Даже если вы заузите байпас так, чтобы в пс пошла циркуляция, он у вас завоздушится. Все что выше верхнего тройника на стояке заполнится воздухом. Мертвая схема.

С таким количеством углов и при 6а не запустится ПС.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Возникла проблема при установке полотенцесушителя. При включении воды полотенцесушитель нагревается и полностью и после остывает в течение 10 минут. Проблема возможно связана с низким давлением ГВС в системе, которое составе 2 бар. В связи с этим вода фактически не доходит до верхней точки ПС.Что можно придумать с этой диковинкой?Байпас между кранами стояка имеется и скрыт за утеплителем. Высота полотенцесушителя 840, подключение боковое. Нижний подвод подключен с уклоном в сторону стояка. Труба 32. Возможно также проблема с тем,что после американки стоит эксцентрик 3/4 на 1/2, поскольку уголок для подключения полотенцесушителя 1/2. Кто сталкивался с такой проблемой? неужто поможет только насос ?