Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6595414

Добрый день!
Прошу оценить сборку квартирного щита.
В первую очередь интересует насколько правильно и безопасно для эксплуатации собран щит.
Фото прилагаю. Если нужны более детальные фото или описания - пишите, приложу.
Заранее благодарю, всех кто откликнется.

Схему давайте. Внешне - коряво. И номиналы автоматов как то напрягают.

Ask83
Даже без схемы видно , мифов начитались , а можно было все построить на трёх УЗО и на сэкономленные денюжки от колличества диффзащиты , получить качество , т.е, тип А , этих троих УЗО.

Сборка как сборка. Главное, чтобы все было хорошо зажато.
Что за линия на левом автомате средней рейки?

Вот что я планировал.

Ask83 написал:
безопасно для эксплуатации

Вполне.

Ask83 написал:
насколько правильно

Вполне.

Маркировка отсутствует..

Ask83 написал:
Оцените качество.

Хорошо. (4)

Ask83 написал:
Вот что я планировал.

Удовлетворительно. (3)

Не следует подключать под одно УЗО свет и розетки. Это не нарушение, но может доставить неудобства.

Ask83,
Правильно и безопасно для эксплуатации составляется схема, сборка щита это дело десятое. Работать будет.
Где 4 нулевые шины?

На духовку кабель 3х2,5 и автомат на 25А никого не напрягает?

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Rumato написал:
Где 4 нулевые шины?

Внизу, под пластиковой защитой притаились.

На мой взгляд вполне нормально щит собран. Придираться и заниматься вкусовщиной тут можно до бесконечности. Например, лично я бы, отказался (и давно отказался) от перемычек проводом, предпочитаю соединительные шинки. "плюшка" в виде реле напряжения вроде бы и не нужна, но при случае может окупиться.
А так, как сказали выше, если всё протянуто, работает и Вас устраивает, то живите и не парьтесь.

Reanimat0r2 написал:
На духовку кабель 3х2,5 и автомат на 25А никого не напрягает?

Меня нет.

Reanimat0r2 написал:
На духовку кабель 3х2,5 и автомат на 25А никого не напрягает?

А должен?

ПPOPAБ написал:
Не следует подключать под одно УЗО свет и розетки.

Только в том случае, если это свет и розетки в одном помещении.

Грубый, но справедливый

"Спалня", "вана", "толет" - это то, что я думаю?

Radio написал:
"Спалня", "вана", "толет" - то то, что я думаю?

Скорее всего, так и есть.

Ask83 написал:
Добрый день!

Добрый .

Ask83 написал:
Прошу оценить сборку квартирного щита.

Так себе , на троечку - двоечку

Ask83 написал:
насколько правильно

Очень не нравятся перемычки при С50 А - жидковаты . Да и забито всё как селёдки в бочке

Ask83 написал:
безопасно для эксплуатации собран щит.

Работать будет , но ещё неизвестно как собраны коробки распаячные и прочее ...

И это пройдёт ...

Radio написал:
то, что я думаю?

Ну " коридор " и "кухня" зато без ошибок

И это пройдёт ...

Radio написал:
"Спалня", "вана", "толет" - это то, что я думаю?

Жертва ЕГЭ
Вы же не намекаете на то, что думаю я?

serj12 написал:
Очень не нравятся перемычки при С50 А - жидковаты .

Точно не угадаешь, похожи на 6-ку, нормально.

serj12 написал:
Да и забито всё как селёдки в бочке

18 линий и 16 автоматов плюс розетка на 24 места это забито?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Ask83, а зачем розетка в щите? на стене же удобней пользоваться. Провода за рейками на любителя снимать маслосъёмные кольца через выхлопную трубу, неаккуратно чуток, норм короче

Короче: розетки коридора тоже под УЗО, на розетку щита автомат 16А.

Ask83 написал:
Прошу оценить сборку квартирного щита.

А смысл? Если всё работает, то расплачивайтесь...
Если желаете что-то подрихтовать, то есть такое слово "гребёнка", которая позволит избавиться от кучи проволочных перемычек. Но если гостям показывать щит не собираетесь, то забудьте и об этом.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо всем за комментарии, прислушался

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9189

bnmuyt написал:
18 линий и 16 автоматов плюс розетка на 24 места это забито?

Забитость оценивается тут скорее всего не по количеству автоматов, а по лапше вокруг.
В идеале любой проводник в щитке (кроме гребенок) должен отключаться без раздвигания и отсоединения каких-либо других проводников. Это нулевая степень забитости. Стопроцентная забитость - это когда ни один проводник невозможно отсоединить без дополнительных откручиваний, чтобы осоединить хоть один нужно уже откручивать шинку, автомат или всю несущую рейку. На функционал вобоще не влияет. Плохо будет только при попытках что-то изменить в шитке, ремонте или апгрейде.

Radio написал:
"Спалня", "вана", "толет" - это то, что я думаю?

Radio, это значит будут сюрпризы....