#6617233

Приобрел квартиру с ремонтом. Предыдущие хозяева сделали водоразводку "на отшибись" (см фото) Трубы из металлопластика жестко встроены в стену, по ним идет подача на кухню и в ванную. К остальным потребителям (раковина в ванной, стиралка) вода поступает по гибкой подводке. Ни металлопласт, ни гибкая подводка никак не закреплены, по сути висят в воздухе.
Ломать стены ванная-туалет-кухня не вариант. Помогите советами как выйти из ситуации "малой кровью".

Свои мысли - однозначно буду менять вводные краны (Bugatti) и коллекторы (FAR). К металлопластику думаю подвести сильфонную подводку (G Beka), гибкую подводку тоже поменяю на сильфонную. Для устранения возможного шума, вибраций планирую сильфонную подводку обернуть утеплителем.

Имеет ли смысл перед коллекторами установить редукторы давления?

Получил некоторое видение относительно замены металлопластиковых труб и гибких подводок. Менять буду на сшитый полиэтилен. Подскажите, пожалуйста:
1) что лучше по цене\качество - Rehau или Tece?
2) подойдут ли коллекторы FAR с плоскими отводами 3/4 или лучше купить 1/2 с евроконусами?
3) сколько примерно могут стоить работы по замене коллекторов, труб, снятие 5-7 плиток в ванной и возможное расширение штробы?

Слабо разбираюсь в специфике водоснабжения, поэтому возможно мои вопросы несколько странные

Сколько - по месту тот, кто возьмётся.
Так как накручено и много нюансов.
Не претендую.

Основной нюанс - труба маталлопласта (см фото) заходит в ванную под 60* градусов до водоразетки. В сторону кухни таких проблем нет. Места для монтажа более, чем достаточно - большая ниша + съемная стенка за унитазом

Добрый день.

Дублирую вопросы форумчанам в надежде получить конкретику.
1) что лучше по цене\качество сшитый полиэтилен - Rehau или Tece?
2) подойдут ли коллекторы FAR с плоскими отводами 3/4 или лучше купить 1/2 с евроконусами?
3) сколько примерно могут стоить работы по замене коллекторов, труб, снятие 5-7 плиток в ванной и возможное расширение штробы?

Question,

  1. Равнозначно.
  2. Равнозначно.

Регистрация: 11.10.2015 Краснодар Сообщений: 549

Question, с вас возьмут как за обычный монтаж водомерного узла в квартире - от 100 тр за работу

100k рублей за такую работу - это очень много. Итог - заменены все трубы на сшитый полиэтилен Rehau, коллекторы Far. За все 35k, Мск

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Question, отлично! можно увидеть фото?
ps: не стёба ради, а для сравнения с форумфото.

За все 35k

это я так понимаю работа, а мат-лы во сколько обошлись?

Question, покажите что получилось, интересно ведь посмотреть что получилось, после того что было.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

по-человечески сделано, поздравляю !

Question написал:

Question,
"Как заплачено - так и нахерачено" ... музыка и слова народные ))
а) ОК после водомеров - нет
б) РД установлен проблемный и он скоро себя покажет
в) Промывного фильтра с сеткой 100мкр нет и не удивляйтесь, если
смывной механизм бачка унитаза, либо керамические картриджи смесителей, либо термостат выйдут раньше времени из строя
г) Соединение с коллектором надо было использовать Eurokonus, а не Flat-faced

д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм
е) Уверен, что и водорозетки с гильзами были замурованы в раствор без обязательной обмотки защитной лентой

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Technik-san написал:
а) ОК после водомеров - нет

Отводы от стояка с длинным вылетом вниз, не существенно в таком исполнении

Technik-san написал:
б) РД установлен проблемный и он скоро себя покажет

он новый, на несколько лет хватит, по истечению срока замена

Technik-san написал:
в) Промывного фильтра с сеткой 100мкр нет

Претензии к качеству воды

Technik-san написал:
г) Соединение с коллектором надо было использовать Eurokonus, а не Flat-faced

страшного мало через промежуток лет новая прокладка

Technik-san написал:
д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм

Благо не голый

Technik-san написал:
е) Уверен, что и водорозетки с гильзами были замурованы в раствор без обязательной обмотки защитной лентой

На совести мастера, быстро не проржавеет.

молоток - вы не сантехник-профи и не работаете в этой сфере и пустая болтовня стороннего наблюдателя меня совершенно не интересует.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

а) стоит в самом водосчетчике
б) это не тим
в) стояк ПВХ. Откуда взяться взвесям? песка нет. Краны стоят не по 20-30-40к, еще и поэтому некритично. картриджи смесителей обслуживаю сам, проблем нет
г) вот тут сам виноват - заказал и купил именно плоские.
д) зачем? и не 4мм, а 6мм. конденсата не будет
е) бронза

ЗЫ: ваш протеже объявил 11 дней и 80к только за работу. После просьбы составить смету и описать подробный пул работ пропал. На звонки и смс не отвечал. Не сомневаюсь, что он эксперт в своей области, но над подходом к Заказчику надо поработать

Question написал:
а) обратный клапан стоит в самом водосчетчике

Причина, почему пластиковый ОК следует удалять из американки водомера и менять на внешний.
Смотрите, здесь наглядно

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Question написал:
стоит в самом водосчетчике

Это плохо.

Technik-san написал:
"Как заплачено - так и нахерачено" ... музыка и слова народные ))

Все довольны, музыка - туш.

Technik-san написал:
д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм

Отделний вопрос, при наличии циркуляции понятно, но при коротких тупиковых линиях в санузле?