Добрый вечер! Прошу покритиковать схему для трехэтажного дома 250 кв. м. Особенно интересны критические замечания. На столбе рядом с домом висит автомат С25 и счетчик. По бумагам на дом выделено 15 кВт на 3 фазы. Непосредственно в сам дом заходит кабель 4х16 кв. мм. Заземление сделано по типу ТТ. Часть элементов для щита уже были куплены в том году, потому что надо было срочно подключить газовый котел. Всего планируется 3 щита. Основой щит на 54 места (уже установлен) находится на втором этаже. В нем сейчас установлены вводный АВ С25 и 3 шт. УЗМ-51МД. Второй щит на 24 места (уже установлен) находится в котельной на 1 этаже. Там установлены ДА С16 для газового котла и трех насосов и ДА С25 для будущей стиралки. Между первым и вторым щитом протянут кабель ВВг 3х6 мм. Третий самый маленький щиток планируется вне дома в хозблоке.
В связи со всем этим есть несколько вопросов по сборке:
1) Стоит ли устанавливать противопожарное УЗО? Если стоит, то в какое место его нужно ставить: вместо вводного АВ в доме, между вводным АВ и УЗМ или до вводного АВ? Ток утечки я так понимаю лучше взять 300мА, так как дом большой и много потребителей.
Буду рад критике. Заранее спасибо за советы.
Вот схема в хорошем разрешении
Более-менее нормально, но есть замечания. На "красную фазу" слишком много всего нацепляли. Численность УЗО можно и несколько подсократить, грамотней раскидав потребителей.
Vadim 161, По поводу ДА на 16А я понимаю, что его надо. Просто С25 уже есть в наличии. Он был посоветован местным электриком в прошлом году. Я тогда еще не особо разбирался в этом всем. Просто хотелось бы его все таки использовать куда то... По поводу красной фазы еще подумаю как можно раскидать получше. Я просто исходил из того, что на каждое УЗО не больше 5 автоматов. Можно конечно и 10 сделать, но если будет выбивать , то большая часть дома будет обесточиваться.
Еще хотел уточнить. Можно ли поставить УЗО для хозблока в доме и уже от него протянуть провод до хозблока, где будет несколько автоматов. Длина провода где то 35-40 метров. Просто хозблок неотапливаемый и неизвестно как может повлиять на УЗО мороз.
Rumato, официально там вроде до -15 можно. Но у нас бывает и ниже температура, поэтому не хотелось бы. Автомат на столбе висит вместе со счетчиком и уже несколько зим пережил нормально, а вот УЗО не уверен, что выдержит.
что пример ? Как не стоит делать ? Как бестолково напихать кучу узо в перемешку с дифами ? Без гребенок не кошерно. Щит из разряда потрачу ка я деньги в никуда .... Но в прочем это свойственно форум хаузу.
Dimin, можно, только смотря что вы называете "хозблоком"). 3х10мм.кв.меди или Al аналог от дома к нему можете зарыть). Вопрос - хватит ли одного 30мА УЗО. Линии из дома должны быть под двухступенчатой защитой УЗО, как и всё в доме.
УЗО есть на -25С. Вариант - ставить щиток с "обогревом" если сильно переживаете и можете себе позволить.
SB3, зарывать я не планировал. Основая часть кабеля пойдет по дому в кабель канале, а потом по воздуху в хозблока уже. Там между домом и хозблоком метров 10-12. Положу его в гофру и т п. Почитаю еще как правильно делать. 3х10 много же будет? Вводый автомат всего на 25 А. Должно хватить 3х6.
Dimin, вы отдельное строение подключаете к заземлению у другого строения,поэтому 3х10мм.кв). Да и в любом случае прежде чем дальше говорить - сопротивление заземлителя измеряли и как?)
И вы ,прежде чем говорить "хватит" или "не хватит", расскажите мне , другие-то похоже вообще ничего не понимают, раз молчали до сих пор, где вы видели такое подключение N проводника от розеток и т.п. к шинам 1 , 2, 3 , как у вас на схеме?)
SB3 написал:
другие-то похоже вообще ничего не понимают, раз молчали до сих пор, где вы видели такое подключение N проводника от розеток и т.п. к шинам 1 , 2, 3 , как у вас на схеме?)
что там не так на изабраженной автором темы картинке ?
SB3, что не так с N шинами? Это схема условная. В реальности каждый N проводник от каждой розетки будет идти отдельно в шину. Вы думаете я буду соединять все N проводники в одну точку и потом все это вставлять в шину?
Dimin, я же не просил переделать, а обратил внимание - объяснили, устроило).
Если первый этаж у вас обычный, то может для начала осн. щиток туда перенести?
SB3, перенести не получится так как он уже установлен на 2 этаже. В том году нужно было по быстрому подключить котел и насосы. Поэтому сейчас в щитке уже установлен автомат вводный и три реле напряжения. Да и кабеля с улицы который идет уже обрезан и его не хватит до первого этажа.