Сказали мне в насосной, электрооборудование подключить. Сунулся в щиток, там ноля нет, вместо нулевой шины, все приборы на землю запитаны.
То, что я подключаю, уж больно не хочется без защиты ставить.
Может пойдет, как на картинке ниже:
Сергей118 написал:
Сказали мне в насосной, электрооборудование подключить. Сунулся в щиток, там ноля нет, вместо нулевой шины, все приборы на землю запитаны.
То, что я подключаю, уж больно не хочется без защиты ставить.
Может пойдет, как на картинке ниже:
[URL=]
Сергей118, Нет, не будет, в этом же и суть диффа: сравнивать токи фазы и нуля. По всей видимости земля в Вашем случае - и есть ноль...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Я тоже подумал, что срабатывать будет, но какой-то мужик из ютуба, доказывал, что так примерно надо делать если нет земли. А тут наоборот земля есть, ноля нет.
Я то могу в понедельник, пока на обычный автомат запитал. Но фото вам ничего особо не даст. 2 больших пакетника трехфазных стоит, несколько маленьких автоматов по 16А Накрученно всё черти как, сразу видно какой то мексиканец делал. И кипа проводов желтого и синего цвета к самому щиту прикручено болтами. И как различить землю с нолем, не с проста спросил, там до меня много электриками работали, некоторые из за безолаберности не по цветам подключили. Есть какой то простой способ различить землю с нолем, не давая нагрузку?
Сергей118 написал:
Есть какой то простой способ различить фазу с нолем, не давай нагрузку?
Общего способа нет. Иногда землю и ноль надо назначать приказом. "С этого момента ты N,ты PE, и впредь вам пути разные".
Схема в первом посте правильная и рабочая, если справа щит, а слева нагрузка. Более того, такая схема прямо упомянута в ПУЭ.
Обязательные условия: - щит должен быть трёхфазным (это у вас есть), а N и PE надо крепить к щиту разными, индивидуальными гайками. Нельзя зажимать их вместе под одну гайку.
Сергей118, ну хорошо, посмотрите кол-во проводников в составе каждого приходящего кабеля; 2, 4, 5? И «кипа» это больше относится к бумаге/документам)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
В однофазных сетях "деление PEN" прямо и давно запрещено. Задолго до ПУЭ-7 и введения термина PEN.
Одна из очевидных причин: в однофазной части сети фаза и ноль перепутываются при ремонте достаточно легко. Кто тут не видел квартирного счётчика, годами исправно считающего "по нулю"?
Сергей118 написал:
Есть какой то простой способ различить фазу с нолем, не давай нагрузку?
Общего способа нет. Иногда землю и ноль надо назначать приказом. "С этого момента ты N,ты PE, и впредь вам пути разные".
Схема в первом посте правильная и рабочая, если справа щит, а слева нагрузка. Более того, такая схема прямо упомянута в ПУЭ.
Обязательные условия: - щит должен быть трёхфазным (это у вас есть), а N и PE надо крепить к щиту разными, индивидуальными гайками. Нельзя зажимать их вместе под одну гайку.
AlexeyL, Простите, вот этого не понял: если у N и PE пути разные, как же можно их крепить к одному щиту? И разницы не вижу, N и РЕ прикрутить вместе одним болтом или разными болтами, но к одной железяке.
Сергей118 написал:
Сказали мне в насосной, электрооборудование подключить. Сунулся в щиток, там ноля нет, вместо нулевой шины, все приборы на землю запитаны.
То, что я подключаю, уж больно не хочется без защиты ставить.
Может пойдет, как на картинке ниже:
Сергей118,
Схема правильная. Работать будет.
Какой кабель питает этот щит? Догадываюсь что там 4 проводника и один - нейтральный, идет на корпус.
Какое сечение нейтрали и фазных, медь? Ал?
Откуда идет идет этот кабель, питающий щит? Есть-ли там автомат? Сколько полюсов? Как там подключена нейтраль?
Суть вопросов к тому, что нейтраль может быть малого сечения, качество подключения - "на отвали", или подключена через 4п автомат.
Если так - то в качестве совмещенного нулевого и защитного проводника использовать опасно - на корпуса оборудования и щита может прилететь опасный потенциал.
В этом случае уже не важно - есть дифф или нет, так как от потенциала на корпусах не защитит и надо думать хотя бы о прокладывании еще одного защитного проводника от места, где уходит кабель к щиту, если конечно там все в порядке...
Сергей118 написал:
И разницы не вижу, N и РЕ прикрутить вместе одним болтом или разными болтами, но к одной железяке.
Вопрос: что будет, если этот конкретный болт недокручен и ослаб?
Ответ: полные честные 220 вольт на всём "занулённом". По цепи фаза-УЗО-нагрузка-УЗО-N-PE. И, поскольку через УЗО ток проходит дважды - оно всегда будет в балансе, и никогда не сработает.
Сергей118 написал:
если у N и PE пути разные, как же можно их крепить к одному щиту?
Вот начиная с этого корпуса щита они и разные. Выше совпадают. Всё вместе называется "система заземления TN-C-S", в которой защитная и рабочая нейтраль на части пути совмещены, на части пути разделены.
AlexeyL написал:
В однофазных сетях "деление PEN" прямо и давно запрещено. Задолго до ПУЭ-7 и введения термина PEN.
Одна из очевидных причин: в однофазной части сети фаза и ноль перепутываются при ремонте достаточно легко. Кто тут не видел квартирного счётчика, годами исправно считающего "по нулю"?
Спасибо. Я как раз только о возможном перепутывании и подумал.
BV написал:
Вообще за такое проверяющий должен Вас отстранить от работ, и отправить учить правила, с последующей пересдачей...
Управляющий мне и купил 4 допуск. Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.
MaSeVi написал:
Сергей118, Ну хотя бы разобраться в э/технике и нормах можно же?...
Тык я и разбираюсь, а что непонятно - вопросы задаю.
Вы же сами мене сказали, что по моей схеме работать не будет, а после вас двое сказали, что будет, вам это странным не кажется?
Вот пойду в понедельник и буду разбираться.
BV написал:
Вообще за такое проверяющий должен Вас отстранить от работ, и отправить учить правила, с последующей пересдачей...
Управляющий мне и купил 4 допуск. Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.
Сергей118, Причем здесь купили/не купили? Вопрос- то в другой плоскости: знаю/понимаю/умею...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Сергей118 написал:
Управляющий мне и купил 4 допуск. Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.
И не говорите. По всей стране сплошной роскосмос. Что не упало - то сгорело.
1.7.80. ... В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Именно это у вас и нарисовано. Корпус старого электрощита в типичном производственном помещении, при достаточно большом сечении приходящего к щиту четырёхпроводного кабеля, является тем самым совмещённым PEN-проводником, к которому можно подключать и PE, и N.
Сергей118 написал:
Извиняюсь, Вы сам то разбираетесь?
Дело в том, что Ваша схема подгрузилась после несколько постов - у меня с этим проблема на форуме: картинки/фото/рисунки/схемы подключаются куда как позже после самого сообщения...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
AlexeyL написал:
Именно это у вас и нарисовано. Корпус старого электрощита в типичном производственном помещении, при достаточно большом сечении приходящего к щиту четырёхпроводного кабеля, является тем самым совмещённым PEN-проводником, к которому можно подключать и PE, и N.
Понял. Спасибо. Единственное что, четвертый нулевой провод прикручу получше и разделю с землей. сечение там 10мм2
BV написал:
Вместо того, чтобы огрызаться, лучше бы поработали над своими знаниями...
Вот я и работаю, а кому-то поумничать охота, вот и пишет бесполезные посты, никчемные. Типа: ты балбес, а я умный.
Сергей118,
Воинствующая безграмотность. Знакомо, думаете Вы один такой?
Жаль, что Вы не понимаете, что для того, чтобы что-то делать, надо хотя бы минимально понимать, что делать.
Я понимаю там, какие-то серьезные вещи можно не знать,
Но это мля, АЗЫ!
Сергей118 написал:
Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.
Да, я понимаю, что дебилизация расцветает все дальше.
Мне это очень знакомо по работе.
Увы.
Сергей118 написал:
Тык я и разбираюсь, а что непонятно - вопросы задаю.
Форум - не самый лучший способ.
Чтобы понимать нужна хоть какая-то база.
Читайте хотя бы ПУЭ, те разделы, которых напрямую касаетесь. Там не так много.
Сергей118 написал:
Вы же сами мене сказали, что по моей схеме работать не будет, а после вас двое сказали, что будет, вам это странным не кажется?
Не увидели вашего рисунка. А вопрос был задан не корректно.
AlexeyL написал:
Корпус старого электрощита в типичном производственном помещении, при достаточно большом сечении приходящего к щиту четырёхпроводного кабеля,
В этом еще убедиться надо, еще - что не отгорает, еще - что до него 4П нет...
MaSeVi написал:
Дело в том, что Ваша схема подгрузилась после несколько постов - у меня с этим проблема на форуме: картинки/фото/рисунки/схемы подключаются куда как позже после самого сообщения...
Эта проблема не только у Вас - это проблема форума.
Постоянно такое бывает.
MaSeVi, Еще и огрызающимся?
"Мне некогда учиться, я пришел на форум - поэтому Вы мне быстренько растолкуйте, чтобы я не тратил свое время"
"Да гори .... "
BV написал:
Читайте хотя бы ПУЭ, те разделы, которых напрямую касаетесь. Там не так много
В ПУЭ, слишком сухо все написано, без пояснений и иногда кроме ПЭУ желательно у знающих людей уточнить. А "умники", всегда кроме неприязни, ничего не вызывают.
BV написал:
В этом еще убедиться надо, еще - что не отгорает, еще - что до него 4П нет...
4П- это автомат четырехполюсной? Его там нет, но еслиб даже стоял, что тогда не так?
MaSeVi написал:
Это и бесит - информации ноль целых, ноль десятых!...
просто вопрошающий не в курсе что трех фазным асинхронникам ноль не нужен , вот и все . Искать чего нет не имеет смысла . А так да инфы ноль целых одна тысячная ....
Димон114 написал:
и там скорей всего нет ноля в помине ...
Ды здрасте! От 380 чтоль они работают? Есть там ноль. Изначально вопрос был, почему нулевые провода и земля на корпус щитка кинуты, и будет ли работать диф, если я со щитка ноль возьму. Ладно. Спасибо. Сам разберусь.
Сергей118, если я попал в точку не забудьте про тестовую цепь узо ... она может быть как на линейном так и на фазном напряжении... подключите неправильно тестовой цепи хана.
Димон114 написал:
просто вопрошающий не в курсе что трех фазным асинхронникам ноль не нужен , вот и все . Искать чего нет не имеет смысла . А так да инфы ноль целых одна тысячная ....
Так в том то и дело, что мы не знаем ничего, кроме - "ноля нет". Должен он быть, не должен, есть ли проект котельной, нет ли его, какого года рождения, что там вообще, на основе чего там д.б. дифф, фотографии, схемы - нет ничего. Я редко сталкивался с 3-я фазам без нуля, но всё равно, так же нельзя - уронить форум догадками!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Сергей118 написал:
Изначально вопрос был, почему нулевые провода и земля на корпус щитка кинуты, и будет ли работать диф, если я со щитка ноль возьму. Ладно. Спасибо. Сам разберусь.
фотку покажите .... вам рановато самому разбираться судя по всему ...
Я не знаю про какие Вы насосы говорите, но все мощные современные циркуляционные насосы работают с нолем с трехфазным подключением. Ну и два толстых, синих провода там не с проста к электрощиту прикручены.
Димон114 написал:
и там скорей всего нет ноля в помине ...
Ды здрасте! От 380 чтоль они работают? Есть там ноль. Изначально вопрос был, почему нулевые провода и земля на корпус щитка кинуты, и будет ли работать диф, если я со щитка ноль возьму. Ладно. Спасибо. Сам разберусь.
Сергей118 написал:
Grundfos без ноля не роботают, мне и схемы не нужно.
правда ? работает там есть насосы с цепями управления скомутированными с приминением ноля . но и они работают при желании без оного. грубо говоря им нужен ноль для питания управления но никак не самого насоса .