Слаботочка разводится в металлическом щитке. Он на несколько метров отнесен от электрощита и расположен внутри будущего стенного шкафа. В слаботочном щитке идет коммутация домофона, звонка, ТВ, будет расположен роутер. Помимо слаботочных проводов в щиток заведен кабель питания от основного щитка, в котором присутствует PEN.
Подключать ли корпус щитка к защитному проводнику от будущей розетки? По хорошему надо было бы озаботиться отдельным проводником от шины PEN, но в данном случае что имеем то имеем.
Больше встает вопрос о контакте, например, ТВ-разветвителя с корпусом щитка, или при его изоляции контакт через руки корпусов металлических коннекторов с корпусом щитка.
BV написал:
Где разделение PEN - на этаже или во вру?
Новостройка, разделение вне квартиры, в лестничном щитке. Ко мне PEN приходит снаружи. В моем щитке он идет на шину и с нее все PEN линий и отдельный толстый проводник на СУП в санузел. Что-то я пролопушил и не пустил отдельный проводник в слаботочный щиток. Теперь там земля только от PEN в составе кабеля питания щитка.
BV написал:
Экраны лучше не землить в общем случае
Тогда и встает проблема обслуживания делителя ТВ-сигнала. Корпус его я прикреплю к щитку с изоляцией. Но как быть с обслуживанием? Получается в пределах нескольких сантиметров два оголенных металла с разными потенциалами. Корпус с PEN и сплиттер с непонятно чем.
Сейчас где я живу при коммутации телека и сплиттера руками чувствуется ток между экранами. Работаю "в перчатках".
BV написал:
Если разделение pen на этаже - о СУП не может быть и речи.
И вы что - то путаете
Возможно я неправильно понял "разделение pen на этаже". Буду на объекте, гляну в этажный щит на эту тему. Изначально при получении квартиры я имел трехжильный вход, от которого тремя автоматами питались розетки от застройщика и от шины в квартирном щитке отходил отдельный защитный проводник в санузел, который там был завершен распредкоробкой с шинкой. От этого проекта я не отступал и в новой проводке так же провел отдельный проводник в СУ, к которому прицепил каркасы сантехшкафов и элементы подвесного потолка. Все водоснабжение на пластике.
BV написал:
И да - в этажный щитак разветвители заземлены на корпус
Это тоже проверю. Пока что память рисует висение на соплях (подводящих кабелях). И "принайтован шкертиком".
экраны землят в одной точке, без контуров - иначе помехи от токов по экрану - Ваши.
Фото нет, описания мутные, обсуждать нечего.
Pen - на 99 % разделен во ВРУ.
BV написал:
экраны землят в одной точке, без контуров - иначе помехи от токов по экрану - Ваши.
Фото нет, описания мутные, обсуждать нечего.
Pen - на 99 % разделен во ВРУ.
BV, ок, вопрос был идеологический, на тему нужно ли подключать к PEN корпус слаботочного щитка.
Как всегда в разделе электрики тема вырастает в классическое русло. Ладно, готовьте попкорн, а я за слайдами 8)
BV написал:
экраны землят в одной точке, без контуров - иначе помехи от токов по экрану - Ваши.
Фото нет, описания мутные, обсуждать нечего.
Pen - на 99 % разделен во ВРУ.
BV, ок, вопрос был идеологический, на тему нужно ли подключать к PEN корпус слаботочного щитка.
Как всегда в разделе электрики тема вырастает в классическое русло. Ладно, готовьте попкорн, а я за слайдами 8)
Мишутк, к PEN - точно нет, к PE скорее всего уже подключен в подъезде.
Дважды заземлять неправильно. Гальванически развязать отпроблем в подъезде да.
Как всегда в разделе электрики автор задаёт вопрос без конкретных данных.
Мишутк написал:
Слаботочка разводится в металлическом щитке. Он на несколько метров отнесен от электрощита и расположен внутри будущего стенного шкафа.
Используйте для слаботочки пластиковый щит, это самое разумное решение во всех смыслах.
Radio написал:
Используйте для слаботочки пластиковый щит, это самое разумное решение во всех смыслах.
Ящик находится в стенном шкафу, есть желание сделать его чуть более устойчивым к температуре и возгоранию, чем пластиковый. Там роутер и несколько блоков питания. Финально он загерметизируется: вводы и контур двери. Так что даже если что нагреется и задумает воспылать, то задохнется и наружу не пойдет.
Radio написал:
Используйте для слаботочки пластиковый щит, это самое разумное решение во всех смыслах.
Ящик находится в стенном шкафу, есть желание сделать его чуть более устойчивым к температуре и возгоранию, чем пластиковый. Там роутер и несколько блоков питания. Финально он загерметизируется: вводы и контур двери. Так что даже если что нагреется и задумает воспылать, то задохнется и наружу не пойдет.
Мишутк, повесьте там поджигную гранату-огнетушитель.
Radio написал:
Это недопустимо, через него должен проходить воздух. У вас там роутер и блоки питания, им необходим теплоотвод.
Я осознаю. Пассивное охлаждение, проверено. Такая конструкция уже 10 лет работает 24/7, выделяемая мощность роутера и БП хорошо теплоотводится просто металлическими стенками и контактом задней панели с бетоном. Внутри даже намека нет на повышение температуры. Что-то более мощное сам бы не поставил и другим бы не посоветовал. В новой конструкции, естественно, помониторю температуру термометром с выносным датчиком. При необходимости для страховки поставлю двусторонний радиатор на верхнюю стенку (ежик внутрь и напротив ежик наружу).
Acki написал:
Мишутк, повесьте там поджигную гранату-огнетушитель.
Да, я уже озаботился этим вопросом, подбираю модель с минимальным объемом. Как-то ради 20 литров защищаемого объема брать многокубовую гранату, которая еще и сама полщитка займет, расточительно. Она мне еще и всю кладовку уделает... Я был бы рад модели еще и с расцепителем питания. А так придется колхозить, рядом вешать блок с лепестками ноль-земля, чтобы дифф щиток отрубал при разрыве оболочки.
Конкретнее информация по вводным. Вопрос тот же, как заземлять слаботочный щит.
На лестнице:
Сплиттер в лестничном щитке:
Обсуждаемый щиток:
Квартирный щит:
В слаботочный щит питание проведено через: счетчик, вход с63, общий АВ с50, общий дифф 40А 30мА, АВ с10.
Защитный проводник розетки щитка с шины PE квартирного щитка, к которой идет PE с лестничного щитка. Отдельный проводник PE в слаботочный щит не проброшен.
Radio написал: Мишутк, почему у вас силовой квартирный щиток нормальный, а слаботочный - железный? Пожар в силовом не такой страшный, наверное?
Radio, квартирный пассивный. По сути там только коммутация. Слаботочный для активного оборудования. С блоками питания. Слаботочный будет в стенном шкафу. Заодно экранирование.
Aтос написал:
Я ещё понимаю если бы у вас блоки питания были снаружи
тогда можно было бы говорить об экранировании вашего активного оборудования.
Aтос, не, тут другая идея. Запихать оборудование внутрь и гори оно там синим пламенем. Просто так автоматы у меня за всю жизнь не горели. А блоки питания тем или иным образом пыхали. Хоть и не до открытого огня, но с дымом и вонью. Иногда со светомузыкой. Просто при обычном использовании.
Мишутк, у вас должно быть общее селективное УЗО желательно в этажном щите, на крайняк после вводного АВ в квартире. Провод заземления от слаботочного на основную шину заземления в квартирном щите. Линии питания в слаботочный щит - также под защитой 30 мА УЗО и АВ соответствующих номиналов - не выше В13А).
SB3 написал: Мишутк, у вас должно быть общее селективное УЗО желательно в этажном щите, на крайняк после вводного АВ в квартире. Провод заземления от слаботочного на основную шину заземления в квартирном щите. Линии питания в слаботочный щит - также под защитой 30 мА УЗО и АВ соответствующих номиналов - не выше В13А).
SB3, сейчас именно так и есть:
Мишутк написал:
В слаботочный щит питание проведено через: счетчик, вход с63, общий АВ с50, общий дифф 40А 30мА, АВ с10.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.