Подскажите нужно ли класть теплоотражательный материал под кабельный теплый пол?
Кабель будет укладываться в плиточный клей, стяжки не будет.
Если положить теплоотражающий материал прилипнет ли к нему плитка/плиточный клей?

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Уже нашли плиточника который за это возьмётся ? Даже без материала плитка не захочет висеть на кабеле

niko1as, а Вы сами как думаете?
На разделительном слое, стяжки, наливные полы и т.д., делаются от 30мм!

Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36

ALPIC написал:
Уже нашли плиточника который за это возьмётся ?

исполнитель говорит, что просто в плиточный клей замажет.
Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям.

Даже без материала плитка не захочет висеть на кабеле

я так понимаю устанавливается кабель, наносится на основание плиточный клей, чтобы покрывал кабель и уже кладется плитка

niko1as, о каком кабеле идёт речь? Тот под который отражатель, тот делается в стяжке!

Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36

dmitrovski, о кабеле теплого пола. не все они укладываются в стяжку.
у меня вот такой:

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

И этот тоже укладывается в стяжку, только из клея (как вариант), причём ключевое слово "укладывается" и крепится штатной лентой, потом заливается клеевой стяжкой чтобы иметь сверху 5-8мм (если обычная стяжка, то 3-5см ), естественно всё под правило, потом, после высыхания кладётся плитка как обычно. Ничего в клей замазывать не надо, порвёт плитку или она отлетит от малого контакта или вовсе повиснет на кабеле при усадке клея. Делайте всё по технологии.
По отражателю, это же разделитель, получите изолированную плиту, соответственно она должна быть крепкой сама по себе, как писали выше нужна толщина. И вообще не понятно что за отражатель, это слой пенки иди пенопласта?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

niko1as написал:
Подскажите нужно ли класть теплоотражательный материал под кабельный теплый пол?

Помещение какое планируете греть?

Регистрация: 04.06.2018 Нижний Новгород Сообщений: 36

strider1978 написал:

niko1as написал:
Подскажите нужно ли класть теплоотражательный материал под кабельный теплый пол?

Помещение какое планируете греть?

strider1978, санузел

И вообще не понятно что за отражатель, это слой пенки иди пенопласта?

что-то вроде лавсана или изовера.

заливается клеевой стяжкой чтобы иметь сверху 5-8мм (если обычная стяжка, то 3-5см )

то есть монтируется кабель заливается плиточным клеем, протягивается правилом, сохнет, а только потом кладется плитка?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

niko1as написал:
Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям.

Продавец не читал инструкцию?

При установке комплекта теплого пола под плитку применение тепло-
изоляции не допускается, поскольку это может привести к растрески-
ванию слоя клеевого раствора толщиной 5–8 мм, покрывающего на-
гревательный кабель.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

niko1as, только так, плитка клеится на ровную поверхность, тогда и результат будет красивый и надёжный

to niko1as

Применение теплоизоляции (а не "теплоотражательный материал") в некоторых случаях необходимо. В вашем случае невозможно.
Не "прилипнет".
При укладке выбранного вами кабеля используется методика как при укладке мата: разложили кабель, закрепили при помощи ленты монтажной(или другими способами), замазали клеем (закрыли кабель), далее укладываем плитку. В инструкции к изделию это должно быть написано.

Зачем вы "кормите" дилетантов, которые не знают, что продают?
Почему не можете прочесть инструкцию к изделию?
Зачем открываете новую тему с вопросами, на которые тысячу раз отвечали в профильной теме?

Ответы сюда не пишите, я их знаю. Вы для себя лучше определитесь, как сделать так что бы подобных вопросов не возникало

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9055

Делюсь опытом. Делал теплый пол сам первый раз. Стяжка плавающая от застройщика. Похоже на тонкую вспененную подложку под 3-4 см раствора. Кабель 180вт/м2. Уложил кабель прижав его термоклеем из пистолета, закатал ветонитом-5000 слоем около 0.8-1.5 см. Гидроизоляция и плитку на клей на гребенку.
Прогрев от 22 до 28 градусов за 2 часа. Пол теплый, равномерно.

niko1as написал:
Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям.

баран слышал звон...

niko1as написал:
Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям

это уже классика некомпетентности.
Другими словами, мы должны хоть что уложить в пол, но ни одного градуса своего тепла не отдать соседу снизу

Если в этом предложении правильно расставить акценты, то увидим, что продавец прав...

niko1as написал:
Продавец ТП утверждает, что необходим отражающий материал, чтобы не греть потолок соседям.

Стало ясно, что продавец заботится о соседях!
Далее:

niko1as написал:
я так понимаю устанавливается кабель, наносится на основание плиточный клей,

Вы правильно понимаете, только основания бывают прочные, стабильные (бетон, камень) и все остальные. (грунт, дерево, пенопласт, минвата и т.п.)
По бетону толщина "плиточного клея" может быть сколь угодно малой, а по всем остальным основаниям, в том числе и по теплоизоляции, эта толщина должна быть, как минимум, 4 сантиметра.