Приобрел квартиру с ремонтом. Предыдущие хозяева сделали водоразводку "на отшибись" (см фото) Трубы из металлопластика жестко встроены в стену, по ним идет подача на кухню и в ванную. К остальным потребителям (раковина в ванной, стиралка) вода поступает по гибкой подводке. Ни металлопласт, ни гибкая подводка никак не закреплены, по сути висят в воздухе.
Ломать стены ванная-туалет-кухня не вариант. Помогите советами как выйти из ситуации "малой кровью".
Свои мысли - однозначно буду менять вводные краны (Bugatti) и коллекторы (FAR). К металлопластику думаю подвести сильфонную подводку (G Beka), гибкую подводку тоже поменяю на сильфонную. Для устранения возможного шума, вибраций планирую сильфонную подводку обернуть утеплителем.
Имеет ли смысл перед коллекторами установить редукторы давления?
Получил некоторое видение относительно замены металлопластиковых труб и гибких подводок. Менять буду на сшитый полиэтилен. Подскажите, пожалуйста:
1) что лучше по цене\качество - Rehau или Tece?
2) подойдут ли коллекторы FAR с плоскими отводами 3/4 или лучше купить 1/2 с евроконусами?
3) сколько примерно могут стоить работы по замене коллекторов, труб, снятие 5-7 плиток в ванной и возможное расширение штробы?
Слабо разбираюсь в специфике водоснабжения, поэтому возможно мои вопросы несколько странные
Основной нюанс - труба маталлопласта (см фото) заходит в ванную под 60* градусов до водоразетки. В сторону кухни таких проблем нет. Места для монтажа более, чем достаточно - большая ниша + съемная стенка за унитазом
Дублирую вопросы форумчанам в надежде получить конкретику.
1) что лучше по цене\качество сшитый полиэтилен - Rehau или Tece?
2) подойдут ли коллекторы FAR с плоскими отводами 3/4 или лучше купить 1/2 с евроконусами?
3) сколько примерно могут стоить работы по замене коллекторов, труб, снятие 5-7 плиток в ванной и возможное расширение штробы?
Question,
"Как заплачено - так и нахерачено" ... музыка и слова народные ))
а) ОК после водомеров - нет
б) РД установлен проблемный и он скоро себя покажет
в) Промывного фильтра с сеткой 100мкр нет и не удивляйтесь, если
смывной механизм бачка унитаза, либо керамические картриджи смесителей, либо термостат выйдут раньше времени из строя
г) Соединение с коллектором надо было использовать Eurokonus, а не Flat-faced
д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм
е) Уверен, что и водорозетки с гильзами были замурованы в раствор без обязательной обмотки защитной лентой
а) стоит в самом водосчетчике
б) это не тим
в) стояк ПВХ. Откуда взяться взвесям? песка нет. Краны стоят не по 20-30-40к, еще и поэтому некритично. картриджи смесителей обслуживаю сам, проблем нет
г) вот тут сам виноват - заказал и купил именно плоские.
д) зачем? и не 4мм, а 6мм. конденсата не будет
е) бронза
ЗЫ: ваш протеже объявил 11 дней и 80к только за работу. После просьбы составить смету и описать подробный пул работ пропал. На звонки и смс не отвечал. Не сомневаюсь, что он эксперт в своей области, но над подходом к Заказчику надо поработать