Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6606927

Здравствуйте,

Есть 3-х комнатная квартира (межкомнатные стены из гипсокартона) потолок тоже будет обшиваться гипсокартоном.

Все помещения выходят в коридор. (в нём же будут электрический и слаботочный шиты)

Я не знаю заранее что и где у меня будет из техники.

Поэтому думаю рядом с каждой эл. розеткой в каждом помещении сделать розетку для слаботочки (будет 2 utp кабеля в каждой розетке)
В результате получаю примерно по 20 utp кабелей из каждого помещения.

В коридоре получится примерно 60 кабелей (слаботочки)

Нужен совет как это все лучше организовать? (лотки? гофра? связать все в один пучок?...)

С электрикой чуть проще, но не намного (будут распаечные коробки в каждом помещении)
Так что это примерно 15-20 групп (кабелей) в коридоре.
некоторые из них будут очень мощные (под проточный водонагреватель, печку, духовку...) так что это будут отдельные группы (отдельный кабель)

Как это все совместить? (слаботочку и электрику)

Хотелось бы чтоб слаботочка не шла рядом с эл. проводами (чтоб не было влияния эл. кабелей на слаботочные, нагрев...)

В коридоре пересечения слаботочки и эл кабеля наверняка будут, но хотелось бы чтоб они пересекались под прямым углом. (как это организовать?)

И еще вопрос как вы проводите слаботочный и электрический кабель сквозь гипcокартонную стену?
Ведь под самым потолком идет металлический профиль.
Делаете отверстие в профиле под каждый кабель?(возможно делается какая-нибудь защита для кабеля в месте пересечения стены...)
Вырезаете часть профиля (делая одно широкое отверстие под самым потолком)?
Или ведете кабель чуть ниже профиля? (я так понимаю получится широкое отверстие в гипсокартоне но уже без повреждения профиля, при этом занижается уровень потолка)

......

Если возможно, то хотелось бы увидеть фото, где было бы видно как решалась подобная задача на таком объеме.
Особенно интересно посмотреть на фото того как проводится кабель сквозь гипсокартонную стену, а то в инете ничего похожего найти не смог (возможно так искал)

С Уважением ...

Думаю, 2 кабеля UTP рядом с каждой электрической розеткой может быть избыточно. Мне тянули в гофре и электрику и витую пару - но всего 9 линий. Расположены параллельно эл. линиям, проблем в работе UTP не замечено. Из гипсокартона выводить не нужно - специальный подрозетник и розетка UTP.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Наличие двух utp кабелей рядом с каждой розеткой это 90% и более лишней слаботочки. А вот отсутствие витой пары (или аналога) в местах где возможна установка датчиков движения, дыма, температуры, концевиков окон и дверей - это сплошь и рядом. Поработайте с проектом слаботочки. Без этого можно хоть весь дом работать витухой, а в нужном месте ее не окажется.
Профиль сверлится, как впрочем и панель. Витая пара без гофры, главное не продрать при протяжке. Места прохода закываются полиуретановым герметиком.
Наводок на цифровую слаботочку от эл.проводки в квартире практически нет. Хоть впараллель хоть крест на крест.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Под слаботочку закрепить к потолку проволочные лотки, как определитесь - проложите кабели куда сколько нужно. Перегородкой просто обойдёте лоток.

eugene1976 написал:
влияния эл. кабелей на слаботочные, нагрев...)

Это вам кто такую хрень сказал ?

eugene1976 написал:
И еще вопрос как вы проводите слаботочный и электрический кабель сквозь гипcокартонную стену?

Вырез в профиле и 2 гильзы из ПВХ трубы.

Грубый, но справедливый

Используйте WiFi, а витуху бросить туда где точно появятся телевизор или стационарное место. Если есть возможность положить толстую гофру с парой поворотов и вывести куда-то под потолком при выходе из комнат - теоретически протяжкой потом можно протянуть витуху, это не ВВГ, протягивается нормально, только протяжка с пружинкой нужна. Но это дрочево. Лучше вложиться в проект расстановки мебели, чем в 60 кабелей

eugene1976 написал:
Здравствуйте,

Есть 3-х комнатная квартира (межкомнатные стены из гипсокартона) потолок тоже будет обшиваться гипсокартоном.

Все помещения выходят в коридор. (в нём же будут электрический и слаботочный шиты)

Я не знаю заранее что и где у меня будет из техники.

Поэтому думаю рядом с каждой эл. розеткой в каждом помещении сделать розетку для слаботочки (будет 2 utp кабеля в каждой розетке)
В результате получаю примерно по 20 utp кабелей из каждого помещения.

В коридоре получится примерно 60 кабелей (слаботочки)

Нужен совет как это все лучше организовать? (лотки? гофра? связать все в один пучок?...)

С электрикой чуть проще, но не намного (будут распаечные коробки в каждом помещении)
Так что это примерно 15-20 групп (кабелей) в коридоре.
некоторые из них будут очень мощные (под проточный водонагреватель, печку, духовку...) так что это будут отдельные группы (отдельный кабель)

Как это все совместить? (слаботочку и электрику)

Хотелось бы чтоб слаботочка не шла рядом с эл. проводами (чтоб не было влияния эл. кабелей на слаботочные, нагрев...)

В коридоре пересечения слаботочки и эл кабеля наверняка будут, но хотелось бы чтоб они пересекались под прямым углом. (как это организовать?)

И еще вопрос как вы проводите слаботочный и электрический кабель сквозь гипcокартонную стену?
Ведь под самым потолком идет металлический профиль.
Делаете отверстие в профиле под каждый кабель?(возможно делается какая-нибудь защита для кабеля в месте пересечения стены...)
Вырезаете часть профиля (делая одно широкое отверстие под самым потолком)?
Или ведете кабель чуть ниже профиля? (я так понимаю получится широкое отверстие в гипсокартоне но уже без повреждения профиля, при этом занижается уровень потолка)

......

Если возможно, то хотелось бы увидеть фото, где было бы видно как решалась подобная задача на таком объеме.
Особенно интересно посмотреть на фото того как проводится кабель сквозь гипсокартонную стену, а то в инете ничего похожего найти не смог (возможно так искал)

С Уважением ...

eugene1976, Как вариант:

meetzamba написал:
Лучше вложиться в проект расстановки мебели, чем в 60 кабелей

Поддерживаю.

60 кабелей даже такому извращенцу как я (а я извращенец с опытом) не пришло в голову. Вы подумайте, как это коммутировать будете? На таких объемах потребуется уже телекоммуникауионный шкаф, ибо в формате ящика-кросса уже не уместить. А если вы просто хотите накидать кабелей, да побольше, на всякий случай, то во-первых велика вероятность, что подходящий случай не наступит (зато наступит другой, неподходящий), во-вторых, это порно и аццкий колхозинг в лучшем стиле кулибинства. Короче, вместо того чтобы ваять абы что, целесообразнее подумать и сделать что-то конкретное. Это будет дешевле, эстетичнее и грамотнее. Также не забывайте пробеспроводные коммуникации. Уже сейчас провода не особо нужны. СКС закладывается на 30 лет. Уже через 10 многое будет поставлено под сомнение. У вас же не офис с "ресурсами в загончиках", хотя даже в офисах и то начинают переходить на вайфай. Витуху прокладывать имеет смысл к стационарным реальным устройствам, но не к мобильным и не к гипотетическим. Проект расстановки мебели заодно покажет вам, как разместить другие розетки, а также укажет на другие ошибки в ремонте (они будут), а еще позволит упорядочить пространство и структурировать хранение вещей (в идеале - конкретизировать сам перечень вещей).

ЗЫ: по существу вопроса, я бы клал как обычно по потолку без всяких лотков и гофры. Не настолько большой объем для прокладки. Лотки нужны не для того, чтобы их муровать за потолком. В бытовом режиме (если не будете 3-фазные заводские станки в квартире размещать) влияния быть не должно. Витая пара предназначена для того, чтобы прокладывать в условиях помех. Класть обычную UTP, но не FTP/STP, обратить внимание не сечение, должно быть 24AWG (часто попадается 26, что минимально допустимо, но в 1.5 раза тоньше, сигнал будет ослабевать быстрее)

Всем спасибо за ответы. (особенно за видео)

Пошёл думать.
:{
...