Всем доброго дня. Помогите советом, если кто сталкивался. Установлен Гидроаккумулятор(ГА)-MAXIVAREM US. Код -US 100 361. Запитан от насоса Grundfos SGE 5-70. Стройка шла долго и нудно . Но как сказал Чебурашка:
.... мы наконец построили. Короче воду в доме насос обеспечивает, но ГА не работает. 99%, и даже 100% слиплась мембрана, где то снизу груша чуть воду принимает и усе. Простукивал, выше основания - звенит , пустой. При расходе 2,5л насос запускается на подачу. Вопрос как «оторвать», липшуюся мембрану-грушу. Кто сталкивался с данной темой на ПРАКТИКЕ? Мне советовали попробовать накачать воздух через Нинель, предварительно отключить насос. Надо ли открывать кран для слива остатков воды с груши или пусть душит ее с ней, ее то там если есть, то мизер.
alexsprint1 написал:
BV, давление снаружи груши, как я понял, должно ее сдавить.
она и так уже слиплась
Зачем делать эту глупость?
Если хотите разлепить грушу - дайте в бак давление воды побольше - груша или разлипнется или порвется. Если второе - замените на новую
у вас подключение нижнее? У меня раз было с боковым подключением, давление не подкачивали и груша водой растянулась, стала больше, накачал 1,8 , она стала при расходе провисать и своей стенкой закрывала выход, расход был литра 2 с 24 бака, а должен быть 7 - 10, поменял грушу, всё ок. Вот я думаю, если у вас выход нижний, не оборвалась ли там подвеска груши, (при прочем исправном, конечно) ?
ALPIC, Согласен, это если груша работает. А так в чем разница? Бак на 100л пустой- звенит. Сливай не сливай, разницы нет. Груша как изделие №2 внизу болтается
разница в объёме воздуха при его рабочем давлении, соответственно будет разница в объёме воды.
я не встречал слипшиеся груши и на новых простоявших баках и на б/у, где уже была вода, не представляю, наверно резина должна быть слегка "сырая", но тогда её легко порвёт давлением воды. А вот порваных груш и без давления баков повидал.
В общем, если такие непонятки, я бы разобрал сразу и всё увидел
{{post:6642073,ALPIC, подвеска??? Че за хрень?}}
груша не должна лежать , свернувшись калачиком, на своём горлышке, она так много не выпустит, для таких случаев у них имеется хвостик
ALPIC написал:
меня раз было с боковым подключением, давление не подкачивали и груша водой растянулась, стала больше, накачал 1,8 , она стала при расходе провисать и своей стенкой закрывала выход, расход был литра 2 с 24 бака, а должен быть 7 - 10, поменял грушу, всё ок.
Сталкивался примерно с таким же поведением. Причем на верхнем подключении, а на нижнем это еще более вероятно.
"хвостик" (резинка) от днища груши к поддерживающему фитингу (часто закрепляется внутри бака нипелем). Буква F на картинке:
Решение - стравить часть давления воздуха (воду не перекрывать), при этом груша должна расправиться. Затем отключить насос и слить воду из ГА (ее может быть много) и накачать воздух до исходного давления.
AKI, Стравить до какого предела? У меня на входе в дом стоит регулятор давления, недавно только поставили перед запуском системы водоснабжения(это был 1 запуск системы) и поставили регулятор давления на 3. Может и давление от насоса поднять до 6-7бар. Насос вроде позволяет. Надувать так надувать
Видимо да. Вела себя штатная груша от ГА UNIPRESS H50S. И когда ее менял она не выглядела растянутой. Обычная - EPDM, но схлопывалась. Похоже что вода растянула слишком сильно нижнюю часть груши, а верхняя играла роль "горлышка". Причем, схлопывалась только на большом изливе. На маленьком можно было потихоньку стравить всю воду.
P.S. Все на холодной и чистой воде, стенки груши при замене почти без слизи и не было осадка на дне.
Как это разобрать? Разобрать значит уже иметь под рукой новую грушу для замены. Поэтому хотел услышать альтернативный вариант. В хирургии есть операция - лапароскопия: щадящее оперативное вмешательство т.е малой кровью
AKI написал:
Сталкивался примерно с таким же поведением. Причем на верхнем подключении
Интересно, а как на верхнем? Неужели из за растянутой резины боковые поверхности встречаются?
ALPIC, а почему-бы им не встретиться - давление воздуха в баке есть - а давления воды - не было отродясь или долгое время (тальк смыло водой) и система долго стояла сухая
alexsprint1 написал: AKI, Стравить до какого предела? У меня на входе в дом стоит регулятор давления, недавно только поставили перед запуском системы водоснабжения(это был 1 запуск системы) и поставили регулятор давления на 3. Может и давление от насоса поднять до 6-7бар. Насос вроде позволяет. Надувать так надувать
alexsprint1, да надуйте вы ее автонасосом воздухом - как разлипнется - услышите
Через что нибудь, туда где должна быть вода, а с обратной стороны нипель выньте.
Наверно запустили, тальк смыли, потом отключили так и оставили, теперь 2 - 3 бара воздуха и ждать, упадёт - добавить
alexsprint1 написал:
BV, надувать насосом через что?
почему вы не спрашиваете, что нужно расстегнуть, чтобы сходить по малой нужде?
Отключить бак и через подвод воды. Качать неотключенный не надо -вдувать в сеть лишнее давление... ниппель да, снять