Всем доброго времени суток.
Уважаемые эксперты, помогите решить проблему.

Суть проблемы:
Квартира от застройщика, в монолитно-кирпичном доме, полы ЦПС, подслой из тонкого (0.5-0.7 мм) вспененного серого слоя утеплителя, армирование решеткой с ячейками 150х150мм, решетка находится в нижней трети слоя стяжки.
Стяжка пошла трещинами, бухтит, в некоторых местах прилегания стяжки к стене (демпферная лента имеется, но бывают и «пробелы») при нажатии выходит воздух (как бы дышит), следовательно не лежит на подслое, так же при нажатии сломалась в некоторых углах (некоторые углы сломались).
Написал претензию, застройщик принялся ремонтировать. Бухтящие слои были засверлены до перекрытия и притянуты к нему анкерными болтами. После чего, трещины расшиты (не глубоко) болгаркой и залиты заливным какой-то скрепляющей смесью (вероятно заливным полом).
В процессе ремонта выяснилось, что толщина ЦПС в месте одной трещины 36-38мм, а другой вообще 28мм! Другие места не проверяли. Нижние слои без серьёзных усилий разцарапываются стальной линейкой (стяжке минимум 9 месяцев).
В результате:
-шляпки анкеров местами торчат
-слои стянулись не на одинаковом уровне
-не все бухтящие слои были отремонтированы.

Вопрос:

  • возможно ли отремонтировать эту «плавающую» стяжку или нужно снимать и укладывать заново?
  • можно ли выровнять бухтящую ЦПС заливным полом, не пойдёт ли он трещинами, когда стяжка начнёт опять трескаться?
  • на сколько грамотный способ ремонта выбрал застройщик?

Бюджет на плечах застройщика, мне главное понимать на сколько надежный и качественный ремонт он осуществляет.
О другой основе пола не задумывался, т.к. эта по проекту.
На пол будет укладываться плитка ПВХ (уже куплена).

ippi написал:
Бухтящие слои были засверлены до перекрытия и притянуты к нему анкерными болтами.

Идиотизм тк нарушает проект, выполненый по СП Защита от шума

ippi написал:
В процессе ремонта выяснилось, что толщина ЦПС в месте одной трещины 36-38мм, а другой вообще 28мм!

60мм, в отдельных местах вроде допустимо 40

ippi написал:
Другие места не проверяли.

а зря...

ippi написал:
Нижние слои без серьёзных усилий разцарапываются стальной линейкой

прочность меньше нормы, наверное - надо склерометром измерить - возьмите в аренду на денек.

Еще берите лазер и смотрите общий уровень, и локально 2.5метра правило в разных направлениях - под плитку просветы 3мм макс, лучше - 2

ИМХО, менять на новую. (Но, не был не видел не шупал)

ippi написал:
возможно ли отремонтировать эту «плавающую» стяжку или нужно снимать и укладывать заново?

Может и можно, только вряд-ли застроищик умеет это делать правильно, т.к. технология не для раздолбаев.

ippi написал:
После чего, трещины расшиты (не глубоко) болгаркой и залиты заливным какой-то скрепляющей смесью (вероятно заливным полом).

глубоко, и армирование поперек, и эпокси-грунт и эпоксидкой с песком

ippi написал:
можно ли выровнять бухтящую ЦПС заливным полом, не пойдёт ли он трещинами, когда стяжка начнёт опять трескаться?

естественно наливной потрещит по стяжке, Вы надеетесь на чудо?

ippi написал:
на сколько грамотный способ ремонта выбрал застройщик?

на отье...сь

Регистрация: 31.03.2019 Нижневартовск Сообщений: 7

BV, Спасибо за ответ!

Правилом проверял до "ремонта" стяжки. Была в пределах нормы.
Работы осуществляет подрядчик застройщика (гарантийные обязательства)- фирма специализирующаяся в этих делах, да же в Питер ездили учиться (с их слов).
Ссылаются на то, что стяжка стояла 6 месяцев под палящим солнцем, в результате тепличного эффекта вся влага из стяжки выпарилась (хотя при вскрытии стяжка влажная внутри).
Может ли сказаться длительное воздействие солнечных лучей на расползание/растрескивание стяжки?

И ещё позвольте ознакомительный вопрос: сколько примерно должна стоить работа специалиста с взятием пробы для проверки прочности и анализа состава смеси в лаборатории? (Я живу далеко от Москвы, примерно в 4000 км, рекомендаций на профессионалов нет, а прайсы от 6000 до 20000 руб.)

ippi написал:
Работы осуществляет подрядчик застройщика (гарантийные обязательства)- фирма специализирующаяся в этих делах, да же в Питер ездили учиться (с их слов).

Судя по анкерам ... ога... Себе бы в голову их вбили...

ippi написал:
Ссылаются на то, что стяжка стояла 6 месяцев под палящим солнцем, в результате тепличного эффекта вся влага из стяжки выпарилась

И чё? Стяжка сохнет 1см/неделя.
"Дебилы, бл... " (С) С.Лавров.

ippi написал:
Может ли сказаться длительное воздействие солнечных лучей на расползание/растрескивание стяжки?

Может. Если первые дни верх стяжки пересыхает - не накрыли пленкой, не увлажняли...
Но Вам какое дело каким способом косячили, если Вам нужен ровный прочный результат.
Интересно почему бетон под палящим солнцем на улице не расползается?
И у Вас в Нижневартовске действительно ШЕСТЬ месяцев ПАЛЯЩЕЕ солнце?

ippi написал:
(хотя при вскрытии стяжка влажная внутри).

Как это может быть после 6!!! месяцев открытой стяжки - для меня загадка.

ippi написал:
И ещё позвольте ознакомительный вопрос: сколько примерно должна стоить работа специалиста с взятием пробы для проверки прочности и анализа состава смеси в лаборатории? (Я живу далеко от Москвы, примерно в 4000 км, рекомендаций на профессионалов нет, а прайсы от 6000 до 20000 руб.)

Не берусь сказать... Вы пилить несколько кубиков болгаркой (не выдолбить перфом!) по указанным размерам может любой рабочий за копейки.
А лаборатории обязана быть на ЛЮБОМ приличном бетонном заводе поблизости. Испытать образцы на прессе и написать протокол - обычная ежедневная работа лаборанта.

ippi написал:
стяжка стояла 6 месяцев под палящим солнцем

К чёрту Турцию, хочу в Нижневартовск! ...а море у вас есть?

стяжка-куда уж проще операция.ну лопатами раскидывают и ровняют.запутались в трёх соснах

Регистрация: 31.03.2019 Нижневартовск Сообщений: 7

Грэй написал:

ippi написал:
стяжка стояла 6 месяцев под палящим солнцем

К чёрту Турцию, хочу в Нижневартовск! ...а море у вас есть?

Грэй, автоопределение местоположение заблудилось. Мы с Вами почти соседи, моя псевдо Турция в Красноярске ))

Регистрация: 31.03.2019 Нижневартовск Сообщений: 7

Значит предстоит замена стяжки...
Тогда подскажите пожалуйста, какой шумоизолятор укладывать на неровную поверхность перекрытия (кривизна со слов половых дел "мастеров", хотя может быть ещё одной отговоркой)?
И можно ли оставить стяжку в санузле и кладовке с разделением их от основного массива стяжки, с помощью усадочного шва? В санузле и кладовой нет трещин на полу и ещё нет демпферных лент, значит и стяжка там скорее всего не "плавающая".

ippi написал:
Тогда подскажите пожалуйста, какой шумоизолятор укладывать на неровную поверхность перекрытия (кривизна со слов половых дел "мастеров", хотя может быть ещё одной отговоркой)?

Шумоизоляторов - куча... по неровной - пол кучи. Перечислять все?
Вы хоть посмотрели, что есть в вашем регионе подходящее под ваши слои.
Разговор должен быть предметным с цифрами. Сейчас - ниочем.
Какой слой стяжки с изолятором допустим? Карта промеров высот.
Какие неровности - правило и что под ним? Сточить можно бугры, а ямы заполнить.
Под разные напольные - разный уровень чтобы на финише в ноль.

ippi написал:
И можно ли оставить стяжку в санузле и кладовке с разделением их от основного массива стяжки, с помощью усадочного шва?

да

ippi написал:
кладовой нет трещин на полу и ещё нет демпферных лент, значит и стяжка там скорее всего не "плавающая".

не факт, могли ленту забыть. Не плавающая в нежилых - возможна. Шум не нормирован.
PS Давайте перейдем к вопросам не общим по больнице, а к конкретному случаю. И обдуманным конкретным вопросам. Это Вам надо - не нам.

Регистрация: 31.03.2019 Нижневартовск Сообщений: 7

BV, вечер добрый. Подрядчик отказывается переделывать стяжку полностью, а лишь где совсем плохо и заливать магазинной смесью с последующей шлифовкой (процитировал подрядчика). Заливать хотят мокрым способом. Как будут определять совсем плохие места не сказали.

На сколько это разумное решение? (совместить уже пролежавшую ПЦС с "мокрой" заливкой новой стяжки)

По моему их цель лишь бы сделать, чтобы человек послал напольное покрытие и заехал, после чего при вновь вскрывшихся проблемах со стяжкой уже не возникнет вопрос о полном устранении дефектов.

ippi написал:
BV, вечер добрый. Подрядчик отказывается переделывать стяжку полностью, а лишь где совсем плохо и заливать магазинной смесью с последующей шлифовкой (процитировал подрядчика). Заливать хотят мокрым способом. Как будут определять совсем плохие места не сказали. На сколько это разумное решение?

Решение разумное, -с их точки зрения.
Возможно, у них получится.
То, как они будут определять плохие места, об этом не думайте. Подумайте лучше о том, как вы, уже после ремонта стяжки, будете определять плохие места, чтобы выставить им повторную претензию. И чтобы повторной претензии не случилось, заранее расскажите им о том, как вы будете проверять их работу. Возможно, до них дойдёт, и они сделают на этот раз лучше

ippi написал:
после чего при вновь вскрывшихся проблемах со стяжкой

Об этом тоже не беспокойтесь: со стяжкой не бывает "вновь вскрывшихся проблем". Потому что не видно ничего - ламинаты сами вновь не вскрываются

ippi написал:
BV, вечер добрый. Подрядчик отказывается переделывать стяжку полностью, а лишь где совсем плохо и заливать магазинной смесью с последующей шлифовкой (процитировал подрядчика). Заливать хотят мокрым способом. Как будут определять совсем плохие места не сказали.
На сколько это разумное решение? (совместить уже пролежавшую ПЦС с "мокрой" заливкой новой стяжки)

У новой ЦПС с большим кол-вом воды будет усадка наверно более 1мм/метр

ippi написал:
По моему их цель лишь бы сделать, чтобы человек послал напольное покрытие и заехал, после чего при вновь вскрывшихся проблемах со стяжкой уже не возникнет вопрос о полном устранении дефектов.

Правильно делать - этож надо думать и трудиться ...

Грэй написал:
Возможно, до них дойдёт,

это фантастика

Регистрация: 02.11.2018 Ногинск Сообщений: 376

ippi написал:
По моему их цель лишь бы сделать...

в этой стране спасение утопающих - личные проблемы самих утопающих. Исключений из аксиомы не встречал.

Регистрация: 02.11.2018 Ногинск Сообщений: 376

Грэй написал:

ippi написал:
после чего при вновь вскрывшихся проблемах со стяжкой

Об этом тоже не беспокойтесь: со стяжкой не бывает "вновь вскрывшихся проблем". Потому что не видно ничего - ламинаты сами вновь не вскрываются

Оно-то так, не видно...
Одному знакомому сделали ремонт. Ходишь по ламинату, где-то пружинит, как матрас. А там, где не пружинит, что-то под ламинатом хрустит.
А визуально все зашибись.

Bukan написал:
Ходишь по ламинату, где-то пружинит, как матрас. А там, где не пружинит, что-то под ламинатом хрустит.

это не "вновь вскрывшееся", а невыровненная в свое время стяжка. Стяжка не вулкан, она "вдруг" не вспучивается.

Регистрация: 31.03.2019 Нижневартовск Сообщений: 7

Меня волнует на сколько это разумное решение для МЕНЯ как дальнейшего пользователя этих полов?

Они будут снимать стяжку там где плохо и заливать стяжку на цементной основе "Gerkules" GF-17 на тот же подслой звукоизоляции и армирующую решетку в уровень уже существующей стяжки. Следовательно и толщина где была 25-38 мм останется такой же, и так же там продавится или треснет.
Какова вероятность что она отойдёт от краёв старого слоя?
Может ли она продавится в тонких местах?
В местах примыкания стяжки к стенам (естественно через демпферную ленту) при нажатии на неё вздымается пыль из под стяжки, ведь это брак и это тоже необходимо переделывать?

ippi написал:
Они будут снимать стяжку там где плохо и заливать стяжку на цементной основе "Gerkules" GF-17 на тот же подслой звукоизоляции и армирующую решетку в уровень уже существующей стяжки. Следовательно и толщина где была 25-38 мм останется такой же, и так же там продавится или треснет.

По нормам - толщина слоя плавающей стяжки (по звукоизоляционной подложке ) = 60мм, в отдельных местах - допустимо до 40мм, над трубами вроде 30 - не помню.
Насколько велики отдельные места - решать Вам.
Есть спец смеси, которые допускают выполнять плавающую стяжку толщиной от 25мм - дорогие и хорошие, отличаются прочностью на сжатие, прочностью на изгиб, и безусадочностью.

ippi написал:
Какова вероятность что она отойдёт от краёв старого слоя?

Что такое отойдет?
ЦПС смесь усаживается при высыхании 1мм/метр - размер трещин сможете посчитать сами

ippi написал:
Может ли она продавится в тонких местах?

Возможно. Зависит от прочности на изгиб смеси, толщины слоя, жесткости подложки, и тд.
Характеристики вашей смеси мне неизвестны.

ippi написал:
В местах примыкания стяжки к стенам (естественно через демпферную ленту) при нажатии на неё вздымается пыль из под стяжки, ведь это брак и это тоже необходимо переделывать?

Это значит там зазор, из которого при нажатии летит воздух с пылью...
Сами-то как считаете?

Итого - есть желание играть в лотерею с рукожопами,
или есть желание получить нормальное основание?
Пригласить контору, которая занимается ТОЛЬКО стяжками, и переделать ВСЁ...
Официально, с договором (в котором прописаны условия приемки работ с цифрами по ровности, прочности), сметой, сроками, сроком гарантии.
Затраты предьявить к оплате рукожопам в соответствии с законодательством. Помощь юриста будет не лишней.

ИМХО, дальше в этой теме жевать на тему "а если" больше нечего

Регистрация: 31.03.2019 Нижневартовск Сообщений: 7

BV, спасибо за ответ.

Смотрел документ СП 29-13330-2011 снип 2.03.13-88 полы. Там есть только ограничение в 40 мм для стяжки с тепло- и звукоизоляцией, в пункте 8.2. В каком нормативном документе можно найти требование к толщине стяжки с слоем звукоизоляции в 60 мм ?

ippi написал:
Смотрел документ СП 29-13330-2011 снип 2.03.13-88 полы. Там есть только ограничение в 40 мм для стяжки с тепло- и звукоизоляцией, в пункте 8.2.

Да ну?
Это ограничения для отдельных специфических мест стяжки - читайте внимательно!

В каком нормативном документе можно найти требование к толщине стяжки с слоем звукоизоляции в 60 мм ?

Там же....
5.3 Прочность сцепления (адгезия) покрытий на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,75 МПа. Покрытия полов на основе цементобетонов при их устройстве по гидро-, паро- и теплоизоляционному слою должны иметь конструктивное или, при необходимости, определяемое расчетом в соответствии с приложением Ж рабочее армирование и иметь толщину не менее 60 мм при слабых, 80 мм при умеренных и не менее 100 мм при значительных и весьма значительных механических воздействиях. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50% проектной.

ippi написал:
Там есть только ограничение в 40 мм для стяжки с тепло- и звукоизоляцией, в пункте 8.2. В каком нормативном документе можно найти требование к толщине стяжки с слоем звукоизоляции в 60 мм ?

нормативные документы не могут противоречить, поэтому не пытайтесь искать в них взаимоисключающие требования. Нашли 40 - значит, должно быть 40. На этом и настаивайте.

BV, а пункте 5.3, как и во всей пятой главе, не про стяжки, а про покрытия (финишные). Про стяжки надо искать в восьмой главе .

Грэй написал:
BV, а пункте 5.3, как и во всей пятой главе, не про стяжки, а про покрытия (финишные). Про стяжки надо искать в восьмой главе .

Грэй, Спасибо за поправку.
Но раньше это было.... теперь похоже покоцали и осталась минимальная толщина слоя.... а про нормальную - тишина
А в покрытиях осталось, хотя суть та же...

ippi, похоже на не правильно приготовленную смесь(перебор с водой или может жидкость для мытья посуды добавили для пластичности), результат низкая прочность стяжки.