Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6610729

Добрый день. Извините, не могу поставить теги с телефона. Ситуация следующая, купили квартиру в хрущевке. На полу был старый паркет, сняли, под ним битум, счистили, что смогли. Существующая стяжка где-то 3-4 см, под ней, не знаю, как материал называется, чёрное толстое полотно, как резина. Муж решил стяжку не снимать, прошлись по периметру пола плиточным клеем, но в некоторых местах он чуть треснул. Я прикладываю фото, надо ли замазывать клеем вот эти трещины в стяжке, или грунтовки будет достаточно перед заливкой наливного пола?

В сталинсках асфальт встречался не редко! (Кроме прочего мусора! ).

Всегда вычищаем до плиты! ( это чтоб краснеть не пришлось, и два раза не делать одну и ту-же работу!)

Вдруг будете счищать, проводку освещения нижним соседям не повредите!!!

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

KNOOP, муж хочет делать на это, мы делаем ремонт сами, физически не потянем все это снимать во всей квартире. Там не асфальт, какая то резиновая прокладка, мм 2, черная

svetikaerin написал:
Я прикладываю фото, надо ли замазывать клеем вот эти трещины в стяжке, или грунтовки будет достаточно перед заливкой наливного пола?

Крупные трещины надо заделать обязательно, иначе наливной пол в них утечёт. Заделывают обычно тем же наливным, которым будете заливать, только замешанным более густо.
Менее крупные можно не заделывать., но наливной пол может просесть даже из-за мелких трещин, и надо будет наливать второй слой.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

нормалды
лейте наливной - он хоть и потрескается
но в целом сойдет
не слушайте - далеко не утечет - разводите нормально

У нас ещё плиточный клей есть, можно ли его пожиже сделать и в эти трещины залить? На пол планируем либо линолеум полукоммерческий, либо плитку кварц винил

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

fhntv написал:
далеко не утечет

Ага. Вы так не шутите.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

svetikaerin написал:
У нас ещё плиточный клей есть, можно ли его пожиже сделать и в эти трещины залить? На пол планируем либо линолеум полукоммерческий, либо плитку кварц винил

svetikaerin, смысла нет особо заливать
если позволяет ширина - проще запенить
если не позволяет - плитклеем пройдитесь только не жидким а обычным
плитклей и так то не орел по сравнению с цпс обычной
а еще разбавите - вообще ерунда будет

нет "полукоммерческого линолеума"
есть бытовой и коммерц
бытовой стелите - за глаза

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

AndyMirror написал:

fhntv написал:
далеко не утечет

Ага. Вы так не шутите.

AndyMirror, текучесть состава указана на мешке
обычно это 250- 300 мм
что это означает ватсон ?

fhntv написал:

AndyMirror написал:

fhntv написал:
далеко не утечет

Ага. Вы так не шутите.

AndyMirror, текучесть состава указана на мешке
обычно это 250- 300 мм
что это означает ватсон ?

fhntv, Были ситуации и такие- через "волосяную" трещину ровнитель утёк к соседу так, что закоротил люстру. Её пришлось выкидывать- через день в чашке люстры закоменел как мрамор...
Что скажете "Ватсон"?
Но проблема не только в этом. Когда ровняешь пол, смесь оставляешь на уровне маяков. А если она постепенно утекает местами, что в этих местах на поверхности? Правильно- образуются воронки (или по простому ямки), которые потом снова надо выравнивать.
Поэтому перед выравниванием пола необходимо тщательно изолировать все трещины и отверстия. Можно пеной или любыми цементными составами.

Мой опыт к Вашим услугам!

svetikaerin написал:
У нас ещё плиточный клей есть, можно ли его пожиже сделать и в эти трещины залить? Н

низя!

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

ИгорьPurnesh написал:

fhntv написал:

AndyMirror написал:

fhntv написал:
далеко не утечет

Ага. Вы так не шутите.

AndyMirror, текучесть состава указана на мешке
обычно это 250- 300 мм
что это означает ватсон ?

fhntv, Были ситуации и такие- через "волосяную" трещину ровнитель утёк к соседу так, что закоротил люстру. Её пришлось выкидывать- через день в чашке люстры закоменел как мрамор...
Что скажете "Ватсон"?
Но проблема не только в этом. Когда ровняешь пол, смесь оставляешь на уровне маяков. А если она постепенно утекает местами, что в этих местах на поверхности? Правильно- образуются воронки (или по простому ямки), которые потом снова надо выравнивать.
Поэтому перед выравниванием пола необходимо тщательно изолировать все трещины и отверстия. Можно пеной или любыми цементными составами.

ИгорьPurnesh, при условии что заливщик полный идиот - таки да - в воронку можно подливать и подливать пока до соседей не достанет -
а это согласитесь не литр и не два
при растекаемости 250мм стакан смеси расходится на эту величину - это говорит о том что при наличии трещины размером с ниагарский водопад - утекания пола туда не произойдет просто никак при заливе слоя около 1 или 2 см - края утечки будут около 15 см и он встанет

какие маяки на самонивелире ?

В общем, пройдем плиточным клеем все трещины, лучше перестраховаться, чем потом разбираться с соседями. Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

усадочные трещины плитклей усаживается сильно
вообще то он для плитки предназначем

svetikaerin написал:
В общем, пройдем плиточным клеем все трещины, лучше перестраховаться, чем потом разбираться с соседями. Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?

если плиточный клей трескается - значит, вы его жжидко разводили. ...пройдитесь ещё раз, и больше никогда не разщводите жидко плиточный клей.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Грэй написал:

svetikaerin написал:
В общем, пройдем плиточным клеем все трещины, лучше перестраховаться, чем потом разбираться с соседями. Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?

если плиточный клей трескается - значит, вы его жжидко разводили. ...пройдитесь ещё раз, и больше никогда не разщводите жидко плиточный клей.

Грэй, не надо вводить народ в заблуждения
степень гидратации исходно базового жирного или тощего раствора не влияет на его усадку и формирование трещин

fhntv, что вы несёте, при чем здесь степень гидратации? При чём здесь жироность раствора, речь просто о количестве добавленной воды! Весь форум на каждой своей странице криком кричит, чтобы воды не переливали!

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Грэй написал:
fhntv, что вы несёте, при чем здесь степень гидратации? При чём здесь жироность раствора, речь просто о количестве добавленной воды! Весь форум на каждой своей странице криком кричит, чтобы воды не переливали!

Грэй, вы даже не осознаете абсурд ваших советов
напомню - исходно базовая смесь ( не тощая и не жирная) при любом нормальном диапазоне гидратации не будет давать усадочных трещин
усадочные трещины - заслуга не степени гидратации а свойство раствора
"весь форум" не есть инструкция

Да вроде по инструкции разводили и не везде треснул. Я, конечно, не исключаю нашей криворукости, ибо первый раз вообще ремонтом занимаемся )

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

svetikaerin написал:
Да вроде по инструкции разводили и не везде треснул. Я, конечно, не исключаю нашей криворукости, ибо первый раз вообще ремонтом занимаемся )

svetikaerin, нислушайте никово кроме мени
плитклей на слое всегда трескается

fhntv написал:
исходно базовая смесь ( не тощая и не жирная) при любом нормальном диапазоне гидратации не будет давать усадочных трещин

fhntv написал:
усадочные трещины - заслуга не степени гидратации а свойство раствора

fhntv написал:
нислушайте никово кроме мени

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

и чаво ? сам не понял что скопировал
усадка - свойство смеси по соотношению вяжущее наполнитель
гидратация не влияет

Регистрация: 02.11.2018 Ногинск Сообщений: 376

svetikaerin написал:
Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?

svetikaerin, это означает, что делаете не то и не тем материалом. Ключевые слова выделил.

Bukan, а чем тогда эти трещины лучше заделать? как советовали выше, той же наливайкой?

Регистрация: 02.11.2018 Ногинск Сообщений: 376

svetikaerin написал:
Bukan, а чем тогда эти трещины лучше заделать? как советовали выше, той же наливайкой?

svetikaerin, в Вашем случае, имхо, бессмысленно лить наливной (на такую основу). Потрескается.
А вообще для ремонта трещин в стяжке используют или спец. эпоксиды или рем. составы. Но, это когда трещины единичные. Когда вся стяжка полопалась, ремонт вряд ли имеет смысл. Демонтаж или толстый плавающий слой.
Простой и бюджетный вариант заделки - рем. Смеси. Не цпс, а специальные составы. Ими же можно локально выравнивать поверхность, выводя на сдир. Плиточный клей не для этих целей.
Ознакомьтесь, как правильно заделывать трещины. Это не просто "пожиже развести и замазать".

Не хочу делать новую тему, спрошу в этой. Пол залили, получилось все ровно (фото до/после), но теперь хотелось бы понимать, как залить вторую комнату, чтоб уровень был такой же, как в этой? Я понимаю, что метки и т.д., но, наверно, идеально ровно не получится?

svetikaerin написал:
но теперь хотелось бы понимать, как залить вторую комнату, чтоб уровень был такой же, как в этой?

нужно взять прибор , называется "уровень", и померить уровень в первой комнате. И во второй комнате сделать такой же уровень.

svetikaerin написал:
наверно, идеально ровно не получится?

У вас и сейчас неидеально. И во второй комнате не получится идеально, но сделать точно также как в первой - вполне получится.
...Идеала в природе не существует.

svetikaerin написал:
но, наверно, идеально ровно не получится?

идеально существует в теории, а на практике - есть погрешности - прибора и метода измерений.
Весь вопрос в величине этих погрешностей в сумме.

fhntv написал:
усадочные трещины - заслуга не степени гидратации а свойство раствора

и то и другое, и третье:

  • гранулометрический состав
  • соотношение вода/цемент
  • степень уплотнения при укладке

fhntv написал:
исходно базовая смесь ( не тощая и не жирная) при любом нормальном диапазоне гидратации не будет давать усадочных трещин

хех, нарезать усадочные швы положено максимум через 6 метров

Нормальный диапазон гидратации, что это?
Для хим реакции В/Ц воды нужно так мало, что с таким соотношением В/Ц смесь практически невозможно нормально укладывать.