SB3, перенести не получится так как он уже установлен на 2 этаже. В том году нужно было по быстрому подключить котел и насосы. Поэтому сейчас в щитке уже установлен автомат вводный и три реле напряжения. Да и кабеля с улицы который идет уже обрезан и его не хватит до первого этажа.
Dimin, я же не просил переделать, а обратил внимание - объяснили, устроило).
Если первый этаж у вас обычный, то может для начала осн. щиток туда перенести?
SB3, что не так с N шинами? Это схема условная. В реальности каждый N проводник от каждой розетки будет идти отдельно в шину. Вы думаете я буду соединять все N проводники в одну точку и потом все это вставлять в шину?
SB3 написал:
другие-то похоже вообще ничего не понимают, раз молчали до сих пор, где вы видели такое подключение N проводника от розеток и т.п. к шинам 1 , 2, 3 , как у вас на схеме?)
что там не так на изабраженной автором темы картинке ?
Dimin, вы отдельное строение подключаете к заземлению у другого строения,поэтому 3х10мм.кв). Да и в любом случае прежде чем дальше говорить - сопротивление заземлителя измеряли и как?)
И вы ,прежде чем говорить "хватит" или "не хватит", расскажите мне , другие-то похоже вообще ничего не понимают, раз молчали до сих пор, где вы видели такое подключение N проводника от розеток и т.п. к шинам 1 , 2, 3 , как у вас на схеме?)
SB3, зарывать я не планировал. Основая часть кабеля пойдет по дому в кабель канале, а потом по воздуху в хозблока уже. Там между домом и хозблоком метров 10-12. Положу его в гофру и т п. Почитаю еще как правильно делать. 3х10 много же будет? Вводый автомат всего на 25 А. Должно хватить 3х6.
Dimin, можно, только смотря что вы называете "хозблоком"). 3х10мм.кв.меди или Al аналог от дома к нему можете зарыть). Вопрос - хватит ли одного 30мА УЗО. Линии из дома должны быть под двухступенчатой защитой УЗО, как и всё в доме.
УЗО есть на -25С. Вариант - ставить щиток с "обогревом" если сильно переживаете и можете себе позволить.
что пример ? Как не стоит делать ? Как бестолково напихать кучу узо в перемешку с дифами ? Без гребенок не кошерно. Щит из разряда потрачу ка я деньги в никуда .... Но в прочем это свойственно форум хаузу.
Rumato, официально там вроде до -15 можно. Но у нас бывает и ниже температура, поэтому не хотелось бы. Автомат на столбе висит вместе со счетчиком и уже несколько зим пережил нормально, а вот УЗО не уверен, что выдержит.
Еще хотел уточнить. Можно ли поставить УЗО для хозблока в доме и уже от него протянуть провод до хозблока, где будет несколько автоматов. Длина провода где то 35-40 метров. Просто хозблок неотапливаемый и неизвестно как может повлиять на УЗО мороз.
Vadim 161, По поводу ДА на 16А я понимаю, что его надо. Просто С25 уже есть в наличии. Он был посоветован местным электриком в прошлом году. Я тогда еще не особо разбирался в этом всем. Просто хотелось бы его все таки использовать куда то... По поводу красной фазы еще подумаю как можно раскидать получше. Я просто исходил из того, что на каждое УЗО не больше 5 автоматов. Можно конечно и 10 сделать, но если будет выбивать , то большая часть дома будет обесточиваться.
Более-менее нормально, но есть замечания. На "красную фазу" слишком много всего нацепляли. Численность УЗО можно и несколько подсократить, грамотней раскидав потребителей.
Добрый вечер! Прошу покритиковать схему для трехэтажного дома 250 кв. м. Особенно интересны критические замечания. На столбе рядом с домом висит автомат С25 и счетчик. По бумагам на дом выделено 15 кВт на 3 фазы. Непосредственно в сам дом заходит кабель 4х16 кв. мм. Заземление сделано по типу ТТ. Часть элементов для щита уже были куплены в том году, потому что надо было срочно подключить газовый котел. Всего планируется 3 щита. Основой щит на 54 места (уже установлен) находится на втором этаже. В нем сейчас установлены вводный АВ С25 и 3 шт. УЗМ-51МД. Второй щит на 24 места (уже установлен) находится в котельной на 1 этаже. Там установлены ДА С16 для газового котла и трех насосов и ДА С25 для будущей стиралки. Между первым и вторым щитом протянут кабель ВВг 3х6 мм. Третий самый маленький щиток планируется вне дома в хозблоке.
В связи со всем этим есть несколько вопросов по сборке:
1) Стоит ли устанавливать противопожарное УЗО? Если стоит, то в какое место его нужно ставить: вместо вводного АВ в доме, между вводным АВ и УЗМ или до вводного АВ? Ток утечки я так понимаю лучше взять 300мА, так как дом большой и много потребителей.
Буду рад критике. Заранее спасибо за советы.
Вот схема в хорошем разрешении
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.