Всем привет! В электрике не понимаю нифига. Вопрос такой: делаю ремонт в новостройке. В щитке все автоматы двухполюсные. Хочу добавить новые провода с автоматами на теплый пол, кондиционер, бойлер, стиральную машину и духовой шкаф. В щитке место только на один двухполюсной автомат. Электрик предлагает заметить имеющиеся даухполюсные автоматы на однополюсные чтоб не перебирать щиток. Подскажите насколько безопасна такая замена?
Такие вопросы решаются со схемой или хотя бы фото...
Или ...на отвали и так сойдёт...
Подозреваю что в щитке есть дифы или УЗО, если так, то стоит подумать о квалификации электрика
ajaxz4 написал:
50А входной, 40А плита, 16А кухня, 16А остальные розетки и на 16А свет
Нельзя там ничего просто так менять. Это не двухполюсные автоматы, а дифавтоматы, погуглите что это такое, и поймете насколько дурак ваш электрик. Вместо дифов можно поставить однополюсные автоматы только если они все будут защищены УЗО с током утечки 30мА.
ajaxz4 написал:
Электрик предлагает заметить имеющиеся даухполюсные автоматы на однополюсные чтоб не перебирать щиток.
Верно! К тому же "двухполюсные" ещё и выбивать может! Только "однополюсные", и помощнее - так надёжнее выйдет! ajaxz4, прислушайтесь к совету BV, найдите грамотного электрика!
Скажем так я хотел увеличить щиток и добавить новые автоматы, но у электрика сейчас нет времени и он хочет отделаться малой кровью (большой заказ со следующей недели)
Скажем так я хотел увеличить щиток и добавить новые автоматы, но у электрика сейчас нет времени и он хочет отделаться малой кровью (большой заказ со следующей недели)
ajaxz4, скажите "прощай" ... Пусть идёт на свой заказ.
Хотя следующим тоже соболезную...
Однажды потребовалось сделать "пуск" для большого мотора в однофазной сети. Отсутствие места вынудило заменить два магнитных пускателя на обычные реле с коммутацией 30 ампер и питанием 12 вольт. Была коробка от компьютерного БП, куда вошли 4 конденсатора 60х630 и пусковой 500х300, маленький блок питания на 12 вольт от телефона и три реле, два силовых и одно мелкое. Кнопки "стоп"-"пуск" подключил на разъём питания на проводе... Временно пользовался... МОЖЕТ КОМУ СГОДИТСЯ.
Вадим М написал:
тогда это неплохой вариант существенной разгрузки щита! Спасибо!
Товарищ забыл рассказать про цену такого варианта. А так да, неплохой.
Radio, я посмотрел, как ни странно, не столь уж и велика разница в цене. Чуть ли не дешевле:
Несколько сотен рублей за каждый дифавтомат. Учитывая, что новый просторный щит выйдет в несколько тысяч без учёта долбежки - расширения ниши, вполне сопоставимые расходы.
Если хорошо и не дорого, то CHINT NBL1, если дороже, то Legrand DX-3 или Hager. Есть еще компромиссный вариант, 2 УЗО и под ними автоматы, электромеханические УЗО есть и у того-же IEK или DEKraft, и цена более чем приемлемая.
Vadim 161,
Легко же вы разбрасываетесь деньгами заказчика. Проблема электронных УЗО в большинстве случаев надумана. Да электромеханические в целом несколько надежнее, но это всего лишь дополнительная защита. Электронные дифы нормальных производителей вполне надежны. И в целом целесообразнее эти деньги потратить на специалистов и выполнить хотябы прогрузку АВ и замеры петли фаза-ноль ну и над селективностью подумать(как правило, только для ИЖС).
Что, что ? Ну ткните пальцем, где и когда я разбрасывался деньгами.
tyuk написал:
Проблема электронных УЗО в большинстве случаев надумана
Конечно надумано, ибо покупать за полторы тысяци электронные УЗО типа какого нибудь изи9 тупо, ведь куда выгодней и умней купить эл.мех. УЗО за 800-900р, тот-же ДЕКрафт или Чинт, которое мало того что гораздо лучше, так еще и дешевле.
tyuk написал:
Электронные дифы нормальных производителей вполне надежны.
Только какой дурак их купит, когда связка УЗО + несколько АВ гораздо дешевле и лучше.
Vadim 161 написал:
В быту - нафиг не надо, если конечно вы не собираетесь какие нибудь АЕ ставить.
Ну да. Брак есть везде. Даже у ведущих производителей приходилось браковать аппаратуру. Что уж говорить про всевозможных китайцев
Vadim 161 написал:
И соответственно ТКЗ, но в новостройках это не нужно, от слова совсем.
Зная как проектируют, строят и вводят в эксплуатацию эти новостройки я бы так не говорил. Но в целом это конечно более актуально для ИЖС
Vadim 161 написал:
огда связка УЗО + несколько АВ гораздо дешевле и лучше.
Дешевле это да. А вот лучше вот не факт. Только если автоматы двухполюсные . Но на все это надо место. Если есть возможность конечно лучше весь шкаф перетрясти.