Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6582022

Всем привет! Такой вопрос - чтобы не тянуть несколько пятижильных проводов к контроллеру, можно ли подключить RGBW ленту так, чтобы светила равномерно по всей длине?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Remonter\/, Можно. Что вас смущает - Ваги?

AKI написал:
Remonter\/, Можно. Что вас смущает - Ваги?

AKI, не Ваги) Не перегреются ли провода, которые идут от контролёра до WAGO? Провода 0,2 квадрата.

Remonter\/ написал:
Не перегреются ли провода, которые идут от контролёра до WAGO?

А где то в теме озвучен потребляемый ток? Или просто погадаем?....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал:

Remonter\/ написал:
Не перегреются ли провода, которые идут от контролёра до WAGO?

А где то в теме озвучен потребляемый ток? Или просто погадаем?....

sergey_sav, знаю, что эта лента максимум 60 ватт на 5 метров. Подключено будет не более 5 метров всего с двух сторон. Сколько она тока потребляет?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Remonter\/, поделите мощность на напряжение и кол-во каналов (в вашем случае четыре). Получите ток в каждом канале. В общем проводе токи каналов суммируются. Исходя из токов найдете требуемое сечение.

60/24/4=0,625 (Ампер на канал??) Какое сечение нужно? Я вот не очень в электрике.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Remonter\/ написал:
0,625 Ампер на канал

будет достаточно провода 0,2мм2 на каждый канал и 0,75мм2 на общий.

AKI написал:

Remonter\/ написал:
0,625 Ампер на канал

будет достаточно провода 0,2мм2 на каждый канал и 0,75мм2 на общий.

AKI, общий это какой? Который идёт от блока питания к контроллеру? Или питающий для блока?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Remonter\/, От блока питания к контроллеру (оба) и общий от ленты: на ленте выходы RGBW и общий. На этом общем и суммируются все токи.

AKI написал:
Remonter\/, От блока питания к контроллеру (оба) и общий от ленты: на ленте выходы RGBW и общий. На этом общем и суммируются все токи.

AKI, в общем, правильно ли я понимаю, что от контролёра до WAGO нужен провод 50,75, а от WAGO идут два провода 50,2?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

От контроллера до WAGO идет общий 0,75 и RGBW по 0,2. От ваго до ленты (в две стороны) тоже самое: общий 0,75 и RGBW по 0,2. От БЛОКА ПИТАНИЯ до КОНТРОЛЛЕРА идут два (общий и плюс) по 0,75.

AKI написал:
От контроллера до WAGO идет общий 0,75 и RGBW по 0,2. От ваго до ленты (в две стороны) тоже самое: общий 0,75 и RGBW по 0,2. От БЛОКА ПИТАНИЯ до КОНТРОЛЛЕРА идут два (общий и плюс) по 0,75.

AKI, а, все понял. То есть, общий это "+"? Так как RGBW это "-".

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Remonter\/, У ленты на фото общий это +24V он 0,75мм2. Остальные 0,2мм2.
Оба провода от блока питания к контроллеру 0,75мм2

AKI написал:
Remonter\/, У ленты на фото общий это +24V он 0,75мм2. Остальные 0,2мм2.
Оба провода от блока питания к контроллеру 0,75мм2

AKI, все понятно, большое спасибо!