Регистрация: 27.03.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 63
#6583461

Подскажите, пожалуйста, нужно ли перепаивать участок у армированной стекловолокном полипропиленовой трубы d=20, если поцарапал её углом метал. профиля на глубину около пол миллиметра? (труба горячей воды)

Не нужно.

kind.v777 написал:
Подскажите, пожалуйста, нужно ли перепаивать участок у армированной стекловолокном полипропиленовой трубы d=20, если поцарапал её углом метал. профиля на глубину около пол миллиметра? (труба горячей воды)

kind.v777,(время покажет)

Трубы царапать противопоказано

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Регистрация: 27.03.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 63

Всем большое спасибо за ответы! Но честно говоря, я в замешательстве) все три мнения, и все разные))

kind.v777, welcome to the real world, Neo.

По сути вопроса - не нужно.

kind.v777 написал:
Всем большое спасибо за ответы! Но честно говоря, я в замешательстве) все три мнения, и все разные))

kind.v777,проверьте.опрессовкой.(критическим давлением т.е).испитеспокойно.