Здравствуйте, при проведении канализации (слив для стиралки) пробили вентиляционный короб и шахту, подскажите как теперь это восстановить чтобы вентиляция нормально работала, спасибо

Стену заштукатурьте без дыр и все будет нормально работать.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

у штробителей спросите они наверное раньше в метрополитене работали

Регистрация: 19.02.2019 Раменское Сообщений: 138

Сан Саныч (Москва), а если заштукатурить как было, туда труба не встанет канализационная

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

А Вас ведь наверняка на приёмке квартиры предупреждали, какие стены нельзя штробить. Сейчас многие так делают, и кабели, и трубы через вентшахты протягивают. А потом верхние штробуны перебивают это всё своим мусором.

Для стиралки можно и потоньше трубу взять.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9178

Elena-St, разберитесь с мусором в левом канале (около крана). Ваш он, не ваш (мусор), ему там не место. Может быть соседям полегчает.

Открутите все с подвода стиралки. Там все плохо. Кран стоит в неудобном месте, судя по всему ниже уровня стиралки (могу ошибаться, но судя по канализации это где-то не высоко), им пользоваться не будут (по причине неудобства). Кран должен быть в легкодоступном и заметном месте (контроль состояния).
Даже если кран переносить не будете, то на данном этапе ремонта ни отражатель ни сам кран не нужны. Загадят.
Дальше. По форуму куча тем с протекающими водорозетками из полипропилена. Это происходит в основном по причине прикладывания черезмерных усилий при затягивании или откручивании соединения. Реже к самому крану прикладывают недюжую силу. Ну и заводской брак. Рекомендую в водорозетку поставить короткий удлиннитель с захватом под ключ (резьбы разные могут быть по месту, главное захват под ключ):

Поставить его нежно и навека. Дальше все подключения кранов делать придерживая его ключиком. Так водорозетку не свернете.

Я же делаю другие подсоединения:

И как бы вы не издевались над краном, к самому нежному месту, стыку металла и полипропилена, никакая нагрузка не прикладывается.

Водорозетку заглушите пробочкой на резиновой прокладке или на подмотке нитью или лентой (легче потом снять). И только после чистовой отделки установите кран. Судя по тому, что сделано сейчас, сантехник аккуратностью не страдает, берите эту функцию (защиту чистовой сантехники) на себя.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

это каким надо быть Лавровцем чтобы свернуть башку ПП комбинашке ?

Регистрация: 19.02.2019 Раменское Сообщений: 138

strider1978, на приемке квартиры только рекламировали услуги по ремонту

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

По плану помещения тоже непонятно было, что штробить под канализацию не стоит?

Регистрация: 19.02.2019 Раменское Сообщений: 138

Мишутк, мусор не мой, либо от застройщика, либо от соседей, иногда слышно как в вент.коробе что-то падает, это 1й этаж, все у меня и оседает.
Спасибо за советы

Регистрация: 19.02.2019 Раменское Сообщений: 138

strider1978, видимо нет и меня никто не спрашивал, а вы считаете что сейчас именно это важно? Понять было ли понятно что штробить можно или нельзя а не решать данную ситуацию?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

Конечно. У Вас потом в квартире будет запах курева, или кухни, или подвала. А мыслей откуда запах - не будет. Решать ситуации нужно верным способом - всё восстановить как было.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9178

Elena-St написал:
Мишутк, мусор не мой, либо от застройщика, либо от соседей, иногда слышно как в вент.коробе что-то падает, это 1й этаж, все у меня и оседает.
Спасибо за советы

Elena-St, 1 этаж, тогда проще. Просто при заделке труб как следует загерметизируйте.

Проблем с пробитым коробом могут быть две. 1 - посторонние запахи через щели. Маловероятно, но все же. 2. При заливе в короб (протечка труб, конденсат...) дырка на первом этаже может служить точкой выхода потока в вашу квартиру.

Регистрация: 19.02.2019 Раменское Сообщений: 138

Мишутк, спасибо большое

fhntv написал:
это каким надо быть Лавровцем чтобы свернуть башку ПП комбинашке ?

fhntv, попробуйте - это совсем не сложно

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

BV написал:

fhntv написал:
это каким надо быть Лавровцем чтобы свернуть башку ПП комбинашке ?

fhntv, попробуйте - это совсем не сложно

BV, это невозможно
там закладная перфорированная впаяна в корпус
при затяжке проще резьбу сорвать чем ее провернуть
опять же - кто так тянет ? только конченые дебилы

fhntv написал:
BV, это невозможно

попробуйте...

fhntv написал:
там закладная перфорированная впаяна в корпус

фото перфорации будет?

fhntv написал:
при затяжке проще резьбу сорвать чем ее провернуть


стр 21 внизу

Герметизация соединений
Герметизация резьбовых соединений производится исключительно
при помощи тефлоновой ленты, тефлоновой нити или специальной
уплотняющей пасты (не рекомендуется применять сантехнический лен
или паклю).

Интересно почему?

Мишутк написал:
дырка на первом этаже может служить точкой выхода потока в вашу квартиру.

Просверлить внутри шахты перекрытие в подвал - несколько отверстий.
И да точка подключения вентканала разве не может быть точкой выхода потока в квартиру ?

Мишутк написал:
конденсат...)

Какой там конденсат? По стояку, который рядом конденсат может быть

Elena-St написал:
мусор не мой, либо от застройщика, либо от соседей, иногда слышно как в вент.коробе что-то падает,

Я бы позвал жилинспекцию на предмет проверки шахты - что какой-то дебил вверху не снес ее и не лишил квартиры ниже вентиляции.
Проверить можно с крыши, либо через вашу дыру с очень дальнобойным фонарем с узким лучем.

Мишутк написал:
Elena-St, разберитесь с мусором в левом канале (около крана).

Это не канал, а вентшахта общая.

Elena-St написал:
как теперь это восстановить чтобы вентиляция нормально работала, спасибо

на работу вентиляции не влияет никак, если не будет сквозной дыры - то есть даже ПЭ пакет на скотче.
На 1м этаже - ниже дыры - дно шахты, а канал первого этажа подключается к шахте примерно на полметра ниже потолка второго этажа.
То есть - вентшахту на 1м этаже можно полностью демонтировать и получить свободное место.
Только вот потолок в этом месте надо бетонировать с арматурой - чтобы кирпич/гиря сверху не пробили.
Короче - заложить фанерку изнутри в шахту на проволочках чтоб не упала, и закидать раствором.

Но труба канализации сделана не грамотно - надо сначала хоть немного вниз вертикально, потом вбок к стояку.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

BV написал:
какой-то дебил вверху не снес ее

BV написал:
вентшахту на 1м этаже можно полностью демонтировать

Замечательно. Чем дебил на первом отличается от такового не на первом?

fhntv написал:
это невозможно
там закладная перфорированная впаяна в корпус

Там колечко, в самом тонком месте толщиной чуть больше миллиметра. Запросто.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

strider1978 написал:
Там колечко, в самом тонком месте толщиной чуть больше миллиметра. Запросто.

strider1978, впаяно в массив 10мм ПП
вероятно усилие проворачивания около 70 Нм
каким надо быть дебилом чтобы так тянуть ?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9178

fhntv написал:

strider1978 написал:
Там колечко, в самом тонком месте толщиной чуть больше миллиметра. Запросто.

strider1978, впаяно в массив 10мм ПП
вероятно усилие проворачивания около 70 Нм
каким надо быть дебилом чтобы так тянуть ?

fhntv, легко. Ставим кран, до нужного положения не хватает по резьбе градусов 15. "А ххх с ним, натянем!" Не натягивается. "А ххх с ним, ща откручу заново на виток меньше посажу!". Хорошие вставки видимо как шестеренки по кругу. Плохие вставки хорошо если хотя бы одним колечком выфрезерованы от выпадания.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

fhntv написал:
усилие проворачивания около 70 Нм

А зачем проворачивать, когда можно расколоть?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

strider1978 написал:

fhntv написал:
усилие проворачивания около 70 Нм

А зачем проворачивать, когда можно расколоть?

strider1978, а ....вы уже колете ?
а вы лично раскалывали ПП в массиве толщиной около 15 мм на круг ?
я вас скажу по секрету - он пластичен и не колется вообще, только гнется ... представляете ?

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Мишутк написал:

fhntv написал:

strider1978 написал:
Там колечко, в самом тонком месте толщиной чуть больше миллиметра. Запросто.

strider1978, впаяно в массив 10мм ПП
вероятно усилие проворачивания около 70 Нм
каким надо быть дебилом чтобы так тянуть ?

fhntv, легко. Ставим кран, до нужного положения не хватает по резьбе градусов 15. "А ххх с ним, натянем!" Не натягивается. "А ххх с ним, ща откручу заново на виток меньше посажу!". Хорошие вставки видимо как шестеренки по кругу. Плохие вставки хорошо если хотя бы одним колечком выфрезерованы от выпадания.

Мишутк, вы о чем ? мы о муфте комбинированой - это не эксцентрик для смесителя

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

fhntv написал:
а вы лично раскалывали ПП в массиве толщиной около 15 мм на круг ?

Колется именно латунная муфта, на форуме таких тем достаточно.

BV написал:
фото перфорации будет?

Нет там перфорации -
В более дешевых версиях ПП металльная часть гладкая/дешевле для производства/, вот она и прокручивается

BV написал:
Короче - заложить фанерку изнутри в шахту на проволочках чтоб не упала, и закидать раствором.

Муки... - после установки труб слегка запенить за трубами, тогда штукатурка не будет улетать в неизвестность.

BV написал:
Интересно почему?

Сухой лен,
лен с пастой более безопасен чем нить Тангита или Локтайта, вот их почти хрен открутить через несколько лет, особенно на ГК.

Баш майсторът

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

jekasus написал:
Муки... - после установки труб слегка запенить за трубами, тогда штукатурка не будет улетать в неизвестность.

Мышки дырку прогрызут.

Регистрация: 19.02.2019 Раменское Сообщений: 138

BV, спасибо за ответы