Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33
#359846

Доброго времени суток!
Есть ввод в дом -3 фазы, N, PE.
Далее идет вводной автомат, после него -счетчик.
Также есть в наличии электростанция-однофазная.
Вопрос - как с помощью пакетного выключателя сделать ручной ввод резерва, так, чтобы при повороте ручки пакетника, отключался основной ввод(3 фазы) и подключался резервный (электростанция), причем эта одна фаза электростанции после подключения соединялась со всеми потребителями (потребители равномерно распределены по 3 фазам).
Если можно, приложите пожалуйста схему.
Большое спасибо!
P.S. Автоматический ввод резерва не предлагать, интересует именно РУЧНОЙ, потому что напряжение на основном вводе пропадает очень редко и дизель-генератор храниться в сарае

rus_75

Две четырёхштыревые (можно пяти-) розетки и одна вилка - не ошибётесь.
Номинал разъёма не меньше номиналов защитных автоматов в сети и на генераторе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2rus_75 Вы ничего не сказали о максимальном токе в цепи.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Рразр -20 кВт
U=380 В
cosF = 0.92
I=20000/1.73*380*0.92=33.1 А

Просто схему не могу составить с учетом РВР, уж бумаги напортил , поэтому спросил у ГУРУ

rus_75

А параметры электростанции?

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

5 кВт на выходе,
просто электростанция нужна на освещение, холодильник, телевизор - по минимуму, в моменты отсутствия напряжения на основном вводе.

rus_75

Почему бы тогда не сгруппировать гарантированных потребителей в одном щитке и не сделать однофазный ввод резерва? Выйдет нагляднее, а значит проще и надёжнее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2rus_75 Существует такой коммутационный переключатель ПК25Б-12С схема С3031. У него 6 контактов - 3 замыкаются в одном положении, 3 в другом. С такой коммутацией вам уже не составит труда изобразить схему. Есть только одна сложность - больше 25А мне не попадались. Если устроит по току, то дерзайте.

Ежели не ошибся, то так:

сеть - положение 1
всё отключено - положение 0
генератор - положение 2

Конт 3;7;11 - к нагрузкам A;B;C
Конт 1;5;9 - к сети A;B;C
Конт 4;8;12 - обьединяем и к генератору....

Токи не смотрел....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2rus_75 Я что-то сразу еще не подумал - можно еще применить ПП3-40. Эти пакетники на 40А. Схема подключения аналогична - подвижные контакты на нагрузку, неподвижные одни на ввод по фазам, а другие неподвижные объединить и на генератор.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

Большое спасибо за ответы всем!
Вопрос: можно использовать пакетник на больший ток, например на 63 А, это так, чисто теоретически. Ведь большую часть времени запитка осуществляется от основной сети и пакетник выполняет роль простого проводника, а переключение осуществляется только тогда, когда нет напруги на основном вводе?

rus_75 написал :
Вопрос: можно использовать пакетник на больший ток, например на 63 А,

Да хоть на 100А. Если пакетником вы называете пакетный переключатель, а не автомат защиты

avmal написал :
У него 6 контактов - 3 замыкаются в одном положении, 3 в другом.

Всего 6 контактов мало будет.... если еще три подвижных - то всего 9 - в самый раз....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BV написал :
Всего 6 контактов мало будет.... если еще три подвижных - то всего 9 - в самый раз....

А куда такое количество при трех фазах?

rus_75
BV
avmal

Зачем три фазы?
Для одной ввод резерва сделать недостаточно?

ВТБ! написал :
Зачем три фазы?

rus_75 написал :
(потребители равномерно распределены по 3 фазам).

Судя по всему уже так сделано, и найти соотв. переключатель проще, чем переделывать всю проводку....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
rus_75
BV
avmal

Зачем три фазы?
Для одной ввод резерва сделать недостаточно?

Что-то ты не то ляпнул. Кроме того, что надо подключить одну фазу от генератора к нагрузкам, распределенным по трем фазам, надо еще и отключить от нагрузки три фазы.

BV написал :
Судя по всему уже так сделано

Судя по всему сейчас этап проектирования.

avmal написал :
надо еще и отключить от нагрузки три фазы

Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.

При этом вероятность перегрузить генератор стремится к нулю.

ВТБ! написал :
Судя по всему сейчас этап проектирования.

Что скажет автор?

Я бы еще добавил амперметр в фазу от генератора, ну и естественно на генераторе должна быть защита или поставить автомат....
И если использовать пакетник как вводной, то есть вариант бы с 12 контактами, чтобы в среднем положении можно было отключить входящий ноль на случай грозы ... ну или на всякий случай..... хотя, думаю, всё равно нужен вводной автомат 4-х полюсный....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Собрать всех гарантированных потребителей на одну фазу, вынести в отдельный щиток - там и баловаться с вводом резерва, при необходимости несложно будет UPS или стабилизатор воткнуть.

А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится.
Достаточно будет и одного переключателя.

Регистрация: 03.12.2006 Екатеринбург Сообщений: 33

avmal написал :
А стоит ли мудрить, если с самого начала автор оговорил, что хочет обойтись малой кровью и без наворотов. Перенос линий в другой щиток - это уже целая проблема получится.
Достаточно будет и одного переключателя.

Совершенно верно, ведь задача сводится к включению генератора, когда нет напряжения, что бывает очень и очень редко - на это период будет работать только необходимое оборудование -телевизор, холодильник и освещение.

Еще раз большое человеческое спасибо всем участникам топика. Проблема решена !

Всем привет, аналогичный вопрос, есть 3-ех фазный ввод 15 кВт и основной щит с разделением по фазам, есть второй одно фазный ввод 8 кВт, который в данный момент не используется, из него нужно сделать резервный ввод.
Видится вот такой вариант, в отдельный щит до основного щита 2 трёх фазных АВ, номиналы дублируют вводные АВ, фазу однофазного ввода заводим на все три контакта АВ, между АВ ставим LEGRAND DX3 РУЧНОЙ ВВОД РЕЗЕРВА 3P (406315).
Кто что думает по этой приблуде и схеме в целом или может ещё есть варианты попроще, хотя куда уж проще)

curved90 написал:
есть второй одно фазный ввод 8 кВт, который в данный момент не используется, из него нужно сделать резервный ввод.

Он хотя бы от другой подстанции? Или от той же самой ВЛ/ВЛИ?

curved90 написал:
Кто что думает по этой приблуде

Это прекрасная приблуда.

Да, другая линия и подстанция

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

curved90 написал:
Кто что думает по этой приблуде

Идеальная - хотите ВН ставите, хотите АВ. Единственны минус - габарит..

curved90 написал:
может ещё есть варианты попроще

Естественно - реверсивный рубильник, минус в том, что
не все можно под нагрузкой переключать. Хагер ТДМ , АББ у АББ минус
в габаритах для разных токов. В габарите стандартного АВ рубильник от 63 А.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Единственны минус - габарит..

Вообще не минус, учитывая, что в сборке сразу оба вводных АВ.

В схеме с рубильником после него надо эти ав добавлять, и в целом получается еще габаритнее.