Какой напор воды может быть на 3-м этаже 22-х эт. дома (серия КОПЭ)? Дом 87-го года постройки.
Местные сантехники сказали, что 6 атм. на горячей и 4 атм. на холодной воде.
Но как-то странно получается, т.к. когда Я жила на 4-м этаже 17-ти эт. дома, то у нас было 12 атм. как на гор, так и на хол.воде? Как такое может быть???

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

4 атмосферы, это 40 метров "водяного столба", то есть, +14 этажей, вода с таким давлением на 18й этаж уже не попадёт ))
В идеале, давление горячей воды должно быть на 0.5 больше давления холодной.
12 атм. у Вас быть не могло, точнее не должно было. Пределом в быту являются 8.

Ника написал :
то у нас было 12 атм. как на гор, так и на хол.воде?

Эээээ, а струей из крана руки не резало?

Ника написал :
Какой напор воды может быть на 3-м этаже 22-х эт. дома (серия КОПЭ)?

Какое угодно,зависит от редукторов,но 12 бар у Вас не могло быть,или это была аварийная ситуация.
У меня до 8 бар ночью бывает,и это-максимум,который мне вообще встречался.
Обычно-не более 5-6.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Ника

Местные сантехники сказали, что 6 атм. на горячей и 4 атм. на холодной воде.

вполне реально. два контура - на верхние этажи отдельная подача

Я жила на 4-м этаже 17-ти эт. дома, то у нас было 12 атм. как на гор, так и на хол.воде? Как такое может быть???

один контур с редукторами в квартире

Ни в 17-ти этажном доме , ни в 22-х этажном в квартирах редукторов нет.
На входе стоят вентиля и дальше разводка оцинковкой и всё.
17-ти эт. дому 24 года, 22-х - 20 лет.
В 17-ти эт. доме один контур - вода подается сверху вниз.

Как дело обстоит в 22-х эт. доме мне не известно.
Но технического этажа между 1-м и 22-м этажами нигде нет, только 23-й.
Что такое 2 контура?

Как организована подача воды в случае 2-х контуров?

Как-нибудь можно определить в этом 22-х эт. доме 1 контур или 2?

два контура = два отдельный стояка с разными давлениями, тот в котором меньшее давление разводится на нижнии этажи, и соотв. с большим давлением на верхнии этажи. Редуктор стоит в подвале.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Ника
Плюс ,еще добавлю к вопросу про 12 атм - (тем более, что дом стрый , советский) Согласно ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная Общие технические условия

4.1.3 В зависимости от рабочего давления арматуру подразделяют на две группы
I - с рабочим давлением до 1,0 МПа;
II - с рабочим давлением до 0,63 МПа

(кстати, наиболее широко представлена в магазинах, как Вы понимаете, именно вторая группа - до 6.3 атм, тем более, что давление горячей воды ограничивается по ГОСТу, СНиПу и постановлению Правительства на уровне 4.5 атм )
Испытательное давление для 1 группы - да, 16 атм, но рабочее увы, только до 10. Аналогичная картина и для арматуры унитазов (ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия) - нормируется 10 атм пробное -15 атм (в течении 15 секунд)

Сколько контуров - обязан знать сантехник .