Красный пакетник -автомат отсутствует, надо ли поставить? и на какой ток тогда?
Все соединения медных проводов пропаяны, проходные розетки подключены без обрезания провода методом зачистки изоляции в месте подсоединения.
Зеленый автомат хотел поставить на 24 А , но такого не нашел. Есть ли такие?
Все ли правильно? поправьте, что не так.
В первых строках своего письма должен сообщить, что двухполюсный автомат перед счетчиком нужен и его номинал, как правило, зависит от выделенной мощности.
Без обрезания можно обойтись только крещеным и при монтаже турецких розеток, но с четырьмя квадратами вы переборщили - тут и обрезание не поможет. Клеммы установочных предназначены для максимального сечения 2,5 квадрата. Впрочем и для освещения 1,5 будет вполне достаточно.
На 24А автоматов не бывает даже зеленых - бывают на 20 и 25, хотя вам и 16А может вполне хватить.
И от себя хочется добавить - не пожалейте для родных и близких денег и купите УЗО на 40А 30мА, которое не помешает сразу после счетчика.
1)отвод от столба вроде должен быть не менее 16 кв.
2)пакетник до счетчика- ставить надо
3)Группа розеток на зеленом автомате 32А - лучше сделать две группы с автоматом по 16 А в каждой группе .
4)Зачем в группе розеток сечение 4кв.- хватит и 2.5 кв.
5) будет ли делаться заземление и ставится узо?
Дело втом, что это дачный поселок, и напряжение по выфходным бывает сильно падает, а я еще Электроинструментом работаю и на тонких проводах еще более упадет, поэтому поставил побольше сечение , чем казалось бы и достаточно. К тому же приходится работать в саду с переноской еще 25 метров там верстак - рабочее место. А то рубанок еле швелиться будет при 180 вольтах.
Только я малость ошибся : от столба к орехам 12 метров 16 кв алюм в ПХВ изоляции одножильные, и от орехов к счетчику 2 метра 10 кв медь.
2Georgi61 Если расстояние от автомата до розеток больше ста метров, то может и подсаживаться напряжение.
А для удлинителя, как-раз, можно и 2х4 ПВС взять, если в вилку зарядится.