Добрый день!
Прошу Вашей помощи.
Есть небольшое помещение. Питание осуществляется от 4 проводной линии электропередач - ф1.ф2.ф3 и нуля.
Также есть заземление- хороший, добротый контур.
В РУ на рубильник приходит 3 фазы и нуль на болт. К этому болту также идет медная коса от заземления.
В помещении на расстоянии от РУ в 5 метров имеется 2 трехфазных двигателя и котельная-печь. Трехфазные двигатели подключены от заземляющей клеммы(на двигателе) к "предположительно" заземляющей шине (широкая железная шинка выходящая из земли. Также печь металлическая, определить в каком месте она соединена с землей нет.
Собственно вопрос, иногда когда касаешься ручки дверки печи бьет током. Не статика.
По замерам:
Напряжение между фазой и этой шиной заземления, торчащей из земли, 236 В.
Напряжение между фазой и нулем, 236 В.
Напряжение между фазой и ручкой двери печи, 236 В.
Напряжение между нулем и этим заземлением 0 В.
Напряжение между полом (полураствор, полубетон) и ручкой печи 16-20 В.
Вопрос, что не так в системе? Защита в РУ выполнена в виде плавких вставок 100А и АВ от 16 до 25А.
Почему возникает напряжение между полом и заземлением?
Почему возникает напряжение между полом и заземлением?
Dazometr, Миллион причин может быть... от самых очевидных, до экзотических...
В абстрактном случае причина появления напряжения кроется в неудовлетворительном состоянии электрооборудования и сети в данном помещении и возможно, за его пределами..
Встречный вопрос: какое отношение вы имеете к работе электрохозяйства в названном помещении?
Dazometr написал:
Напряжение между полом (полураствор, полубетон) и ручкой печи 16-20 В.
Просто из любопытства: что это такое - полу раствор, полу бетон? Теперь по делу. Возможно, печь все же не заземлена? Прозвонить не пробовали? Может стоит раздолбать пол, найти в нем арматуру и заземлить ее, а пол затем залить снова?
По делу - не понимающий человек занимается не своим, опасным делом и может лишить себя и других жизни.
igor1 написал:
Возможно, печь все же не заземлена?
она скорее всего подключена к PEN.
igor1 написал:
Может стоит раздолбать пол, найти в нем арматуру и заземлить ее, а пол затем залить снова?
подключить к PEN ?
Тогда при входе в домишко может случиться неприятность между ногами, или между ногами, и рукой, взявшейся за стену или ручку двери....
Dazometr написал:
Также есть заземление- хороший, добротый контур.
Dazometr написал:
К этому болту также идет медная коса от заземления.
Насколько понимаю, Вы (BV) считаете, что эта коса к контуру отношения не имеет, а просто идет к той полосе, которая:
Dazometr написал:
"предположительно" заземляющей шине (широкая железная шинка выходящая из земли.
Ну, если эта шина не заземлена - Вы правы. Я же просил ТС прозвонить, есть ли заземление. Можно еще отключить временно эту "косу" и проверить напряжение между ручкой печи и фазой. Собственно, когда я пишу: подключить к заземлению, я имею в виду именно контур. Пожалуй, Вы в чем-то правы: из описания ТС нет уверенности, что контур введен в это помещение. Это и нужно проверить, и, если нет - ввести.
igor1 написал:
Насколько понимаю, Вы (BV) считаете, что эта коса к контуру отношения не имеет, а просто идет к той полосе, которая:
Dazometr написал:
"предположительно" заземляющей шине (широкая железная шинка выходящая из земли.
неправильно понимаете.
igor1 написал:
Ну, если эта шина не заземлена - Вы правы.
Если эта шина даже и подключена к болту на корпусе щита, то цементному полу ничто не мешает иметь потенциал матушки земли - контур - где-то там .... далеко
Dazometr написал:
Напряжение между полом (полураствор, полубетон) и ручкой печи 16-20 В.
налицо - отсутствие системы уравнивания - подключенной к ГЗШ сетки в полу, и большое падение напряжения на нулевом проводнике линии питания.
Что при обрыве/неисправности этого проводника приведет к печальным последствиям - вынос потенциала на корпуса оборудования.
И УЗО тут не поможет.
BV написал:
Если эта шина даже и подключена к болту на корпусе щита,
При чем здесь болт. Шина должна быть подключена к заземлению - тому контуру, о котором писал ТС. Мое предложение найти арматуру и подключить ее к контуру это и есть попытка создать/восстановить систему уравнивания. Насколько понимаю, объединение "шины" и ноля (PEN?) на болту шкафа - это попытка повторного заземления N. Но она возможна только, если "шина" заземлена. Что я и предлагаю проверить.
igor1, прочитайте первый пост автора ещё раз - к болту косой подключен контур заземления.
Какое отношение непонятная шина может иметь к заземлению, если автор пишет о контуре? Зачем вы мешает все в кучу?
Смысл искать арматуру? Допустим, она вязанная - какая из нее система уравнивания?
Автор даже ни слова о питающей линии не написал... Есть смысл гадать дальше?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.