно и на скобах. А вот опуски надо защититьот случайных повреждений

ВВГнг-nf, если уж совсем хорошо и открыто. NYM - дрянь). Можно вроде скобками прямо по дереву, но при одиночной прокладке - посмотрите, что это значит).
Указанный производителем радиус изгиба соблюдать)