Отверткой пробником обнаружил фазу на алюминивом кожухе проводов. Это страшно?

не достаточно информации. опишите более подробно. это просто бухта кабеля? лежит в сторонке?

как вариант дополнитнльной проверки лампочку -контрольку между 0 и кожухом. горит -не горит?

Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м

Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Какой в этом кожухе лежит провод? Ессли столетний, особенно гуппер, то это нормально, у него сопротивление изоляции никакое, светится даже при касании самой изоляции, хотя за пальцы не кусает. Лечится заменой провода.
Какая длина пролета? Если большая, то это наводка, типа конденсатор получается ( одна обкладка - жила провода, вторая - кожух). Если по методу Зига не покажет, заземлите кожух для спокойствия.

Большое спасибо всем кто ответил!
Это действительно наводка.