Подскажите пожалуйста, как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры, ввод на этажном щите 25A, (по договору 16A), прикрепляю 2 варианта
mhctpk написал:
20A это подразумевается не дифференциальный автомат а УЗО (на одну ступень выше автомата);
Тогда УЗО на 25А, ибо на 20 - нет.
Розетки коридора можно объединить с какой-либо комнатой, отдельный автомат, особенно аж 2 автомата - крутовато.
Свет, ещё раз сократить как минимум в 2 раза.
Реле напряжения - на вход, после вводного рубильника.
Под каждое УЗО распределить АВ так: свет-розетки-техника. Причём так, что, например, свет, розетки, техника одного помещения оказались под разными УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Немного перегруппировал;
Розетки и свет коридоров объединил с комнатами;
С автоматами на свет, планировал чтобы на каждую комнату был свой, так же как и розетки
MaSeVi, это получается, что на 1 санузел надо 2 УЗО, 1 на свет и 1 на розетки?
это получается, что на 1 санузел надо 2 УЗО, 1 на свет и 1 на розетки? mhctpk,
И то и другое вы можете взять с двух разных групповых УЗО. Персонально для санузла УЗО (аж две штуки) ставить не надо .
переделал, получается по схеме все поделено на группы, но по факту автоматы в щите будут располагаться в хаотичном порядке если использовать гребенку
Что мешает расположить их, как на картинке?
СтранникXXI, они и будут так располагаться в щите. Я имел ввиду, если смотреть со стороны пользователя, то автоматы на картинке расположены в хаотичном порядке, а не так, как например - кухня (все что к кухне), комната (все что к комнате) и т.д.
mhctpk, Пиктограммы в помощь . А так же можно расположить автоматы по рядам в соответствии с УЗО в начале ряда, слева направо . Сиреневая группа просится на первую дин/рейку .
Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если в щите вся автоматика будет соединятся проводом 6mm2 (автоматы и узо будут под гребенкой) ?
Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?
megrad, по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4
mhctpk написал:
по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4
mhctpk написал:
по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4
Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если в щите вся автоматика будет соединятся проводом 6mm2 (автоматы и узо будут под гребенкой) ?
Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?
mhctpk написал:
если заведен кабель 5х4мм2, нельзя ли использовать на фазу и ноль по 2 жилы в случае необходимости?
так не делают. Только в технике, с особых случаях с учетом контактного сопротивления.
mhctpk написал:
Или еще вариант - в этажный щит поставить 2 автомата и поделить нагрузку, а домашний щиток немного пересобрать (это в случае необходимости).
это глупость из-за кроилова.
Переделывайте нормально ввод на 3х10мм2, вводной автомат - 40 или 50 Ампер
mhctpk написал:
BV, оператор электроэнергии выделил 16A на квартиру,
оператор не выделяет амперы, он выделяет мощность.
Судя по схеме 16+16+25 - типовая для домов с электроплитами - это от 8.5квт до 11 квт.
16А - не ставят даже для домов с газом.
Откуда вы это взяли?
Сейчас в этажном щите находятся 3 автомата 25A, 16A, 16A (рано или поздно 25 сменят на 16) и между этажным и квартирным эл. щитом протянут кабель 5х4mm2, если каждую жилу кабеля подключить в этажном щите на все автоматы а в квартирном щите на каждую жилу пойдет группа со своим узо, как на схеме, что можете сказать про этот вариант ?
город Рига, дом с газом
все что в этажном щите 16+16+25, это те автоматы, которые еще с постройки дома установлены, когда будут менять, заменят на 16
mhctpk,
чУдные у Вас нормативы и порядки.
Соболезную....
Попробуйте пообщаться с сетями и УК, чтобы это 16 превратить в 25А - с этим номиналом и газом жить будет нормально. Ну или хотя бы 20...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.