Здравствуйте всем. Нужна помощь в решении проблемы:
В спальне имеется кондиционер Mitsubishi MSZ-EF22VE2W с выводом конденсата в канализацию. Поскольку он находится далеко от санузла и самотеком конденсат в канализацию не идет, то к кондиционеру нам предложили установить насос, не предупредив, что эта хрень каждые 30 секунд(!) будет тарахтеть над головой со звуком дизельного генератора.
Насос находится в большой гипсокартонной нише за кондиционером:
Вот как выглядит сам насос:
Если бы установщики хотя бы словом обмолвились о том, что насос может шуметь, мы бы еще на этапе ремонта сделали полноценную правильную звукоизоляцию этой ниши. Но не предупредили, а на вопрос, что с этим делать, сказали, что более тихих насосов не бывает (правда ли это?) и вежливо послали.
Поскольку ремонт уже сделан и теперь в нишу с насосом ведет только маленькое ревизионное окошко, там уже нельзя сделать нормальную полноценную звукоизоляцию по науке, с правильной ватой и всем остальным. Мы пытались замотать насос ватой неправильной - то есть мягкой рулонной, которая идет для тепло-, а не звукоизоляции, но эффект оказался очень незначительным. Не только из-за мягкости ваты, но главным образом потому, что трубка, которая идет от насоса к той штуке, где скапливается конденсат, оказалась очень короткой. Поэтому насос в той огромной пустой нише находится максимально близко к самому кондиционеру, и много ваты между ними не помещается.
Ищу мнений специалистов, как можно решить эту проблему. Мне видятся такие варианты:
Поставить более тихий насос. Тут нужен комментарий опытного специалиста, который слышал насосы вживую, т. к. всякие Silent'ы в названиях могут ни о чем не говорить. Вот нагуглила похожий Aspenовский, который тарахтит почти так же, как и наш, несмотря на слово Silent в названии:
Может есть какие-то более тихие насосы большего размера? Благо место позволяет. Например, у нас на питьевом фильтре стоит насос, подозреваю, что в 10 раз мощнее, но при этом в 10 раз тише, чем кондиционерный.
Или поменять на перистальтический? Читала, что они более тихие.
Поставить насос с бОльшим резервуаром для конденсата. Пусть даже такой же громкий, если тихих не бывает, но чтобы он включался раз в 3 часа, а не каждые 30 секунд.
Не менять насос, но удлинить вот эту трубку, которая идет от резервуара к самому насосу, тем самым задвинув его в самый дальний угол ниши и получив возможность получше звукоизолировать эту нишу:
Это теоретически возможно? Там нет никаких конструктивных ограничений, из-за которых насос не сможет нормально качать воду, если эту трубку удлинить?
Тихо и громко-понятия относительные. Насос он на то и насос, и любой насос будет тарахтеть, булькать , шипеть гудеть и ещё всячески издавать звуки. Это его работа. Увы. Чудес не бывает. Вариант с большой ёмкостью не очень хороший, т.к место установки над головой, как я понял. Можно попробовать удлинить ненапорную часть магистрали. Заматывать только насос не надо. Он на это не рассчитан
Спасибо за отклик. Место установки емкости - в нише позади кондиционера. В маленькую емкость нынешнего насоса конденсат идет хорошо. В большую емкость не пойдет? Надо чтобы она была непосредственно под кондиционером внутри комнаты?
Можете плз расшифровать "ненапорная часть магистрали"? Проблема в длине именно той трубки, которая соединяет резервуар для конденсата и сам насос. Это ненапорная часть?
Понятно, что совсем бесшумных моторов не бывает, но если он будет хотя немного менее шумным + будет находиться вдали от кондиционера, в дальнем углу ниши, чтобы в ближнюю часть этой ниши можно было положить побольше ваты, то это бы решило проблему. Вот я привела пример с насосом на питьевом фильтре. Он не бесшумный, но раза в два тише.
во внутреннем блоке есть поддон для сбора конденсата, оттуда он самотеком течет в емкость дренажного насоса. вот до этого момента - ненапорная магистраль. имеется в виду, что жидкость течет сама, под действием силы тяжести, ее никто не тащит и не толкает. а после насоса уже напорная магистраль. Обеспечить герметичность ненапорной магистрали гораздо легче
irakez,
Слишком много слов.
Выкидываете ерунду,какими то колхозниками поставленную,покупаете ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКУЮ помпу,например charles austen mini blu за 4-5 тыс руб,ставите ее в туалете,ванне,на кухне,где угодно в квартире и будет Вам счастье.
КАТРАН написал: irakez,
Слишком много слов.
Выкидываете ерунду,какими то колхозниками поставленную,покупаете ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКУЮ помпу,например charles austen mini blu за 4-5 тыс руб,ставите ее в туалете,ванне,на кухне,где угодно в квартире и будет Вам счастье.
КАТРАН, ремонт уже сделан, поэтому ставить насос где-либо в другом месте, кроме той самой ниши в спальне уже нет возможности