Ходят слухи что нельзя просто так в штробе кабель ППВ поворачивать под прямым углом. И даже больше - помню случай когда в углу кабель в стене перегорел Скажите так ли это и с чем это связано? Кабель ППВ 3*2.5 производства "Одескабель".
terabit написал :
Ходят слухи что нельзя просто так в штробе кабель ППВ поворачивать под прямым углом. И даже больше - помню случай когда в углу кабель в стене перегорел Скажите так ли это и с чем это связано? Кабель ППВ 3*2.5 производства "Одескабель".
Вообще-то ППВ не кабель, а провод без оболочки и класть его в штраб запрещено.
Да не путаете Вы!
В свое время в СНиП 111-33-76 был раздел Прокладка плоских проводов.
и в п.5.25 указывалось, -"...Скрытую прокладку плоских проводов следует производить:
по несгораемым основаниям - в заштукатуриваемой борозде или под слоем штукатурки;..."
И этот провод можно было прокладывать.
Кстати, если человек указывает Одесскабель, (а завод , если мне память не изменяет выпускает этот провод до сих пор, причем иногда верхний слой провода похож на оболочку) возможно он с Украины, а там не все российские СНиПы ГОСТы и Правила действуют. Там Правила слабее, - Посему, Российские- носят рекомендательный, а не обязательный характер.
Что же вы с автором спорите - он же сказал, что путает и провод в оболочке. Это уже значит, что это не ППВ, а раз Одескабель, то именно ВВП, который в штраб уже можно класть и поворачивать под 90 градусов можно, но соблюдать при этом радиус изгиба, а по опыту это изгиб от руки без напряга.
2 Okela!
Спасибо! Определился! Кабель ППВ 3*2.5 с изоляцией но без оболочки! Можно ли его прокладывать в стене и поворачивать на 90 градусов в штукатурке???
terabit написал :
2 Okela!
Спасибо! Определился! Кабель ППВ 3*2.5 с изоляцией но без оболочки! Можно ли его прокладывать в стене и поворачивать на 90 градусов в штукатурке???
terabit написал :
Определился! Кабель ППВ 3*2.5 с изоляцией но без оболочки! Можно ли его прокладывать в стене и поворачивать на 90 градусов в штукатурке???
Поворачивать можно, а прокладывать без оболочки нельзя.
terabit написал :
А если прожожить его в стене что случиться?
Что угодно может случиться, а может и не случиться. Поэтому, если делаете для себя, то нужно быть готовым в любое время менять проводку по-новой. Знакомым лучше вообще такую проводку не делать, если хотите остаться добрыми знакомыми. По крайней мере, в ГОСТ требования эти не зря введены - без оболочки много больше шансов повредить изоляцию.