Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6571544

Подскажите пожалуйста, как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры, ввод на этажном щите 25A, (по договору 16A), прикрепляю 2 варианта

mhctpk написал:
как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры

Свет сократить до 3-х групп, автоматы 20А заменить на 16А.
Да и вообще - оба варианта так себе...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

mhctpk написал:
как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры

Свет сократить до 3-х групп, автоматы 20А заменить на 16А.
Да и вообще - оба варианта так себе...

MaSeVi, 20A это подразумевается не дифференциальный автомат а УЗО (на одну ступень выше автомата);

MaSeVi написал:

mhctpk написал:
как будет лучше сгруппировать автоматы в распределительном щите для 3х комнатной квартиры

Свет сократить до 3-х групп, автоматы 20А заменить на 16А.
Да и вообще - оба варианта так себе...

MaSeVi, может у Вас есть хороший пример, как было бы лучше сгруппировать?
- исходник

mhctpk написал:
20A это подразумевается не дифференциальный автомат а УЗО (на одну ступень выше автомата);

Тогда УЗО на 25А, ибо на 20 - нет.
Розетки коридора можно объединить с какой-либо комнатой, отдельный автомат, особенно аж 2 автомата - крутовато.
Свет, ещё раз сократить как минимум в 2 раза.
Реле напряжения - на вход, после вводного рубильника.
Под каждое УЗО распределить АВ так: свет-розетки-техника. Причём так, что, например, свет, розетки, техника одного помещения оказались под разными УЗО...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Немного перегруппировал;
Розетки и свет коридоров объединил с комнатами;
С автоматами на свет, планировал чтобы на каждую комнату был свой, так же как и розетки

MaSeVi, это получается, что на 1 санузел надо 2 УЗО, 1 на свет и 1 на розетки?

mhctpk, реле напряжения - два модуля .

И это пройдёт ...

это получается, что на 1 санузел надо 2 УЗО, 1 на свет и 1 на розетки? mhctpk,
И то и другое вы можете взять с двух разных групповых УЗО. Персонально для санузла УЗО (аж две штуки) ставить не надо .

mhctpk написал:
С автоматами на свет, планировал чтобы на каждую комнату был свой, так же как и розетки

Как хотите.

mhctpk написал:
на 1 санузел надо 2 УЗО, 1 на свет и 1 на розетки?

Нет, просто свет и розетки под два РАЗНЫХ УЗО...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

mhctpk, аквастрож, кондей, водогрей, тёплый пол планируете? В чём смысл такого
количества АВ на освещение? Нагрузки распределите более равномерно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
кондей, водогрей, тёплый пол планируете

не планируется

Перегруппировал, посмотрите пожалуйста такой вариант.
необходим ли отдельный УЗО на балконы?

mhctpk написал:
необходим ли отдельный УЗО на балконы?

Не нужно. Ставьте просто 3 УЗО на всё...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

mhctpk написал:
необходим ли отдельный УЗО на балконы?

Не нужно. Ставьте просто 3 УЗО на всё...

Если балкон утеплён, и там не течёт вода из всех щелей.

покритикуйте пожалуйста раскладку щита

mhctpk, Спустя полгода+ и до сих пор не собрали?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
mhctpk, Спустя полгода+ и до сих пор не собрали?…

MaSeVi, пол года назад была только задумка, теперь уже необходимость

mhctpk написал:

покритикуйте пожалуйста раскладку щита

Собирайте.

mhctpk написал:

покритикуйте пожалуйста раскладку щита

mhctpk, судя по отсутствию расцветки, коридор, зал, детская, спальня вообще без УЗО?

СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

mhctpk написал:
СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

mhctpk, Можно все «зоны» под 3 УЗО и будет все нормально...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

mhctpk написал:
СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

mhctpk, Можно все «зоны» под 3 УЗО и будет все нормально...

MaSeVi, 1 узо - розетки, 2 освещение, 3 - балконы? или по зонам лучше узо поделить?

mhctpk написал:

MaSeVi написал:

mhctpk написал:
СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

mhctpk, Можно все «зоны» под 3 УЗО и будет все нормально...

MaSeVi, 1 узо - розетки, 2 освещение, 3 - балконы? или по зонам лучше узо поделить?

mhctpk, Распределить УЗО под свет-розетки-техника, и так под все 3 УЗО...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
свет-розетки-техника

не совсем понял как сгруппировать так автоматы, пересылаю как получилось

может у Вас есть наглядный пример?

посмотрите пожалуйста этот вариант

mhctpk написал:

MaSeVi написал:
свет-розетки-техника

не совсем понял как сгруппировать так автоматы, пересылаю как получилось

может у Вас есть наглядный пример?

mhctpk,
Конечно есть . )))
Подпись отвечавшего , посмотрите . ) Ну и профилях мастеров много чего можно найти. Они не жадные .

посмотрел примеры, покомбинировал, посмотрите пожалуйста итоговый вариант

mhctpk, Я бы розетки и технику кухни под разные УЗО поставил...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

переделал, получается по схеме все поделено на группы, но по факту автоматы в щите будут располагаться в хаотичном порядке если использовать гребенку

mhctpk написал:

переделал, получается по схеме все поделено на группы, но по факту автоматы в щите будут располагаться в хаотичном порядке если использовать гребенку

Что мешает расположить их, как на картинке?

СтранникXXI написал:

mhctpk написал:

переделал, получается по схеме все поделено на группы, но по факту автоматы в щите будут располагаться в хаотичном порядке если использовать гребенку

Что мешает расположить их, как на картинке?

СтранникXXI, они и будут так располагаться в щите. Я имел ввиду, если смотреть со стороны пользователя, то автоматы на картинке расположены в хаотичном порядке, а не так, как например - кухня (все что к кухне), комната (все что к комнате) и т.д.

mhctpk, Пиктограммы в помощь . А так же можно расположить автоматы по рядам в соответствии с УЗО в начале ряда, слева направо . Сиреневая группа просится на первую дин/рейку .

mhctpk написал:
если смотреть со стороны пользователя, то автоматы на картинке расположены в хаотичном порядке

Ничего хаотичного, всё прекрасно. Упорядочено по цветам и красиво.

mhctpk написал:
например - кухня (все что к кухне), комната (все что к комнате) и т.д.

Упорядочено по помещениям, но хаотично по существу. Свет, розетки, отдельные потребители - все вперемешку.

Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если в щите вся автоматика будет соединятся проводом 6mm2 (автоматы и узо будут под гребенкой) ?
Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?

mhctpk написал:
Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?

6-ки достаточно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

mhctpk, Вы будете подавать заявление на увеличение мощности? Пока у Вас 32 А,
то есть на вводе 6 ка. Так что

mhctpk написал:
проводом 6mm2

как отметил

MaSeVi написал:
6-ки достаточно...

будет идеально и не так утомительно как с 10 кой.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
mhctpk, Вы будете подавать заявление на увеличение мощности? Пока у Вас 32 А,
то есть на вводе 6 ка. Так что

mhctpk написал:
проводом 6mm2

как отметил

MaSeVi написал:
6-ки достаточно...

будет идеально и не так утомительно как с 10 кой.

megrad, ввод 4мм2, в этажном щите 25А, от 6мм2 между автоматами хуже не будет, тоже самое как и гребенка на 10мм2

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

mhctpk написал:
ввод 4мм2, в этажном щите 25А, от 6мм2 между автоматами хуже не будет, тоже самое как и гребенка на 10мм2

Почему 4 ка? Не логично, если АВ на 25, но на кой на себе экономить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

mhctpk, потом опять всё переделывать?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
mhctpk, потом опять всё переделывать?

megrad, нет, зачем?

скажите пожалуйста, в этой схеме есть заземление?

mhctpk написал:
ввод на этажном щите 25A, (по договору 16A),

mhctpk написал:
ввод 4мм2, в этажном щите 25А,

mhctpk написал:
по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4

И при этом вводной АВ щита 32А.


Никого ничего не смущает в этой КАШЕ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

mhctpk, да.

Но это не совсем земля по нынешним правилам.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV написал:

mhctpk написал:
ввод на этажном щите 25A, (по договору 16A),

mhctpk написал:
ввод 4мм2, в этажном щите 25А,

mhctpk написал:
по договору 16А, пока в этажном щите все еще установлены старые автоматы на 16, 16, 25А, повышать мощность не планируется, поэтому с щита проложен кабель 5х4

И при этом вводной АВ щита 32А.


Никого ничего не смущает в этой КАШЕ?

BV, это не автомат, а выключатель нагрузки

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

mhctpk написал:
нет, зачем?

То есть гарантированно не будете потреблять больше возможности кабеля?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

BV написал:
Никого ничего не смущает в этой КАШЕ?

Российская действительность .

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
mhctpk, да.

Но это не совсем земля по нынешним правилам.

megrad, получается по этой схеме ноль объединен с землей?

BV написал:
Никого ничего не смущает в этой КАШЕ?

Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.

mhctpk написал:
скажите пожалуйста, в этой схеме есть заземление?

Есть заноление э/плит .

mhctpk написал:
скажите пожалуйста, в этой схеме есть заземление?

mhctpk,

Учитывая приложенную выше схему,

mhctpk написал:
с щита проложен кабель 5х4

соболезную

mhctpk написал:

megrad написал:
mhctpk, потом опять всё переделывать?

megrad, нет, зачем?

mhctpk,
да не потом переделывать, а уже прямо сейчас

dokar написал:
Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.

не только у ТС

BV, Вы решили меня маленьким запасом в опу - клюнуть ?

mhctpk написал:

Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если в щите вся автоматика будет соединятся проводом 6mm2 (автоматы и узо будут под гребенкой) ?
Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?

mhctpk,
Всю эту схему - в топку

dokar написал:
Безусловно у ТС каша . И зачем проложен пятижильный кабель до квартиры , непонятно . Когда достаточно трех жилки 3х6.0.

как есть, так есть, ничего уже не исправишь без глобальных переделок.

если заведен кабель 5х4мм2, нельзя ли использовать на фазу и ноль по 2 жилы в случае необходимости?

Или еще вариант - в этажный щит поставить 2 автомата и поделить нагрузку, а домашний щиток немного пересобрать (это в случае необходимости).

mhctpk написал:
если заведен кабель 5х4мм2, нельзя ли использовать на фазу и ноль по 2 жилы в случае необходимости?

так не делают. Только в технике, с особых случаях с учетом контактного сопротивления.

mhctpk написал:
Или еще вариант - в этажный щит поставить 2 автомата и поделить нагрузку, а домашний щиток немного пересобрать (это в случае необходимости).

это глупость из-за кроилова.
Переделывайте нормально ввод на 3х10мм2, вводной автомат - 40 или 50 Ампер

BV, оператор электроэнергии выделил 16A на квартиру, какие тут могут быть 40-50A? На схеме под вводом имеется ввиду рубильник, а не автомат на 32А.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

mhctpk написал:
оператор электроэнергии выделил 16A на квартиру, какие тут могут быть 40-50A

Вы выше свою схему щитка выкладывали,Если свою,то где там только 16А,

mhctpk написал:
BV, оператор электроэнергии выделил 16A на квартиру,

оператор не выделяет амперы, он выделяет мощность.
Судя по схеме 16+16+25 - типовая для домов с электроплитами - это от 8.5квт до 11 квт.
16А - не ставят даже для домов с газом.
Откуда вы это взяли?

PS В каком городе Вы живете?

BV,
выписка с договора:

город Рига, дом с газом
все что в этажном щите 16+16+25, это те автоматы, которые еще с постройки дома установлены, когда будут менять, заменят на 16

Сейчас в этажном щите находятся 3 автомата 25A, 16A, 16A (рано или поздно 25 сменят на 16) и между этажным и квартирным эл. щитом протянут кабель 5х4mm2, если каждую жилу кабеля подключить в этажном щите на все автоматы а в квартирном щите на каждую жилу пойдет группа со своим узо, как на схеме, что можете сказать про этот вариант ?

mhctpk написал:
BV,
выписка с договора:

город Рига, дом с газом
все что в этажном щите 16+16+25, это те автоматы, которые еще с постройки дома установлены, когда будут менять, заменят на 16

mhctpk,
чУдные у Вас нормативы и порядки.
Соболезную....
Попробуйте пообщаться с сетями и УК, чтобы это 16 превратить в 25А - с этим номиналом и газом жить будет нормально. Ну или хотя бы 20...