Доброго времени суток!
Есть квартира в монолитной новостройке. Щиток и электрику от застройщика планирую заменить.
Вводной автомат в этажном щитке 50А.
Модульку планирую ставить IEK.
По сечениям кабеля, который планирую прокладывать:
розетки 2,5;
освещение 1,5;
варочная 6.
Кабельную разводку планирую делать без РК, монтаж в подрозетниках. Исключение - санузел и балконы, т.к. ставить в мокрую зону УЗО на 30мА не буду, а три диффа достаточно накладно... Рассчитываю параллелить их в РК за натяжным потолком с помощью ГМЛ-П. Да, легкого доступа не будет, но гильзы мне видятся крайне надёжным вариантом. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
Дом монолитный, от застройщика есть стяжка. Межкомнатные стены - ПГП с горизонтальными каналами. Межквартирные - газобетон. Стены санузла - кирпич. Планируется натяжной потолок.
Учитывая всё это прокладку планирую делать по потолку с горизонтальными и вертикальными штробами в стенах из ПГП и газобетона. Несущие "колонны" буду обходить через потолок. Никаких штроб в монолите не хотелось бы, но скорее всего буду делать по одной строго вертикальной штробе в межкомнатной колонне для выключателей в двух комнатах.
Буду очень благодарен Вам за замечания, предложения и критику.
Схему и план прикладываю.
Небольшой комментарий к схеме - два автомата в группе Климат это задел на неясное будущее под кондёры
Так же небольшая ошибка с автоматом для тёплого пола - планируется В10. Пятачки с подогревом планируются в ванной и кухне.
Да, блин! Что ж такое-то!))) Travolter,
3 УЗО, и минус 3 группы на свет и реле. Какой номинал вводного АВ в этажном щите и сечения кабеля?...
MaSeVi, не совсем понял Ваши слова относительно УЗО и групп. Вводной автомат С50, в шапке писал По сечению завтра точнее скажу, пока лишь предположу что там 10кв.мм
dokar, да, знаю Срок 10 дней на весь заказ. Живу в Казани, заказывать буду в ЭТМ.
megrad, не совсем ясно почему ГКЛ дешевле штробы
Нет, ни водогрея, ни посудомойки не планируется.
Travolter написал:
не совсем ясно почему ГКЛ дешевле штробы
Вам ещё подрозетник резать или накладные будут? Как вариант радиовыключатель.
Экономия на кабеле, штробах и их заделки.
Travolter написал:
сократить УЗО не против, если не трудно
Вам предложили - 3 УЗО на всё, освещение 2 АВ, если только отдельно на балкон
АВ под освещение и розетки. На кухню, кроме линий на ВШ, ДШ, СМ, ещё две линии без всяких
объеденялок - линия фартука и всё остальное. Чем не устроили схемы форума?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, да, подрозетник необходим. В будущем планировал wifi выключатели. Неужто монолит так тяжко "бомбить"?
3 УЗО это Свет, Розетки, С/У+балконы?
Насчёт 2 АВ на свет - освещение планируется полностью светодиодное. Свой БП на комнату + подсветка в шкафах. Не будут ли эти пара АВ отшибаться пусковыми токами?
По готовым схемам - мне казалось, что щиток достаточно индивидуален в зависимости от "наполнения" квартиры.
MaSeVi, по поводу штробы в монолите всё ясно, ГКЛ или перенесу выключатели.
Насчёт УЗО - ставлю 3 штуки на отключаемой линии, а УЗО на холодильник и Гидролок остаётся, верно?
Схему с учётом замечаний завтра переделаю. Благодарю всех за помощь
А насчёт iek можно какие-нибудь комментарии?) Их же можно использовать? Насколько я понял своё качество они подтянули. Или я ошибаюсь?
Изначально прикидывал щит на ABB/SE, но сумма крайне не комфортная получается. Смотрел нормальные серии, без SH,FH / Easy9.
dokar написал:
Модульку планирую ставить IEK.Travolter,
В курсе , что тип А под заказ и ждать , черте сколько ?
dokar, Только сегодня заказал себе узо 63а 30ма тип а, на складе иэка числится 170 штук. так что дней за 10 будут в Казане.
Алексей.Ф,
До нового года какая- то бодяга была , чел целую тему открыл , ему долго искали . Оказалось ждать от четырех недель . Не отписался за сколько прошло . Ну что такое 170 экземпляров на Россию матушку ?
MaSeVi,
чем вам не нравятся неотключаемые линии? уехал на несколько дней/неделю, оставил питание, например, сигналки и холодильника. все остальное обесточил одним "рубильником"
Rumato написал:
Я Вас умоляю, этот ремонт максимум на 30 лет, потом либо всё снесут, либо появится авдднгхренчё и сегодняшнее старьё будет просто неактуально.
Да какая разница? 30 лет не срок?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
exelero84 написал:
чем вам не нравятся неотключаемые линии?
В бессмысленности...
MaSeVi,
уехал на несколько дней/неделю, оставил питание, например, сигналки и холодильника. все остальное обесточил одним "рубильником" - смысла в этом нет?
MaSeVi,
Срок конечно, но забивать щит под завязку DS202 и им подобными считаю глупостью, в крайнем случае этот щит можно перебирать хоть каждую неделю, в отличие от заложенных кабелей и похороненных РК.
Rumato написал:
забивать щит под завязку DS202 и им подобными
Где я такое советовал, коллега??? Тут все зависит от сочетания желания+возможностей того человека, кто ко мне обратился, но буду рекомендовать "классику": УЗО+АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Rumato написал: exelero84,
И в чём смысл этого "обесточивания"?
То что надо всё отключить мы уже поняли
Rumato, обезопасить своё жилище от возможной внештатной ситуации. бытовая техника остаётся запитанной, в режиме стенд бай. например, батарею у соседа сверху порвет, может затопить, что-то замкнуть. воду же мы перекрываем когда надолго уезжаем. так почему не обесточить?
exelero84,
Проблема в том, что в реальности никто не смог доказать, что эти неотключайки нужны.
Хорош был бы живой пример - вот у меня есть неотключайки, я уехал на неделю, вернулся и ...
Залитая техника, с вероятностью 90% отправится на помойку, независимо от того, была она включена в розетку или выключена.
exelero84 написал:
обезопасить своё жилище от возможной внештатной ситуации
Можно просто всё отщёлкнуть, оставить нужное и чехлить по своим душевным делам...
MaSeVi, можно конечно. тогда все равно мы упираемся в то что нам нужны отдельные линии, например, на холодильник и сигналку. и потом, удобно дернуть один рычажок и обесточить все необходимое... сами же знаете насколько деревянные есть люди, особенно девушки. не хватает им объёма мозга всё понять и запомнить, а так она знает что есть один заветный выключатель
Travolter написал:
Неужто монолит так тяжко "бомбить"?
Монолит вообще не желательно телебунькать - особенно несущий. Алмазной
коронкой с водой прорезать мона всё что угодно. Вот только арматуру
резать запрещено.
Travolter написал:
3 УЗО это Свет, Розетки, С/У+балконы
Всё равномерно, свет распределить так чтобы в комнате
при сработке УЗО оставалось питание. Как вариант 3 УЗО - 3 АВ на свет.
Travolter написал:
А насчёт iek можно какие-нибудь комментарии?
3 дома - 5 лет эксплуатации, за это время поменял не больше 5 УЗО и 10 АВ.
Travolter написал:
Их же можно использовать? Насколько я понял своё качество они подтянули
Всё ещё зависит от Вас - как повезёт - кто то и АББ меняет.
Rumato написал:
Откуда в квартирах плавкие вставки?
exelero84, не забивайте голову - хотите неотключайки ставьте, на форуме это больная тема.
типа гуливеровской войны за разбивания яйца. Ведь Вы не думали что на РН надо поставить байпас?
exelero84 написал:
сами же знаете насколько деревянные есть люди, особенно девушки. не хватает им объёма мозга всё понять и запомнить
Поэтому надо ставить ВН в щите, а пускатель и обычный выключатель это очень сложно.
Вариант производства: Уходя гасите всё, в квартирах почем то не приживется.
Вот если на долго, то надо, а если на 10 часов, то не надо. Отсюда
и возникает не понимание.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad,
я всегда за критику, если она конструктивная на счёт байпаса на РН - никогда об этом не думал, лично я считаю это бессмысленным. если следовать этой логике, байпас можно и на узо-шки ставить
на счёт неотключаек. я себе сделал две неотключаемые линии - сигнализация и холодильник/морозильная камера. естественно, уходя на день никто ничего не отключает, но если квартира покидается на несколько дней - выключается один ВН отключаемых линий. мне это удобно, смотрю топикстартер так же хочет реализовать неотключайки
exelero84 написал:
на счёт байпаса на РН - никогда об этом не думал, лично я считаю это бессмысленным
Про проблемы с УЗМками рядышком тут читали, не? Мне, например, совершенно не нравится, когда через месяц-два мне звонят и говорят, что часть квартиры не работает. На замену - уходит время: приехать на объект, убедиться в неисправности РН, поехать купить новый, приехать заменить, и всё это время и время. Так хоть люди могут потерпеть, одним движением миновать проблемное место.
И не забывайте, все эти реле, являющиеся электронными штуками, имеют вероятность выхода из строя на порядки выше того же УЗО, или тем более - АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
exelero84 написал:
на счёт байпаса на РН - никогда об этом не думал, лично я считаю это бессмысленным
Про проблемы с УЗМками рядышком тут читали, не? Мне, например, совершенно не нравится, когда через месяц-два мне звонят и говорят, что часть квартиры не работает. На замену - уходит время: приехать на объект, убедиться в неисправности РН, поехать купить новый, приехать заменить, и всё это время и время. Так хоть люди могут потерпеть, одним движением миновать проблемное место.
И не забывайте, все эти реле, являющиеся электронными штуками, имеют вероятность выхода из строя на порядки выше того же УЗО, или тем более - АВ...
MaSeVi,
проблема имеет место быть. но есть одно но - пользователь может ошибочно диагностировать поломку РН и, например, подать "оборванный ноль" на питание приборов в квартире
p.s. у нас, у хохлов, узм-ок нет. раньше ставил РН digitop, с ними бывали проблемы. сейчас перешёл на zubr - вне всяких похвал. смотрю товарищ cs-cs перешел с узм-ок на новатек
Не понял?
Ну и пример с "неотключаемыми" линиями)))
MaSeVi,
например, обрыв нуля в подъездном щите. реле напряжения срабатывает, квартира без света. обитатель подумает что, возможно, реле умерло, что-то не то показывает... в общем пустит питание в обход реле - привет технике в квартире от женского полового органа
Переделал схему согласно рекомендациям.
3 УЗО не получается у меня. Как-то не хочется связывать свет и розетки. Так же на санузел и балконы не хотелось бы УЗО с дифф током более 10мА.
Не отключаемые действительно в топку Гидролок, СКС и пр. ведь без разницы на какой УЗО вешать?
Так же на санузел и балконы не хотелось бы УЗО с дифф током более 10мА. Travolter,
Прекрасно проживут на групповых УЗО и с учётом сложения фоновых утечек уровень безопасности не пострадает .
Это основной критерий, тогда мин. щит должен находится в доступном месте, что не всегда
соответствует эстетике.
exelero84 написал:
проблема имеет место быть. но есть одно но - пользователь может ошибочно диагностировать поломку РН и, например, подать "оборванный ноль" на питание приборов в квартире
А для этого надо ставить вольтметр....
Radio написал:
насчет байпасов для рн я с ним согласен - абсолютно лишняя затея.
Как и неотключайки. Travolter, кстати кроме гидролока есть аквастоп ,
единственный недостаток которого - не работает с низким давлением.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
СтранникXXI, честно, поставил только потому что в санузлах ставят на 10мА. Балкон у меня неотапливаемый, фасадное остекление. Потому считаю его такой же "мокрой" зоной. MaSeVi, да, я понял что именно это предлагали. Но в таком случае если где-то бахает из-за света, то это отражается на розетках/технике. Сырой пирог хуже тёмного коридора dokar, 30мА шаркают чуть больнее 10мА, да и сколько видел схем, на мокрые в основном ставят 10мА. Я конечно не против избавиться от этого УЗО, только хочется полностью понимать последствия) юра Т, я не спец, но совершенно не согласен. Защита от проблем с напряжением, защита от обрыва ноля ну и индикация всего. При цене в 2к весьма приятные функции.
megrad, Аквастоп же только от срыва/резкого изменения давления. До Гидролока смотрел различные системы, но Гидролок прельщает своей гибкостью и АКБ. Бюджетными доделками появляется возможность дистанционного контроля кранов + оповещение на смарт при протечках.
какова необходимость реле в Вашем конкретном случае? (обгорающие стояки, сопливая воздушная линия к дому, отсутствие заземления?) некоторые реле накрываясь, например включают и выключают нагрузку, туда-сюда, раз в несколько секунд...
MaSeVi, но ведь проблему в этом случае найти достаточно просто - автоматов лишь три и скорее всего дело будет в одном из двух световых. Розетки при этом живые и если дело вечером, то наверняка какая-нибудь настольная лампа/торшер будут гореть.
Поправьте если я не прав и не вижу каких-то иных подводных камней.
Travolter написал: MaSeVi, но ведь проблему в этом случае найти достаточно просто - автоматов лишь три и скорее всего дело будет в одном из двух световых. Розетки при этом живые и если дело вечером, то наверняка какая-нибудь настольная лампа/торшер будут гореть.
Поправьте если я не прав и не вижу каких-то иных подводных камней.
Travolter, Ну, а как Вам сценарий «погасли все розетки? Заряд на телефоне остался 1%, резко позвонил начальник, чтобы ему, резко подорвавшись, переслать письмо поставщика. Неприятности д.б. просто сведены к минимуму...