Добрый день!
Прошу оценить сборку квартирного щита.
В первую очередь интересует насколько правильно и безопасно для эксплуатации собран щит.
Фото прилагаю. Если нужны более детальные фото или описания - пишите, приложу.
Заранее благодарю, всех кто откликнется.
Ask83
Даже без схемы видно , мифов начитались , а можно было все построить на трёх УЗО и на сэкономленные денюжки от колличества диффзащиты , получить качество , т.е, тип А , этих троих УЗО.
На мой взгляд вполне нормально щит собран. Придираться и заниматься вкусовщиной тут можно до бесконечности. Например, лично я бы, отказался (и давно отказался) от перемычек проводом, предпочитаю соединительные шинки. "плюшка" в виде реле напряжения вроде бы и не нужна, но при случае может окупиться.
А так, как сказали выше, если всё протянуто, работает и Вас устраивает, то живите и не парьтесь.
Ask83, а зачем розетка в щите? на стене же удобней пользоваться. Провода за рейками на любителя снимать маслосъёмные кольца через выхлопную трубу, неаккуратно чуток, норм короче
А смысл? Если всё работает, то расплачивайтесь...
Если желаете что-то подрихтовать, то есть такое слово "гребёнка", которая позволит избавиться от кучи проволочных перемычек. Но если гостям показывать щит не собираетесь, то забудьте и об этом.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
bnmuyt написал:
18 линий и 16 автоматов плюс розетка на 24 места это забито?
Забитость оценивается тут скорее всего не по количеству автоматов, а по лапше вокруг.
В идеале любой проводник в щитке (кроме гребенок) должен отключаться без раздвигания и отсоединения каких-либо других проводников. Это нулевая степень забитости. Стопроцентная забитость - это когда ни один проводник невозможно отсоединить без дополнительных откручиваний, чтобы осоединить хоть один нужно уже откручивать шинку, автомат или всю несущую рейку. На функционал вобоще не влияет. Плохо будет только при попытках что-то изменить в шитке, ремонте или апгрейде.