Доброго дня всем.
После отключения/включения горячей воды в доме начали сопливится соединения пластиковых труб к гребенке на горячую воду. Всей проводке 3й год. Хочу заменить резиновые прокладки на фторопласт. Подскажите, это вменяемое решение? Плюс обмотать фум-лентой резьбу. Так же хочу поступить и с холодной разводкой, а дальше уже и с соединениями в смесителях.
Масштаб проблемы велик, так как из-за этих «соплей» я залил соседей. Вот думаю, как подстраховаться по всем фронтам.
Начните с фото.
На резьбы прижимных гаек ни чего не мотают.
Фоторопласт в между пластиком и металлом может оказаться не лучшим вариантом в сравнении с прокладками из резины/силикона.
Возможно нужно всего лишь подтянуть соединение.
Ситуация такая - потекло в отмеченных местах. Слева я подтянул, вроде ничего не течет. Справа все 3 сопливят. Подтянул левую гребенку, у меня полилось. Раскрутил, в там резиновая прокладка свернулась.
Serdick написал:
Поставил в первую гребенку - не течет, но насколько это все правильно?
В соединении металл-металл сойдёт.
Сейчас какая-то странная мода прокладки 1/2 делать сильно маленького диаметра и они при тонких стенках фитинга просто проваливаются/выдавливаются внутрь трубы.
ser000, стоит ли поменять все резинки на фторопласт во всей разводке? Имею ввиду и горячую и холодную, гребенку и кранах? Так сказать, для успокоения души и спокойного сна?
Serdick, внимательнее пересмотрел фотографии, признаюсь, что поспешил.
Смотрите какое дело: комбинированные американки на ГВС по уму нельзя вообще применять. А у Вас весь узел ввода на этом дерьме собран, включая соединения со счётчиком и отводы от коллектора.
Вылечит ли их изначально порочную конструкцию волшебная прокладка из фторопласта, силикона, паронита... никто не даст никакой гарантии. Злая физика нашего мира сплющивает прокладку в этом узле каждый раз как поднимается температура, а после охлаждения появляется зазор.
Mazayac, американка перекрывает только полотенцесушитель. Сверху и снизу. Тогда из вышесказанного могу сделать вывод, что на холодной воде(гребенке) оставить резинки и переодически делать профилактику. А вот с горячей водой что делать, так и не понимаю (( поставить новые нормальные резинки с широкими дырками? И забыть про фторопласт?
Serdick, на горячей тем более должны быть пластичные прокладки. Силикон, резина.
Но своё окончательное мнение я чуть выше высказал - только вырезание всей этой порнографии и замена на нормальные соединения спасёт.
Mazayac, вас понял) спасибо) вопрос еще такой - в американку тоже резину или силикон ставить?
Да и еще: чем американка плоха в моем случае и вообще в целом?
Serdick, ставится на любую воду, но он тоже жёсткий и скорее всего потечёт в первую очередь.
Проблема комбинированной американки (одна половина из латуни, вторая - из пластика), судя по всему, в большом коэффициенте теплового расширения пластика и/или самой прокладки. Постоянные расширения-сужения при изменении температуры и такое уменьшение размера при резком охлаждении, что достаточно для течи.
Serdick, Попробуйте найти прокладку из фторкаучука (Viton). На горячей воде она будет наиболее живучей после фторопласта (который не очень подходит для американок вашего типа).
Встречал на , но не закзывал.