Доброго времени суток!
Есть ввод в дом -3 фазы, N, PE.
Далее идет вводной автомат, после него -счетчик.
Также есть в наличии электростанция-однофазная.
Вопрос - как с помощью пакетного выключателя сделать ручной ввод резерва, так, чтобы при повороте ручки пакетника, отключался основной ввод(3 фазы) и подключался резервный (электростанция), причем эта одна фаза электростанции после подключения соединялась со всеми потребителями (потребители равномерно распределены по 3 фазам).
Если можно, приложите пожалуйста схему.
Большое спасибо!
P.S. Автоматический ввод резерва не предлагать, интересует именно РУЧНОЙ, потому что напряжение на основном вводе пропадает очень редко и дизель-генератор храниться в сарае
Почему бы тогда не сгруппировать гарантированных потребителей в одном щитке и не сделать однофазный ввод резерва? Выйдет нагляднее, а значит проще и надёжнее.
2rus_75 Существует такой коммутационный переключатель ПК25Б-12С схема С3031. У него 6 контактов - 3 замыкаются в одном положении, 3 в другом. С такой коммутацией вам уже не составит труда изобразить схему. Есть только одна сложность - больше 25А мне не попадались. Если устроит по току, то дерзайте.
2rus_75 Я что-то сразу еще не подумал - можно еще применить ПП3-40. Эти пакетники на 40А. Схема подключения аналогична - подвижные контакты на нагрузку, неподвижные одни на ввод по фазам, а другие неподвижные объединить и на генератор.
Большое спасибо за ответы всем!
Вопрос: можно использовать пакетник на больший ток, например на 63 А, это так, чисто теоретически. Ведь большую часть времени запитка осуществляется от основной сети и пакетник выполняет роль простого проводника, а переключение осуществляется только тогда, когда нет напруги на основном вводе?
Зачем три фазы?
Для одной ввод резерва сделать недостаточно?
Что-то ты не то ляпнул. Кроме того, что надо подключить одну фазу от генератора к нагрузкам, распределенным по трем фазам, надо еще и отключить от нагрузки три фазы.
avmal написал :
надо еще и отключить от нагрузки три фазы
Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.
При этом вероятность перегрузить генератор стремится к нулю.
ВТБ! написал :
Судя по всему сейчас этап проектирования.
Что скажет автор?
Я бы еще добавил амперметр в фазу от генератора, ну и естественно на генераторе должна быть защита или поставить автомат....
И если использовать пакетник как вводной, то есть вариант бы с 12 контактами, чтобы в среднем положении можно было отключить входящий ноль на случай грозы ... ну или на всякий случай..... хотя, думаю, всё равно нужен вводной автомат 4-х полюсный....
ВТБ! написал :
Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.
А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится.
Достаточно будет и одного переключателя.
avmal написал :
А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится.
Достаточно будет и одного переключателя.
Совершенно верно, ведь задача сводится к включению генератора, когда нет напряжения, что бывает очень и очень редко - на это период будет работать только необходимое оборудование -телевизор, холодильник и освещение.
Еще раз большое человеческое спасибо всем участникам топика. Проблема решена !
Всем привет, аналогичный вопрос, есть 3-ех фазный ввод 15 кВт и основной щит с разделением по фазам, есть второй одно фазный ввод 8 кВт, который в данный момент не используется, из него нужно сделать резервный ввод.
Видится вот такой вариант, в отдельный щит до основного щита 2 трёх фазных АВ, номиналы дублируют вводные АВ, фазу однофазного ввода заводим на все три контакта АВ, между АВ ставим LEGRAND DX3 РУЧНОЙ ВВОД РЕЗЕРВА 3P (406315).
Кто что думает по этой приблуде и схеме в целом или может ещё есть варианты попроще, хотя куда уж проще)
Естественно - реверсивный рубильник, минус в том, что
не все можно под нагрузкой переключать. Хагер ТДМ , АББ у АББ минус
в габаритах для разных токов. В габарите стандартного АВ рубильник от 63 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.