Доброго времени суток!
Зимой была установлена скважина для водоснабжения 2ух этажного загородного дома. Всё исправно работало до недавнего времени - сильно упал напор воды в смесителях. Суммарное число точек водоразбора:

  • на 1м этаже - 2 смесителя, душ, унитаз
  • на 2м этаже 1 смеситель и унитаз
    Стоит система фильтрации(см. схему), проверил все фильтры (грязевик, открутил все трубопроводы с мозгов с фильтров) всё чисто. Аккумулирующий бак на 80л. Реле давления настроено следующим образом - давление включения 2 атм, давление отключения 3 атм, давление внутри гидробака при спущенной воде и отключенном насосе - 1.8атм.
    Перед открытием смесителя, давление на обоих манометрах одинаковое. Когда открываю смеситель - давление на манометре №1 (до фильтров и после гидробака) - стоит на месте, давление на манометре №2 (после фильтров) резко падает почти до нуля. Когда смеситель закрываю - давление на манометре №2 вотрастает и сравнивается с давлением на манометре №1.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Andrey_Ko написал:
проверил все фильтры (грязевик, открутил все трубопроводы с мозгов с фильтров) всё чисто.

Смесители с аэраторами?

Alex___dr, если бы проблема была в аэраторах - давление на втором манометре не падало до нуля.
Andrey_Ko, чудес не бывает, между манометрами где-то капитально забито, пропускная способность этого участка М1 - М2 резко упала.

Аэраторы все открутил, дело не в них.. Откручивал все соединительные элементы на системе фильтрации - всё чисто...

Andrey_Ko, ну раз откручивание соединий это проверка - удачи в изысканиях.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Наставили дорогого оборудования, а оно и в обслуживании дорогое, начали экономить и вот результат.

У нас так завод экономит на фильтрах, вот это беда. Благо роза ветров не совсем в нашу сторону.