Добрый день форумчанам! Возникла ситуация. Многоквартирный дом серии П-44, старая алюминиевая проводка на освещение на кухне приказала долго жить. Все осложняется наличием натяжного потолка. Вопрос спецам: кто занимается данным вопросом (заменой проводки) потолочники или электрики, кого звать? Как будет осуществлена замена проводки на кухне? Обязательно ли демонтировать и, в последующем, менять натяжные потолки? У нас наружная проводка в квартире, была недавно заменена на медную (по полу), а вот потолочная проходит в каналах плит и возможно залита бетоном. Подскажите.

Alex2019123 написал:
потолочная проходит в каналах плит и возможно залита бетоном.

Она проходит не в каналах, а на полу под стяжкой у соседа.

Alex2019123 написал:
старая алюминиевая проводка на освещение на кухне приказала долго жить.

Больше вероятность, что ваш сосед сверху решил переделать стяжку и просто вырезал вашу проводку.
Если это так, то можно на того собственника и наехать, а возможно даже потребовать восстановить или оплатить услуги по перепрокладке кабеля на вашей территории.

Alex2019123 написал:
Все осложняется наличием натяжного потолка.

Это не усложняет, а упрощает, т.к. проводку можно прокладывать над натяжным потолком закрепляя к потолку.

Alex2019123 написал:
Вопрос спецам: кто занимается данным вопросом (заменой проводки) потолочники или электрики, кого звать?

Сначала электриков, что бы оценили масштаб бедствия и показали где вскрывать, хотя т.к. люстры обычно по середине, то возможно потребуется снять всё полотно потолка или его половину для закрепления провода на потолке. По завершении работ с проводкой уже снова потолочников для восстановления.

Alex2019123 написал:
Обязательно ли демонтировать и, в последующем, менять натяжные потолки?

Тут вероятно зависит от материала и качества потолка, в некоторых случаях можно перетянуть обратно то же полотно. Если старое полотно по каким-то причинам не получиться растянуть обратно, тогда соответственно замена полотна.

ser000, Спасибо за исчерпывающий ответ!

ser000 написал:
Alex2019123 написал:
потолочная проходит в каналах плит и возможно залита бетоном.

Она проходит не в каналах, а на полу под стяжкой у соседа.

Ерундой не болтайте, если не в курсе ....

Alex2019123 написал:
Многоквартирный дом серии П-44

Там и стяжки то редко делают - кидают линолеум на плиту перекрытия...
Вся проводка квартиры проходит в каналах верхнего перекрытия, с опусками в каналах стен.
Схема есть в инете.

ser000 написал:
Больше вероятность, что ваш сосед сверху решил переделать стяжку и просто вырезал вашу проводку.
Если это так, то можно на того собственника и наехать, а возможно даже потребовать восстановить или оплатить услуги по перепрокладке кабеля на вашей территории.

см выше

ser000 написал:
т.к. проводку можно прокладывать над натяжным потолком закрепляя к потолку.

угу, только на стены тоже надо перейти...

Alex2019123 написал:
Многоквартирный дом серии П-44, старая алюминиевая проводка на освещение на кухне приказала долго жить.

Вполне возможно это решить малой кровью без глобальных разрушений... схема есть.
И скорее всего проблема всего в одном месте - размером 10х10см - только его найти надо и потом аккуратно всрыть.
И переделать на пайку - и будет ваша проводка еще жить долго и счастливо десятилетия

Alex2019123 написал:
Все осложняется наличием натяжного потолка.

Для начала надо посмотреть что именно с проводкой... Может и кухня не при делах, а копать надо в коридоре (90процентов)

Alex2019123 написал:
Вопрос спецам: кто занимается данным вопросом (заменой проводки) потолочники или электрики, кого звать?

Сначала электриков, но с приборами - а не дядю Васю с пассатижами из деза.
Нужны замеры - что там с контактом и утечками....

Alex2019123 написал:
Как будет осуществлена замена проводки на кухне?

не факт, что ее надо менять...
или менять но частично.
Можно перетянуть в каналах, можно частично в каналах и частично за натяжным...
ЭТИ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА МЕСТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ХОТЕЛОК КЛИЕНТА.

Alex2019123 написал:
Обязательно ли демонтировать и,

Не факт, но частично скорее да, чем нет - может одну сторона полотна снять и будет доступ куда надо.

Alex2019123 написал:
и, в последующем, менять натяжные потолки?

Если ПВХ то не надо, если не повреждены, если тканевые - то ДА - обратно не заправишь, как правило, если по старой технологии.

Alex2019123 написал:
У нас наружная проводка в квартире,

которая дополняла проводку от застройщика?

Alex2019123 написал:
была недавно заменена на медную (по полу)

и еще раз ее переделали...

Alex2019123 написал:
а вот потолочная проходит в каналах плит

Да, и освещение и розетки.

Alex2019123 написал:
и возможно залита бетоном.

Сказки ленивых электриков

BV, Спасибо.

Alex2019123 написал:
заявил, что необходимо выдалбливать нечто в коридоре и протягивать от входной двери на кухню кабель.

Ну ему так проще. Другие решения сложнее и требуют времени и надо думать, и не всегда 100% гарантия, что можно перетянуть.
Но вот непроходимых каналов мне еще тьфу три раза не попадалось в П44 и его модификациях.
Alex2019123, где квартира?

Alex2019123 написал:
Думаю, что делать дальше.

Отсюда многих нюансов не видно....
Хоть фото бы сделали потолка в коридоре и на кухне.
Люстра на старом месте, или куча новых спотов?
Так и не ясно - ПВХ потолок или ткань....
А без доп информации ... ну думайте дальше

BV, Написано в личку.

Симптомы умирания были какие-нибудь?

Pacta sunt servanda

BV написал:
Другие решения сложнее и требуют времени и надо думать, и не всегда 100% гарантия, что можно перетянуть.

Зачем человеку тратить время и думать над тем, что даже не гарантирует успех? Я имею в виду экономический смысл данных действий. Надо непременно пропрыгать NN часов бесплатно, чтобы прийти к тому, с чего начинали?

Под стяжкой верхних соседей обычно проходит в монолитных домах, где в перекрытиях в принципе нет никаких каналов.

Corvair написал:
Под стяжкой верхних соседей

Освещение алюминием по полу соседей сверху вполне обычное дело в старом фонде 80-х годов. Но не в тех помещениях где пол сразу под рулонное покрытие (кухни, коридоры с линолеумом), а в помещениях с "паркетом" (щиты на лагах). А в те же кухни - в каналах. Разок другой залить кабель в старой изоляции, и порошочек.

Петр Серг, или каналы везде, или везде по полу.

BV написал:
, или каналы везде, или везде по полу.

Допускаю что вы правы. Скажу что видел своими глазами в домах начала 80-х:

  • в жилых комнатах: проводка освещения квартиры этажом ниже лежала на полу. Выходила из стыка перекрытия со стеной (или от угла плюс-минус ближайшего к коридору, или от коробки), уходила в пробитую сквозную дыру в центре, прихвачена лепешками раствора.
  • в кухнях - на полу стяжка, (ed: "чужой" проводки ес-сно не видно, "своя") легко шевелится рукой на 20-30 см и шуршит в перекрытии. Оговорюсь что вытянуть её и оценить длину, сколько на самом деле лежало в полости - не вытягивал.
  • Ну и третий вариант: пучок в растворе по верху перегородок из гипсолита. Полперегородки чудо-шуморазвязка из волокнистой тряпки, полперегородки раствор.

Петр Серг написал:
Ну и третий вариант: пучок в растворе по верху перегородок из гипсолита. Полперегородки чудо-шуморазвязка из волокнистой тряпки, полперегородки раствор.

В этом варианте - еще в пустотах круглопустотных плит - вход и выход - снизу плиты, т.е. на своем потолке. Например, серия 515

Есть еще вариант домов, где вся проводка в канале (перетягивается), кроме двух мест - в одном провод замоноличен в панели, в другом - провод светильника коридора - в межплитном шве/русте....
Если плиты круглопустотные - там по определению не может быть никаких специальных диагональных каналов для проводов. В таких домах по полу верхнего соседа и своему, и иногда вдоль плиты в ее канале.

У нас в монолитках кто во что горазд - у меня под стяжкой верхнего соседа, в других домах видел штроблёные потолки.
У себя новую проводку перетянул уже по своему потолку за натяжным.