Фонтан воды из душевой сетки направленный вверх поднимается на 30 см при полностью открытых вентилях смесителя. Считаю, что это ненормально.
Есть ли какие нормы давления или напора для холодной и горячей воды?
Нужны доводы для ДЭЗа.
Спасибо!

Высота"фонтана" не показатель.
У меня в одном режиме на лейке 5см "фонтан" а в другом 1,5м.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2ANDAND

Есть ли какие нормы давления или напора для холодной и горячей воды?


минимум -0.3 атмосферы в точке водоразбора, максимум - 6 атм по холодной и 4.5 по горячей

2!A_n_d_y! Минимум не есть нижняя граница нормы - есть где то другие цифры....

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2BV
При визите в жилконтору с жалобой на низкое давление,они оперировать будут именно цифрами из Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" , в котором занесены именно
"Давление в системе отклонение давления холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)
" Если замеренное давление лежит в диапазоне 0.3-6 атм - это норма. Увы.
более перспективна аппеляция к СНиП 2.04.01-85* в плане обеспечения расчетных расходов воды (раздел 3 и пункту "РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ" из приложения)