Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь!
Ситуация: Имеется новая 3-шка с заведенным в нее 3-х фазным подключением. Схему подключения делал сам (начитавшись интернетов ), собирал щит электрик (старой закалки - любящий узо и автоматы) по моей схеме. В схеме фазы разведены, подключены через Дифф 25, потом стоит реле напряжения Digitop MP63-A, далее диффы на основных потребителях (стиралка, духовка, бойлер и т.п.). Все работало хорошо, пока не стали подключать варочную панель BOSCH PXE675DC1E 7.5 кВт, которая подразумевает 2-х фазное подключение (2 комфорки на одной фазе, 2 на другой). На варочную панель предназначены 2 диффа с фаз А и B -обведены красным на фото. На варку приходит также 2 фазы, 1 ноль, земля. В результате варочную панель подключили, она включилась и работает, но при включении любой нагрузки срабатывает либо один из этих диффов, либо сразу оба ... Выяснилось, что электрик соединил ноль одного диффа с нулем второго, что вроде как запрещено. Подскажите, как можно теперь правильно подсоединить варочную панель? Электрик исчез, телефон не отвечает ...
Сергей_ВВ написал:
Подскажите, как можно теперь правильно подсоединить варочную панель?
Через обычный двухполюсный автомат мимо всех дифавтоматов; для стационарно подключенной и заземлённой техники дифзащита не обязательна.
Либо через отдельный трёхфазный (четырёхполюсный) выключатель дифференциального тока. Только в таком варианте баланс токов в трёхпроводном подключении сможет сойтись. Один полюс ВДТ при этом останется свободным.
Сергей_ВВ,
Как говорит один мой знакомый министр иностранных дел -"дебилы, б.."
Надо переделывать подключение, дифы убирать, ставить двухполюсный автомат. По ходу дела наверняка ещё что то в щите придётся перетряхнуть.
Сергей_ВВ,
Эта картинка для других стран, где другие стандарты напряжения.
Не надейтесь, малой кровью теперь не обойтись, переделка щита будет серьёзная.
Ваша схема - вторая слева.
Radio,
Тогда почему подключено через 2 дифа, а не 3?
Да, проморгал, кабель может быть и пятижильным
Тогда конечно первая слева предпочтительней, хотя, если менять на двухполюсник, то меньше переделка в щите, 3Р туда просто не поставить сейчас.
Ну это уже философия, всё равно надо смотреть по месту.
Если у вас 5-ти жильный кабель, то нужно подключать по 4-й схеме для двух ДИФФов на разных фазах. Сейчас у вас проблема в том, что 1N вместо 2N, т.е. подключение по 2-й схеме.
У меня похожая проблема с индукционной панелью GEFEST. Подключение к 2 фазам приводит к странному эффекту. Всё работает, но ток течёт ТОЛЬКО по одной фазе (замерялось токовыми клещами). Обращение в сервис-центр Gefest ничего не дало - рекомендуют использовать одну фазу. На вопрос "А зачем на плите есть клеммы L1 и L2?" - в ответ мычание. А 8+6+8+6=32 ампера по ОДНОЙ фазе - не многовато ли?
Мой главный вопрос сообществу - у кого есть часть схемы 2-фазной плиты с элементами на входе, поделитесь, пожалуйста.
miola07 написал:
А 8+6+8+6=32 ампера по ОДНОЙ фазе - не многовато ли
Зависит от сечения кабеля.
miola07 написал:
но ток течёт ТОЛЬКО по одной фазе (замерялось токовыми клещами). Обращение в сервис-центр Gefest ничего не дало - рекомендуют использовать одну фазу.
Где то стоит перемычка.
miola07 написал:
На вопрос "А зачем на плите есть клеммы L1 и L2?" - в ответ мычание.
Спереть спёрли, а что спёрли сами не знают.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.